dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

01.06.2022 в 14:59:31

camper, Как вы представляете себе поочередное ОТКЛЮЧЕНИЕ при пропадании напряжения в сети ? Тока нет и досвидос . ))) Каждому второму и последующему бесперебойник трехфазный , персональный или общий на всех, опосля первого в списке на отлючение ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

01.06.2022 в 15:32:26

dokar написал: поочередное ОТКЛЮЧЕНИЕ

Я так понял, что отключились все разом, а ввод снова "в строй" - по очереди. Видно, чтобы сеть не "проседала" от одновременного (практически) пуска всего этого добра...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2022 в 15:53:36

camper написал: Кроме как на каждый ставить пускатель не придумал пока.

Есть ещё твердотельные реле, мотор приводы - всё равно этим управлять нужно. Есть такое ссылка Контакторы самое простое, на них ставится приставка выдержки времени ссылка. Либо схема изначально собирается на реле времен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

02.06.2022 в 12:55:37

MaSeVi написал:

dokar написал: поочередное ОТКЛЮЧЕНИЕ

Я так понял, что отключились все разом, а ввод снова "в строй" - по очереди. Видно, чтобы сеть не "проседала" от одновременного (практически) пуска всего этого добра...

MaSeVi, совершенно верно. Пишу с мобильника, поэтому может быть неточно

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

02.06.2022 в 13:13:46

camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

02.06.2022 в 13:45:01

MaSeVi написал: camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.

MaSeVi, Хотели удешевить. Запланировал 20пускателей , запуск каждого от автомата. Раз уж дешевле не получается. Спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

02.06.2022 в 14:09:19

camper, А каким образом очередность запуска тогда обеспечивается?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.06.2022 в 21:46:10

camper написал:

MaSeVi написал: camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.

MaSeVi, Хотели удешевить. Запланировал 20пускателей , запуск каждого от автомата. Раз уж дешевле не получается. Спасибо

camper, и все прям должны исключительно друг за другом включиться, меньше 20 ступеней включения никак нельзя?

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

03.06.2022 в 05:45:23

юра Т написал:

camper написал:

MaSeVi написал: camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.

MaSeVi, Хотели удешевить. Запланировал 20пускателей , запуск каждого от автомата. Раз уж дешевле не получается. Спасибо

camper, и все прям должны исключительно друг за другом включиться, меньше 20 ступеней включения никак нельзя?

юра Т, включается по рангу нужности) Одно может потерпеть, другое нет.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.06.2022 в 17:35:01

camper написал: Одно может потерпеть, другое нет.

вот, по Вашему описанию всего две ступени, достаточно одного пускателя с задержкой

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

03.06.2022 в 18:12:44

юра Т написал:

camper написал: Одно может потерпеть, другое нет.

вот, по Вашему описанию всего две ступени, достаточно одного пускателя с задержкой

camper, Причём в первую очередь должно запускаться самое тяжелонагруженое оборудование , типа компрессоров . Этих даже лучше разбивать на два, три - этапа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.