17.09.2012 в 13:22:29
Может и есть траверсы,но зачем на это жизнь тратить...:)
17.09.2012 в 15:45:08
Сфотографировал щиток в подъезде. Желто-зеленый провод - это зануление?
Крайние справа - это мои чудо-автоматы
17.09.2012 в 17:01:28
Vasyatka написал : Помогите пож. собрать схему управления. Имеем бойлер литров но 200, три ТЭНа по 3 кВт подключенные через магнитный пускатель. Цепь управления магнитным пускателем собрана через терморегулятор. Собственно не понятно какие контакты задействовать на терморегуляторе, что бы он включал-отключал магнитный пускатель. На схеме терморегулятор нужно подключить к контактам 43-44. К2 отсутствует - просто схему другую не нашёл). Может просто кто даст схему подобного термостата? Спасибо!
Этот терморегулятор работает совместно с теном. На него подается питание, а он в свою очередь подает питание на тен. Так как он надет на этот тен. Отдельно, как он есть на фото вы его в бак не вставите, ибо тен устанавливается резьбовым соединением в бак с последующей герметизацией. А этого зверя вы как будете пихать?
17.09.2012 в 18:37:42
MAVr 34 написал : Так как он надет на этот тен.
Да, спасибо, так и есть - одет на ТЭН. Выходит не три ТЭНа как я думал, а четыре. Разобрался, ещё раз спс за подсказку.
17.09.2012 в 18:54:02
На здоровье, просто у вас тены со встроенными терморегуляторами, и внешний вам как бы не нужен. Ну а если вы хотите управлять ими одновременно, придется поставить пускатель и к нему уже лепить какой либо терморегулятор с выносным датчиком(а на тенах выкручивать регулятор на максимум). И было бы неплохо установить аварийный датчик температуры. Несколько раз видел как для этих целей использовали атомобильные датчики температуры.
17.09.2012 в 19:31:48
Metall написал : насчет ПУЭ 7.1.73 а я вам об этом и писал "Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,"
Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?
17.09.2012 в 19:41:54
ПPOPAБ написал : Шо? Курыв шо, ото ПУЭ замисть того шоб читати..?
не курю .. пью чай... бегаю по утрам...
"При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
шо не так? :confused:
зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.
17.09.2012 в 20:21:04
Metall написал : зы на хохляцком слово "курыв"/"курив" нету.
Зы 1: холяцкий не существует. На мовi: як чую- так пiшу. У суржика правил не существует.
Metall написал : не курю
Зы2: купи пачку сигарет и прочитай что там написано крупными буквами. А потом скажи- на каком это языке...
Metall написал : пью чай...
По мне ты лучше пей, да дело разумей! (с)
Metall написал : бегаю по утрам...
Надеюсь в утренних бегах хотя-бы разбираетесь, в отличии от электротехники.
Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.
17.09.2012 в 20:30:23
оке..
ПPOPAБ написал : Не существует "противопожарного" УЗО и требований к нему.
если вы его так не называете это не значит что его не существует . не стоит зарекатся, и считать себя самым умным.
вы прекрасно понимали что я имел в виду , как и тот, кому было адресовано это сообщение.
ПPOPAБ написал : холяцкий не существует
согласен
ПPOPAБ написал : На мовi: як чую- так пiшу.
ну пiшiть..
17.09.2012 в 21:19:42
Metall написал : если вы его так не называете это не значит что его не существует .
Еще смешнее... Существует официальное название и УЗО- вовсе не УЗО, а ВДТ(выключатель дифференциального тока). При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного. А УЗО выпускает единственный завод в России (и похоже во всём мире), если память не изменяет Ставропольский. Каждая селёдка- рыба, но не каждая рыба- селёдка.
17.09.2012 в 21:34:41
ПPOPAБ написал : При этом, любой ВДТ может выполнять функции противопожарного.
если правильно скоммутировать то и будет выполнять.
зачем делать попытки придираться к словам и выражениям.?
дифицит тщеславия в крови?
18.09.2012 в 09:18:27
Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади). Я правильно понимаю, что порядок подключения зависит от типа автомата (однополюсной или 1р+N) ? Т.е. вот так как на схемках ?
Или не принципиально как подключать ?
18.09.2012 в 11:12:47
ЧайничекДВ написал : Подскажите знатоки,плиз.. читал тему про порядок подлючения узо+автомат (кто впереди,кто позади).
Если после УЗО будет стоять не сколько АВ,УЗО после него АВ.Если Узо будет установленно на одну линию,АВ+УЗО.
18.09.2012 в 11:42:41
ЧайничекДВ написал : Или не принципиально как подключать ?
не принципиально. теоретически, конечно, в самом узо может кз быть, но это маловероятно. как и утечка с автомата на землю :)
18.09.2012 в 13:27:50
Подскажите, пожалуйста, электрик выдал фразу, ставить УЗО нет необходимости, т.к поставим диф.автомат. Я не согласна, но четкие аргументы привести не смогла. За что отвечает УЗО, а за что диф.автомат?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу