19.07.2012 в 15:35:19
А щётку от коллекторного движка достать можете?
19.07.2012 в 17:00:39
Скажите кто знает. Сколько ампер может выдержать ВВГ 10 кв.м аллюминий, проложенный в железной гофре? Могу ли на него поставить АВ 40А ?
19.07.2012 в 17:13:11
да, можете.
19.07.2012 в 17:42:21
Спасибо за ответ. Но, 42 А это его максимальный ток, а АВ 40А при таком токе не сработает. Наверное стоит поставить АВ на 32 А. Данный провод ввод до счётчика, далее планируется делать разводку по группам. Ещё вопрос будет ли обеспечена селективность связки АВ 32А и АВ 16А категории "С"?
19.07.2012 в 17:54:38
Fuzz58 написал : ВВГ 10 кв.м аллюминий,
это АВВГ :) а зачем вам вообще алюминий?
19.07.2012 в 18:19:56
если медь, то соединение будет с СИП через орехи. Какой лучше для ввода тогда использовать?
19.07.2012 в 18:55:00
Fuzz58 написал : Но, 42 А это его максимальный ток
Это максимальный номинальный. Даже 50 ампер этот кабель непродолжительное время выдержит без последствий. Спокойно ставьте 40А.
Fuzz58 написал : если медь, то соединение будет с СИП через орехи. Какой лучше для ввода тогда использовать?
Нормальный провод из дешевых. Если есть средства, то можно ВВГ 3х6 использовать. Но это дороже раза в 2-3.
Когда ставлю несколько автоматов 1Р и зажимаю в них шину, то автоматы немного перекашивает. Сколько не пытался, не получается и затянуть и чтобы автоматы не перекашивало. Как выходите из этой ситуевины?
19.07.2012 в 19:27:07
andrewkhv написал : побежит толкать многожилку в клеммы автоматов
так клемы современных автоматов допускают такое соединение и без оконцовки.
BravoOrlov написал : Когда ставлю несколько автоматов 1Р и зажимаю в них шину
это у меня бывает когда нету родимых для автоматов шин. Но я пользуюсь вилочной а не штырьковой шиной, автоматы не перекашивает тогда. И вроде зажим з такой шиной мне кажеться надежным.
19.07.2012 в 20:34:05
Спасибо. Но мне в принципе хватит и 32 А т.к нагрузка не всегда будет такой. Ну на счёт селективности АВ 32А и АВ 16А мне никто не ответил, будет она или нет. Если нет, то 40 воткнуть??
19.07.2012 в 22:43:33
Не бейте, пожалуйста, чайника. Возник вот какой вопрос: а чем хуже (с точки зрения безопасности) вместо группы расположенных рядом розеток сделать одну розетку и подключить к ней, предположим, удлинитель с ещё четырьмя или пятью? Буду благодарен за ответ :)
19.07.2012 в 23:23:10
Rory Вряд ли Вы найдете удлинитель с сечением 2.5 квадрата. А что может оказаться включено в бытовой удлинитель, только Кирхгофу ведомо.
19.07.2012 в 23:34:01
Rumato,
Понял, спасибо :))))))))
20.07.2012 в 02:22:53
ionchik написал : Для себя любимого, можно и самому сделать!
Это правда. И мне приглянулся
20.07.2012 в 02:41:28
Fuzz58 написал : Ну на счёт селективности АВ 32А и АВ 16А
а что тут можно сказать? Откройте каталог того производителя, автоматы которого планируете использовать, и курите таблицу селективности. Потом прикиньте ожидаемый ток кз, например, в конце линии. Сравните полученное значение с написанным в таблице. Если ток превысит указанное значение, то сработают скорее всего оба автомата...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу