Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2012 в 09:31:58

Во-первых - сам такой! Во-вторых - у меня всё работает. Почему конвейер сразу? Вентилятор, например. Пуск на 2 фазах ничем не хуже работы 3-фазного движка в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором. Я сам такой движок неоднократно пускал (приходилось либо ремень приводной снимать передпуском и накидывать обратно на шкив после пуска, либо верёвку на вал наматывать и дёргать - как для запуска бензопилы :)) - сосед на даче циркулярку на таком движке собрал и распускал бруски на доски. После запуска мощность была так себе, но 50 мм сосны резала довольно бодро. А другой сосед воду качал 3-фазным насосом, подключенным от одной фазы с использованием аналогичной технологии. Так что заберите свои слова про ересь обратно.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.04.2012 в 09:58:50

Alexiy написал : Пуск на 2 фазах ничем не хуже работы 3-фазного движка в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором. Я сам такой движок неоднократно пускал (приходилось либо ремень приводной снимать передпуском и накидывать обратно на шкив после пуска, либо верёвку на вал наматывать и дёргать - как для запуска бензопилы ) - сосед на даче циркулярку на таком движке собрал и распускал бруски на доски. После запуска мощность была так себе, но 50 мм сосны резала довольно бодро. А другой сосед воду качал 3-фазным насосом, подключенным от одной фазы с использованием аналогичной технологии. Так что заберите свои слова про ересь обратно.

и он выдавал номинальную мощность? или все таки половину и при этом еще и грелся как плитка :) Меня учить про запуск двигателя от одной фазы бесполезно :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

19.04.2012 в 10:44:39

Alexiy написал : ПВС, ШВВП, ПУГНП - это всё провода, а стационарную проводку следует выполнять жёсткими кабелями в соответствующей изоляции.

Это понятно, что "следует", но в соседней теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161122 гуру высказались в смысле: нехай буде, лишь бы соедингения грамотно выполнить :)

0
Аватар пользователя
Yu139

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

19.04.2012 в 11:04:34

добрый день! прошу совета... 100 раз уже поднималась тема кто и как осущ-ет прокладку кабеля (освещение) по чердаку и подвалу... но все же... прокладку по чедаку осуществляем ВВГнгLS в гофро-трубе ПВХ (марки DKS91916) прокладка подвалу открыто на скобах кабелем ВВГнгLS правильно?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

19.04.2012 в 11:32:16

Ребята, сейчас надумал делать контур заземления в частном доме прямо под вводным щитком под столбом и подвести кабель к вводному щитку. В связи с этим вопросы:

  1. От каких токов защищает контур заземления?
  2. Поставил на участке уличный вводный щиток, в котором установлен 1 вводный автомат 40А. От вышки станции до вводного щитка автомата нужно тянуть кабель метров 30-50. Какого сечения кабель посоветуете и из какого металла предпочтительнее - аллюминия или меди?
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 11:38:29

sokrat написал : От вышки станции до вводного щитка автомата нужно тянуть кабель метров 30-50.

что такое вышка станции? как вести собрались - по воздуху или в земле?

sokrat написал :

  1. От каких токов защищает контур заземления?

ни от каких. от импульсных перенапряжений защищают узип.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

19.04.2012 в 12:05:01

andrewkhv написал : что такое вышка станции? как вести собрались - по воздуху или в земле?

ни от каких. от импульсных перенапряжений защищают узип.

  1. Всмысле не от каких?Зачем тада контур заземления делают? От него же идет 3-й провод PE. Система TN-C-S.
  2. Имелось ввиду электрические столбы по границе участка. Вести от столбов до моего щитка по воздуху.
0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.04.2012 в 12:14:47

sokrat написал : Зачем тада контур заземления делают?

[http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068)
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 12:23:39

заземление PEN устраняет лишь перенапряжения между РЕ и N, но не фаза-РЕN.

sokrat написал : От него же идет 3-й провод PE

не РЕ, а заземляющий проводник.

sokrat написал :

  1. Имелось ввиду электрические столбы по границе участка. Вести от столбов до моего щитка по воздуху.

тогда СИП 2х16

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

19.04.2012 в 12:47:00

Товарищи, подскажите какого сечения взять заземляющий провод, при вводе 2*16 медь, одна фаза, вводной на 63А

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 12:49:14

16 квадратов

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

19.04.2012 в 12:54:14

andrewkhv, а почему? дай какую-нито ссылку на норматив

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 12:59:24

ПУЭ7 написал : 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16...............................................S
16 35...............................................S/2

..

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

19.04.2012 в 13:05:54

andrewkhv написал : 16 квадратов

То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет? А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 13:14:46

sokrat написал : То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет?

это буржуйство. вполне достаточно ПВ-1 (или ПВ-3 с оконцовкой наконечниками)

sokrat написал : А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.

ну он по таблице в точности такой и есть

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу