18.04.2012 в 21:35:11
foxjon,печёнкой чую у Вас будет ещё мноооого вопросов... заводите СВОЮ тему и там резвитесь.)
18.04.2012 в 23:14:06
В книге Перебаскина "Реальная помощь домашнему электрику", написано следующее:
Нельзя располагать розетки непосредственно за мойкой, морозилкой, посудомоечной машиной, духовкой - розетки должны располагаться в плане на стене сбоку от них.
Насколько правомерно такое требование? И в чем его смысл? В том, что если расположить розетку за встроенной техникой, то к ней не будет доступа? А если я расположу розетку под встроенной духовкой, именно под духовкой (т.к. под встроенной духовкой есть место не закрываемое духовкой), а не сбоку на плане стены, то это будет нарушением неких правил, или это будет считаться нормальным?
18.04.2012 в 23:20:02
ставьте где вам удобно.на расположение ваших розеток всем глубоко по барабану хоть на потолок
19.04.2012 в 00:07:30
Здравствуйте. Подскажите, кто знает хорошо ПУЭ-7, есть ли пункт запрещающий прокладывать алюминиевые кабеля в жилом доме? А то устал спорить с человеком, что медь надо ложить, а он говорит молв на старой квартире алюминь 40 лет пролежала и ничего и тут пролежит :( Спасибо.
19.04.2012 в 00:56:31
Anat78 написал : да так лучше схема будет, в вашем варианте лишний пускатель силовой
Анатолий это в Вашем случае лучше будет если выключить выкл. то напряжение пропадет везде , а какже холодильник и прочие нагрузки котрые нельзя отключать
Anat78 написал : Сообщение от greg111
а нафига нужен1 УЗМ если 2 фазы он не контролирует?
[quote="Anat78;3044537"]так я про то же и говорю что не может, нужно реле напряжения 3-х фазное и пускатель
и скакого перепуга реле включится если нет одной фазы?
Anat78 написал : где схема? Нет схемы значит там может быть все что угодно вплоть до ядерного реактора.
электрик пришел, включил шаробан город Серов ушел в океан.:p
19.04.2012 в 01:21:19
Songo написал : ПУЭ-7, есть ли пункт запрещающий прокладывать алюминиевые кабеля в жилом доме?
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. ... 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. ...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2012 в 03:07:27
Здравствуйте всем. Вопрос опытным специалистам. Пока идет ремонт изменились идеи и теперь Нужно заменить кабель вместо 1,5 провести 4. В щитке не позволяет место и штробу ели замазал. Может подскажите есть ли кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
19.04.2012 в 03:50:16
3Denis3 написал : Может подскажите есть ли кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
ПВС не предназначен для стационарной прокладки. вам нужен ВВГнг-ls плоский 3х4,0 под автоматом С25. Если собрались питать плиту - 3х6,0 под автоматом С32-С40. Если духовку, посудомойку и тд с обычной вилкой и мощностью до 3,5 кВт - 3х2,5 под автоматом С16.
19.04.2012 в 06:32:35
bor44 написал : Анатолий это в Вашем случае лучше будет если выключить выкл. то напряжение пропадет везде , а как же холодильник и прочие нагрузки которые нельзя отключать
а кто вам сказал что холодильник нельзя выключать? религия не позволяет? все зависит от заказчика
bor44 написал : и с какого перепуга реле включится если нет одной фазы?
а оно и не должно включиться если напряжение не в норме, з-фазные двигатели не любят работать без одной фазы :)))))
bor44 написал : электрик пришел, включил шаробан город Серов ушел в океан.
пишите по русски и в тему :)
Переделка зарядных устройств и не только
19.04.2012 в 08:46:09
Anat78 написал : а оно и не должно включиться если напряжение не в норме, з-фазные двигатели не любят работать без одной фазы ))))
да?! А я на лораторной работе в универе запускал. Я - волшебник? Ну, гудит, греется... ну, мощность на валу в 2-3 раза падает... но если нагрузку с вала убрать, то даже сам запускается и работает. А если 2 фазы отключить - тогда точно не запустится, но некоторое время может поддерживать вращение, если раскрутить вручную.
19.04.2012 в 08:55:29
3Denis3 написал : кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
ШВВП - тот же ПВС, только плоский. Используется как и ПВС - только для шнуров переносной техники. ПУГНП - пожёстче, чем ШВВП, но тоже гибкий. Используется для стационарной прокладки (хотя некоторые производители прекратили его выпуск всвязи с тем, что данная продукция не отвечает современным требованиям надёжности и безопасности.) ПВС, ШВВП, ПУГНП - это всё провода, а стационарную проводку следует выполнять жёсткими кабелями в соответствующей изоляции. В случае использования кабеля для стационарной проводки внутри бытовых и общественных зданий, изоляция должна иметь индексы нг-LS (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности)
19.04.2012 в 09:01:10
sergey_sav написал : 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
ага. там ещё внизу сноска есть:
____________ *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
А кроме материала жилы требования также ещё и к изоляции предъявляются (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1) Найдёте АВВГнг-LS 3х4 мм - можете и им монтировать...
19.04.2012 в 09:07:49
Alexiy написал : В случае использования кабеля для стационарной проводки внутри бытовых и общественных зданий, изоляция должна иметь индексы нг-LS (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности)
Alexiy, хочу вам новость сообщить!
Александр Романов,
институт «Новгородпроект»
ГОСТ 53315-2009 таблицей 2 запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573. Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений): …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
19.04.2012 в 09:30:13
Alexiy написал : да?! А я на лораторной работе в универе запускал. Я - волшебник? Ну, гудит, греется... ну, мощность на валу в 2-3 раза падает... но если нагрузку с вала убрать, то даже сам запускается и работает. А если 2 фазы отключить - тогда точно не запустится, но некоторое время может поддерживать вращение, если раскрутить вручную.
не пишите ересь, мы здесь рассматриваем работу оборудования, а не "ваши" лабораторные работы запустите для начала конвейер на 2 фазах а потом кричите тут почему не работает ничего.
Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу