14.03.2012 в 13:08:19
Alexiy, так я ж и пишу 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма
14.03.2012 в 13:15:18
Alexiy написал : ну, допустим, аппарат на 30 мА отказал, а вышестоящий утечку в 50 мА не почувствует. Человечку - крышечка. Ну и какой смысл в 2 ступенях?
Верно, если заземления нет, то обе ступени должны быть с током утечки не более 30mА, а если имеется, к примеру, упоминаемая тут, система ТТ, то смысл в УЗО с током утечки 100 (300)mА есть. Ведь так?
14.03.2012 в 13:16:45
drdollar написал : Alexiy, так я ж и пишу 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма
Три последовательных УЗО. Кучеряво...
14.03.2012 в 13:19:59
BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.
П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее
14.03.2012 в 13:53:19
drdollar написал : BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.
П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее
А я что :confused: я ничего, просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
14.03.2012 в 14:07:56
drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма
не надо два 30мА последовательно. двухступенчатой дифзащиты хватит. Если тт и трехпроводка, при утечке сработает и 300мА узо, и браться рукой за поврежденный прибор для этого не надо. а узо надо ежемесячно кнопкой тест проверять, этого достаточно. кстати, на моем Сименсе написано "test half yearly", типа намек "фирмА!".
14.03.2012 в 14:10:46
BENQ25 написал : при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
есть смысл, для защиты от пожара, пока не обнаружат и заменят групповое узо, вышедшее из строя. при двухпроводке 100 или 300мА узо человека конечно же не защитит.
14.03.2012 в 14:31:51
220/0,3/2=33 Вт (я ж правильно посчитал?) А что "рабочая неаварийная" утечка такая большая?
14.03.2012 в 14:34:57
BENQ25 написал : просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
может я и не прав, но мое ИМХО в плане безопасности (ТН не рассмотриваем): оценка "5" - ТНЦС + УЗО оценка "4" - ТТ + 2 УЗО оценка "3" - двухпроводка + УЗО оценка "2" - ТТ оценка "1" - двухпроводка
14.03.2012 в 16:13:01
drdollar, плохо вы оценки расставили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу