10.04.2012 в 13:45:23
дружба написал : Не желательно. 1.Желто-зеленую жилу лучше,от пакетника отцепить,если она в розетке подключенна на РЕ.2.Или откусите эту жилу,возле места где она заходит в общую оболочку кабеля,вот вам и ноль, соедините с нолем от розетки.3.Если все-таки решите подключать под винт пакетника,смотрите не переломите алюмин.жилу-это РЕН( общий ноль).4.Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок.
Правильно ли я Вас понял, что НОЛЬ пможно отвести от места соединения голубого и жёлтого проводов, при условии "кастрации" жёлтого провода идущего к розетки стиральной машины? Это верно? Спасибо.
10.04.2012 в 13:48:54
EugeenB написал : Ну а если: -"берем маленький диск, и...". На худой конец могу порекомендовать для таких случаев завести дримель. Кстати, с алмазным сверлом не так уж и много возни будет :)
Если только совсем маленький... Сантимов 6-7 в диаметре ? Да, дримель тут фига-два кто купит... Ладно, будем как-то пробовать, хорошо хоть за это платят...
Всё это - просто распиз...во : перепутали верхние с нижними плитки, "гости из зарубежья"... :confused:
10.04.2012 в 14:07:34
sergey_sav написал : Нет там PEN проводника по определению... сечением не вышел. Если не вру, то там алюмишка в 6 квадратов, то есть просто ноль.
Система TN-C,состоит из фазных и РЕН проводника, и до момента разделения он являеться РЕН проводником,на всем его протяжении.Если меньше сечением 10мм2,16мм2,-это только значит, что его нельзя резделить на РЕ-Н.
10.04.2012 в 14:14:32
Olezich написал : Правильно ли я Вас понял, что НОЛЬ пможно отвести от места соединения голубого и жёлтого проводов, при условии "кастрации" жёлтого провода идущего к розетки стиральной машины? Это верно? Спасибо
Откусиваете желто-зеленую жилу,там где она уходит в кабель , кусок который отходит от пакетника, соединяете жилой Н, которая от розетки.
10.04.2012 в 14:34:41
дружба написал : Система TN-C
нет там TN-C, при таких сечениях невозможно совметить N и РЕ.
дружба написал : Откусиваете желто-зеленую жилу,там где она уходит в кабель , кусок который отходит от пакетника, соединяете жилой Н, которая от розетки.
ну так это же зажим, на который стояковый ноль приходит, на него вообще ничего кроме алюминия стояка подключать нельзя! оторит, весело станет. ну и до счетчика не комильфо подрубаться. нужно найти провод, идущий ОТ счетчика, и уже к нему цепляться
10.04.2012 в 14:38:36
220 страница темы прет, символично для форума электриков.
10.04.2012 в 14:44:51
andrewkhv написал : нет там TN-C, при таких сечениях невозможно совметить N и РЕ.
Тогда какая система заземления? если от ТП уходит 4 жилы,не как не 6мм2, сечение по более будет, тоже не РЕН проводник?
andrewkhv написал : ну так это же зажим, на который стояковый ноль приходит, на него вообще ничего кроме алюминия стояка подключать нельзя! оторит, весело станет. ну и до счетчика не комильфо подрубаться. нужно найти провод, идущий ОТ счетчика, и уже к нему цепляться
По этому лучше сделать так.
дружба написал : .Лучше вам вызвать электрика, пускай наведет порядок
10.04.2012 в 14:55:43
дружба написал : Система TN-C,состоит из фазных и РЕН проводника, и до момента разделения он являеться РЕН проводником,на всем его протяжении.Если меньше сечением 10мм2,16мм2,-это только значит, что его нельзя резделить на РЕ-Н.
не-а! Вас обманули. PEN не может выполнять защитные функции, если меньше сечением 10мм2 ,16мм2, следовательно там нет никакой TN и в помине. Есть "двухпроводка". Это ж "хрущёвка"!!!
10.04.2012 в 15:06:16
дружба написал : если от ТП уходит 4 жилы,не как не 6мм2, сечение по более будет, тоже не РЕН проводник?
Тип заземления системы определяется:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу