AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.01.2024 в 11:08:32

Шуруповерт написал: Деревянное.

Значит, в перекрытии должна продолжаться металлическая оболочка, которую можно и нужно связать с металлогофрой. При сечении 2,5 мм2 толстостенная стальная труба не нужна: годится любой металл. Мне нравится медная водопроводная труба.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

11.01.2024 в 11:50:12

AlexeyL написал: Мне нравится медная водопроводная труба.

опа, а мне нравится эта мысль, как я сразу не подумал... Тем более, у меня полно обрезков - занимался изготовлением самогонных аппаратов из таких труб. Тогда получается так: Розетка - ВВГнг в штрабе в стене - потом через перекрытие в медной трубе, потом уходит в металлогофру, потом опять в медную трубу, далее в штрабу и на АВ. К медной трубе припаяна жила из ПВС 2.5, на другом конце загильзована в НШВИ и ввинчена в РЕ шину. Так?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20928

11.01.2024 в 12:20:23

Шуруповерт написал:

BV написал: Как сделана магистраль всей улицы?

Да хрен его знает

BV написал: И почему нельзя сделать TNCS?

Да хрен его знает. Вот этого дяденьку послушал - решил сделать ТТ https://www.youtube.com/watch?v=mslABmvSLWw&pp=ygUJVE4tQy1TIFRU

Шуруповерт, этого дяденьку лучше не слушать. Такой себе дядя.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

11.01.2024 в 21:54:17

max-g написал: Добрый день Помогите пожалуйста подобрать ленту светодиодную для люстры. Особенности Двухрядная теплый-холодный Плюс с одной стороны ленты а минус с другой.

max-g, Все инструменты.

0
max-g
max-g
Новичок

Регистрация: 02.12.2018

Москва

Сообщений: 7

11.01.2024 в 22:08:28

BV написал:

max-g написал: Добрый день Помогите пожалуйста подобрать ленту светодиодную для люстры. Особенности Двухрядная теплый-холодный Плюс с одной стороны ленты а минус с другой.

max-g, Все инструменты.

BV, там нет с необходимыми параметрами

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.01.2024 в 22:47:11

Помните недавно спрашивал про реле защиты контактов?

Докладываю: собранная по временной схеме конструкция без оного реле не продержалась и месяца - сегодня сварились контакты на контакторе, который отрубал весь свет. Правда, в нормальном варианте у меня никакого мастер-реле не будет, просто будут обнуляться состояния всех контакторов на линиях освещения, но установить реле защиты на некоторые из них будет не лишним.

Мораль: 1) реле защиты контактов - не ерунда и выдумки 2) делать мастер-контактор - глупость, нужно отключать линейные контакторы

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

12.01.2024 в 23:13:08

Dron/9K написал: собранная по временной схеме конструкция без оного реле не продержалась и месяца

Это обсуждалось.

Dron/9K написал: реле защиты контактов - не ерунда и выдумки

Никто этого и не утверждал.

Dron/9K написал: делать мастер-контактор - глупость

Нет, если не стоят импульсные БП на освещение и прочее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20349

12.01.2024 в 23:50:06

Dron/9K, И драйвера дубовые.)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

12.01.2024 в 23:52:00

Dron/9K, .... ограничители пусковых токов, а не реле.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20928

13.01.2024 в 08:38:37

Dron/9K написал: делать мастер-контактор - глупость, нужно отключать линейные контакторы

Нужно просто НЕ использовать контакторы. Использование контакторов в быту (т.е. не по назначению) — глупость. :yu:

0