19.04.2012 в 09:31:58
Во-первых - сам такой! Во-вторых - у меня всё работает. Почему конвейер сразу? Вентилятор, например. Пуск на 2 фазах ничем не хуже работы 3-фазного движка в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором. Я сам такой движок неоднократно пускал (приходилось либо ремень приводной снимать передпуском и накидывать обратно на шкив после пуска, либо верёвку на вал наматывать и дёргать - как для запуска бензопилы :)) - сосед на даче циркулярку на таком движке собрал и распускал бруски на доски. После запуска мощность была так себе, но 50 мм сосны резала довольно бодро. А другой сосед воду качал 3-фазным насосом, подключенным от одной фазы с использованием аналогичной технологии. Так что заберите свои слова про ересь обратно.
19.04.2012 в 09:58:50
Alexiy написал : Пуск на 2 фазах ничем не хуже работы 3-фазного движка в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором. Я сам такой движок неоднократно пускал (приходилось либо ремень приводной снимать передпуском и накидывать обратно на шкив после пуска, либо верёвку на вал наматывать и дёргать - как для запуска бензопилы ) - сосед на даче циркулярку на таком движке собрал и распускал бруски на доски. После запуска мощность была так себе, но 50 мм сосны резала довольно бодро. А другой сосед воду качал 3-фазным насосом, подключенным от одной фазы с использованием аналогичной технологии. Так что заберите свои слова про ересь обратно.
и он выдавал номинальную мощность? или все таки половину и при этом еще и грелся как плитка :) Меня учить про запуск двигателя от одной фазы бесполезно :)
Переделка зарядных устройств и не только
19.04.2012 в 10:44:39
Alexiy написал : ПВС, ШВВП, ПУГНП - это всё провода, а стационарную проводку следует выполнять жёсткими кабелями в соответствующей изоляции.
Это понятно, что "следует", но в соседней теме
19.04.2012 в 11:04:34
добрый день! прошу совета... 100 раз уже поднималась тема кто и как осущ-ет прокладку кабеля (освещение) по чердаку и подвалу... но все же... прокладку по чедаку осуществляем ВВГнгLS в гофро-трубе ПВХ (марки DKS91916) прокладка подвалу открыто на скобах кабелем ВВГнгLS правильно?
19.04.2012 в 11:32:16
Ребята, сейчас надумал делать контур заземления в частном доме прямо под вводным щитком под столбом и подвести кабель к вводному щитку. В связи с этим вопросы:
19.04.2012 в 11:38:29
sokrat написал : От вышки станции до вводного щитка автомата нужно тянуть кабель метров 30-50.
что такое вышка станции? как вести собрались - по воздуху или в земле?
sokrat написал :
- От каких токов защищает контур заземления?
ни от каких. от импульсных перенапряжений защищают узип.
19.04.2012 в 12:05:01
andrewkhv написал : что такое вышка станции? как вести собрались - по воздуху или в земле?
ни от каких. от импульсных перенапряжений защищают узип.
19.04.2012 в 12:14:47
sokrat написал : Зачем тада контур заземления делают?
[http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068)
19.04.2012 в 12:23:39
заземление PEN устраняет лишь перенапряжения между РЕ и N, но не фаза-РЕN.
sokrat написал : От него же идет 3-й провод PE
не РЕ, а заземляющий проводник.
sokrat написал :
- Имелось ввиду электрические столбы по границе участка. Вести от столбов до моего щитка по воздуху.
тогда СИП 2х16
19.04.2012 в 12:47:00
Товарищи, подскажите какого сечения взять заземляющий провод, при вводе 2*16 медь, одна фаза, вводной на 63А
19.04.2012 в 12:49:14
16 квадратов
19.04.2012 в 12:54:14
andrewkhv, а почему? дай какую-нито ссылку на норматив
19.04.2012 в 12:59:24
ПУЭ7 написал : 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16...............................................S
16 35...............................................S/2
..
19.04.2012 в 13:05:54
andrewkhv написал : 16 квадратов
То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет? А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.
19.04.2012 в 13:14:46
sokrat написал : То есть лучше использовать медь? ВВГ нг LS подойдет?
это буржуйство. вполне достаточно ПВ-1 (или ПВ-3 с оконцовкой наконечниками)
sokrat написал : А я читал, что заземляющий проводник должен быть сечением не больше фазного.
ну он по таблице в точности такой и есть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу