ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2010 в 20:56:55

Мордвин написал : Подскажите пожалуйста-есть ли в природе провод для воздушной прокладки на2-3 жилы малого (0.75-3кв.мм)сечения?

Да, у связистов. Для осветительной проводки минимальное количество жил -3, сечение 1,5 мм кв.

Мордвин написал : Можно ли это сделать обычным проводом подвесив его к СИПу?

Да, кабелем в двойной изоляции и оболочка должна быть светоозоностойкой. Желательно пластиковыми (не металлическими) хомутами предназначенными для наружных работ.

Мордвин написал : Или нужно натягивать струну/трос и подвешивать уже к ним?

Не обязательно, для вашего случая.

Мордвин написал : Или бывают СИПы малого сечения(я меньше 16 квадратов не находил пока)

Нет, но есть коаксиальный провод.

Мордвин написал : Как прокладывать провод по внешним деревянным поверхностям(сруб)?Все говорят по разному-начиная от коробов,гофр и заканчивая асбестовыми подкладками.

Зависит от марки кабеля. Наиболее доступный вариант: кабель ВВГ-нг 3х1,5 (его можно прокладывать непосредственно по деревянным основаниям), в ПНД гофре, полиамидными кабельными хомутами закрепить к СИП, либо(наверняка проще будет прокладывать) к стальной проволоке (тросу) с антикоррозионным покрытием. Проход через сгораемую стену выполнить в стальной трубе.

0
Мордвин
Мордвин
Новичок

Регистрация: 25.09.2010

Москва

Сообщений: 88

05.12.2010 в 21:18:18

ПPOPAБ написал : Да, кабелем в двойной изоляции и оболочка должна быть светоозоностойкой. Желательно пластиковыми (не металлическими) хомутами предназначенными для наружных работ.

Какая марка кабеля подразумевается(про ВВГ негорючий понял,но как он себя на солнышке будет вести?Долгожитель или растрескается за пару сезонов?)?Пластиковые хомуты-это специализированная продукция или можно использовать обычные пластиковые стяжки?Интервал установки хомутов оптимально какой и как их закрепить на проводе чтобы не сползли в кучу? Проход через стену не планируется.В идеале нужно от гаража дотянуть 3х жильный провод до фронтона дома,установить там ДРЛ светильник и от него спустить провод вниз(две жилы) к розетке.По поводу сечения-насчет 0.75 я явно погорячился))),т.к. планируется периодическая нагрузка в 3.5кВт(это про розетку).Если вариантов с сечением нет(1.5-мало),то остается только светильник без розетки.

ПPOPAБ написал : в ПНД гофре, полиамидными кабельными хомутами закрепить к СИП

Провод все равно в гофру укладывается,а уже её подвешивать?

ПPOPAБ написал : либо(наверняка проще будет прокладывать) к стальной проволоке (тросу) с антикоррозионным покрытием

Чем проще?Дополнительная возня с прокладкой троса.Где-то натыкался,что подвес не должен быть токопроводящим.Да и не хотелось бы плодить висящие лианы над двором)))СИП солидного сечения,может выдержит доп.нагрузку?

0
Karl H.
Karl H.
Новичок

Регистрация: 20.11.2010

Москва

Сообщений: 21

05.12.2010 в 21:38:43

То же по ПНД гофре. Хочу использовать в стяжке гофру ПНД "тяжелую" она выдерживает 75кг на 5см т.е. выдерживает вес человека. На рынке видел только ПНД "легкую"- 35кг на 5см. Если кто работал с тяжелой ПНД хотелось бы знать радиус сгиба у нее такойже как у легкой? Иными словами с каким радиусом она из пола войдет в стену. После электрики собираюсь делать штукатурку, а потом только стяжку и штукатуры будут ходить по гофре. Есть смысл использовать тяжелую гофру ПНД? И легкий ПНД востанавливает форму после дефформации в отличае от ПВХ но есть риск повредить кабель наверное. Допускает ли ПНД гофра перетяжку кабеля?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2010 в 21:43:10

Мордвин написал : Какая марка кабеля подразумевается(про ВВГ негорючий понял,но как он себя на солнышке будет вести?

В полиэтиленовой или полиамидной гофре - будет жить вечно (ну почти :))

Мордвин написал : Пластиковые хомуты-это специализированная продукция или можно использовать обычные пластиковые стяжки?

Они, самые... Только их много разновидностей. Такие лучший вариант:

Мордвин написал : По поводу сечения-насчет 0.75 я явно погорячился))),т.к. планируется периодическая нагрузка в 3.5кВт(это про розетку).Если вариантов с сечением нет(1.5-мало),то остается только светильник без розетки.

Не проблема с сечениями, для розетки 2,5 кв. оптимально.

Мордвин написал : Провод все равно в гофру укладывается,а уже её подвешивать?

Да. Либо искать кабель с полиэтиленовой оболочкой, который непосредственно по деревянному прокладывать нельзя.

Мордвин написал : Чем проще?

Не нужно "карлсона" вызывать... (СИП я понял, уже натянут).

Мордвин написал : СИП солидного сечения,может выдержит доп.нагрузку?

Лишь бы сруб не уехал...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2010 в 21:52:53

Karl H. написал : Если кто работал с тяжелой ПНД хотелось бы знать радиус сгиба у нее такойже как у легкой? Иными словами с каким радиусом она из пола войдет в стену.

С каким выпустите, практически не отличается.

Karl H. написал : Допускает ли ПНД гофра перетяжку кабеля?

Да, при соблюдении технологии, как и любая другая труба.

Karl H. написал : Есть смысл использовать тяжелую гофру ПНД?

Вообще трубу ПНД предпочитаю.

0
Мордвин
Мордвин
Новичок

Регистрация: 25.09.2010

Москва

Сообщений: 88

05.12.2010 в 21:56:42

ПPOPAБ написал : Не нужно "карлсона" вызывать...

Планирую сначала на кабеле закрепить по всей длине хомуты в необходимом количестве(в расстегнутом состоянии),потом с лестницы застегнуть хомуты на СИП и продернуть кабель на другую сторону(как штору по карнизу).

ПPOPAБ написал : Лишь бы сруб не уехал...

Вот по этой теме тоже беспокоюсь,т.к. СИП к дому прикреплен с помощью самопальных хомутов из алюминиевых полос.Опасаюсь,что от повышеной нагрузки может потянуться через них и,не дай Бог,изоляцию повредить...

ПPOPAБ написал : Да. Либо искать кабель с полиэтиленовой оболочкой, который непосредственно по деревянному прокладывать нельзя.

Нельзя или можно?Участок висящий на СИПе тоже в гофру прятать?Есть чудо кабели допускающие прокладку прямо по дереву с фиксацией скобами пластиковыми? Извиняюсь,что туплю))))Просто обладаю богатой фантазией-могу не правильно толковать слова)))))))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2010 в 22:31:36

Мордвин написал : Нельзя или можно?

Кабель ВВГ-нг - можно прокладывать непосредственно по дереву, но нужно защищать от ультрафиолета и озона, широко распространен. Кабель в полиэтиленовой оболочке - не требует защиты от атмосферных воздействий, но его нельзя прокладывать по сгораемым конструкциям и придется поискать.

Мордвин написал : СИП к дому прикреплен с помощью самопальных хомутов из алюминиевых полос.

Да в чем проблема, - заводской клиновой зажим поставить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2010 в 23:03:25

Всем привет!! Вот что случилось, сегодня вечером на даче мы с братом стояли курили вдруг над нами начал мигать фонарь уличного освещения потом провода на воздушки сами затряслись пошли искры и в виде волн пошли до понижающего трансформатора и там очень сильно бабахнуло. Свет во всей деревне погас. Мы с братом немного соображаем в лепездричестве но этому явлению характеристику дать не можем. Кто нибудь может посвятить в этом вопросе уж жутко как интересно!!!

0
Мордвин
Мордвин
Новичок

Регистрация: 25.09.2010

Москва

Сообщений: 88

05.12.2010 в 23:16:10

ПPOPAБ написал : Да в чем проблема, - заводской клиновой зажим поставить?

Проблемы нет.Прокладывал СИП мужичок без спец образования.Соответственно делал как нутро подсказывает.Сейчас не особо хочется лезть переделывать.Ближе к лету соберусь.Дом родительский,не хотелось бы спалить,а бываю там не так часто как хотелось бы.Вот и приходится по факту наделанное разгребать. Подскажите еще-какие автоматы нужны для обычной сети(розетки/лампочки-нагрузка самая большая около 3х кВт).Провод медный 2.5 квадрата-это на одной линии.На другой-провод 4 квадрата медь,планируемая нагрузка-до 6и кВт(пушка тепловая).От счетчика до автоматов тоже медь 4 квадрата.Кто-то говорит 16А автомат,кто-то 20,кто-то еще больше.И класс автомата какой должен быть?Б,Ц?И сами автоматы лучше какой фирмы?Одиночные или спаренные?Или достаточно только на фазу поставить? И еще такой момент-от счетчика кабель идет на один автомат(общий),а уже от этого автомата идет разводка на остальные автоматы.Это правильно?И какого номинала должен быть общий?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.12.2010 в 00:23:31

Мордвин написал : Подскажите еще-какие автоматы нужны для обычной сети(розетки/лампочки-нагрузка самая большая около 3х кВт).Провод медный 2.5 квадрата-это на одной линии

На 16А, 20 тоже допустимо. Если свет отдельной линией (1.5 кв) - 10А

Мордвин написал : На другой-провод 4 квадрата медь,планируемая нагрузка-до 6и кВт(пушка тепловая).

По сути 32А - но это предел, тем более что

Мордвин написал : От счетчика до автоматов тоже медь 4 квадрата.

Мордвин написал : от счетчика кабель идет на один автомат(общий),а уже от этого автомата идет разводка на остальные автоматы.Это правильно?

Да.

Мордвин написал : И какого номинала должен быть общий?

Зависит от выделенной мощности, 3.5КВт - 16А, 5КВт - 25А и т.д.

Мордвин написал : класс автомата какой должен быть?Б,Ц?

"Хорошая" проводка - хоть В, хоть С (про петлю фаза-нуль молчу), "хреновая" - В

Мордвин написал : И сами автоматы лучше какой фирмы?

По деньгам, чем "брендатей" - тем дороже, но и как правило "надежней".

Мордвин написал : Одиночные или спаренные?

"Спаренный" (2Р) желательно на ввод, на остальное не принципиально, т.е на "фазу".

0
alexx113
alexx113
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 204

06.12.2010 в 11:42:32

Имеется контур заземления , из бетонного пола от него выходит пластина металлическая сечением 60 мм^2 . На расстоянии около 4 метров от этой пластины , находится электрощиток на весь дом ( узо входное 40А ) . Вопрос : какого сечения нужно взять провод для соединения контура с шиной Земля ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу