09.08.2012 в 15:04:07
если нет в доме земли, куда заземляться? просто на корпус щитка и все? или куда-то дальше?
09.08.2012 в 15:10:33
zaryzaka написал : если нет в доме земли, куда заземляться? просто на корпус щитка и все? или куда-то дальше?
это сложный вопрос, на который можно ответить только после обследования вашего объекта
09.08.2012 в 20:57:23
Tile_EXP написал : этом случае не спасёт?
ну точно не с кажу ну так 50 на 50. при кз вырубит одновременно
09.08.2012 в 21:48:06
витаон написал : ну точно не с кажу ну так 50 на 50
Тогда поставлю D - люблю обычные лампочки и ненавижу выходить в коридор из-за необходимости включения автомата :confused:
10.08.2012 в 00:39:04
Tile_EXP написал : А как же селективность?
очень относительно........
витаон написал : забить хрен добьётесь.
почему забить, смотря какие токи КЗ, но в данном случае лучше забить!:o
витаон написал : узм конечно после счётчика
витаон написал : до приборов учёта запрещены какие либо устройства потребляющие сами энергию. узм её потребляет
витаон, дело говорит.
Tile_EXP написал : При коротком замыкании D и C вырубит одновременно?
если токи КЗ будут более 400А, то да.
Tile_EXP написал : люблю обычные лампочки
недолго вам осталось их любить.................;)
10.08.2012 в 13:07:26
В квартирном щите,обезательно наклеевать на дверцу однолинейную схему?? Или достаточно номерация АВ,и запись на дверце на какую гр.потребитель они установленны.
10.08.2012 в 14:08:33
дружба написал : В квартирном щите,обезательно наклеевать на дверцу однолинейную схему??
это правило хорошего тона электромонтажника. Ещё можно целлофановый файлик с листочком со схемой на крючочек внутри щитка повесить - так даже удобнее. Если у вас есть место в квартире, где вы всегда сможете найти эту схему - положите ещё и туда. экспликация помещений на дверце - это ни о чём.
10.08.2012 в 14:20:34
В замен щита от строителей в квартире, установлен новый металический щит,заводом производителем щита,не придусмотренно "ушко" на дверце щита,болт на корпусе щита,для подключения РЕ от шины РЕ.Шина РЕ крепиться на корпус щитка.Оставить как есть? или просверлить отв.установить болт на корпус,и подключить РЕ от шинны РЕ???
10.08.2012 в 14:35:16
Увидел такую схему щитка.Вводной 3пАВ25А. 1.Фаза А Дифф 25А30мА-под ним 3АВ. 2.Фаза В дифф25А30мА-под ним 3АВ. 3Фаза С дифф 25А30мА-под ним 3АВ. Второй вариант,вместо 3 Дифф. установленны на каждую фазу УЗО 40А30мА,под ними АВ. Какой вариант более правильный??
10.08.2012 в 14:38:48
2-й вариант дешевле и рациональнее с точки зрения селективности. 1-й вариант - чисто поржать, но тоже работать будет... как-то.
10.08.2012 в 14:56:02
Alexiy написал : 2-й вариант дешевле и рациональнее с точки зрения селективности. 1-й вариант - чисто поржать, но тоже работать будет... как-то.
Человек предлагает свои услуги,выложил фотографии своих работ,там и увидел первый раз вариант с дифф.
10.08.2012 в 15:14:17
Не всегда заказчик,может позволить себе установить дифф.на каждую группу.Поэтому в этих случаях приходиться использовать УЗО,а под ним уже АВ. Встречаються схемы,где установленно до 10, 1п.АВ под 1 УЗО.В приделах разумного какое количество 1п.АВ лучше устанавливать под одно УЗО???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу