17.08.2014 в 17:54:10

#4674229

Можно занулить, но к розеткам и светильникам не подключать - больше шансов на срабатывание УЗО.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.08.2014 в 17:59:26

#4674235

Johnny написал : Можно занулить, но к розеткам и светильникам не подключать - больше шансов на срабатывание УЗО.

Правда ? ;)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.08.2014 в 18:06:17

#4674248

novator08 написал : а почему в щите не подключать?

В подъездном? Так его там нет и в случае подключения можно словить потенциал по этому псевдо РЕ.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

17.08.2014 в 18:17:13

#4674264

EAN, serj12, не, в квартирном. Имелось ввиду вывести провода заземления в щиток и просто соединить между собой через шину. Шина ни к чему не будет подключена, а будет ждать когда появится заземление во всем доме. А когда оно появится подключаем его к уже готовой шине и идем по розеткам.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.08.2014 в 18:28:10

#4674275

novator08 написал : в квартирном.

Обязательно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.08.2014 в 18:47:47

#4674292

novator08 написал : EAN,
serj12, не, в квартирном. Имелось ввиду вывести провода заземления в щиток и просто соединить между собой через шину. Шина ни к чему не будет подключена, а будет ждать когда появится заземление во всем доме. А когда оно появится подключаем его к уже готовой шине и идем по розеткам.

Угумс :).

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2014 в 20:02:40

#4674343

novator08 написал : EAN,
serj12, не, в квартирном. Имелось ввиду вывести провода заземления в щиток и просто соединить между собой через шину. Шина ни к чему не будет подключена, а будет ждать когда появится заземление во всем доме. А когда оно появится подключаем его к уже готовой шине и идем по розеткам.

Нет, не стоит. Это второй рубеж обороны "от дурака". Не стоит от него отказываться.

EAN написал : PE проводник не подключать ни в розетках, ни в щите, до появления РЕ в щите.

+100500

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.08.2014 в 20:09:52

#4674349

Не опасно ли прокладывать по дереву примерно 10 сантиметров жил в собственных оболочках (т.е. без общей оболочки кабеля) к светильнику? Причём светильник уличный, если что. Но дождю туда не добраться, т.к. это веранда (с потолком по всей площади от второго этажа, но без окон, т.е. - открытая), зато могут добраться насекомые, т.к. жилы, до момента их захода во внутреннюю распредкоробочку светильника, не герметичны (есть щели по сторонам внешней части светильника).

Вот так это выглядит:

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.08.2014 в 21:37:54

#4674450

sawai, я бы вырезал основание под светильник из жести...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.08.2014 в 21:56:44

#4674490

EAN, там внешняя часть светильника фигурная, поэтому сиё вряд ли возможно, ну либо колхозный внешний вид :(

Светильник такой:

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.08.2014 в 22:07:29

#4674512

sawai, неделю назад брал/монтировал подобный, только у него было указано, что он уличный. Задняя стенка была сплошная.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.08.2014 в 22:12:06

#4674520

И насчет возможно. Конечно возможно - ножницы по металлу и болгарка в помощь... Единственно, правильно ли просто жесть использовать в качестве основания, вот в чем вопрос для меня.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.08.2014 в 23:03:38

#4674626

EAN, Так на моём тоже указано, что он уличный, вот только внешняя часть не сплошная.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

17.08.2014 в 23:22:09

#4674659

EAN написал : ..правильно ли просто жесть использовать в качестве основания, вот в чем вопрос для меня.

подложить по полосу гаечки м6.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.08.2014 в 23:25:39

#4674662

sawai написал : Так на моём тоже указано, что он уличный, вот только внешняя часть не сплошная.

Какая степень защиты (IP) указана на светильнике?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

18.08.2014 в 07:53:10

#4674891

Abzac написал : подложить по полосу гаечки м6.

Что-то я не понял о чём речь, ну и для чего это, собственно?

НЕМЕЦ написал : Какая степень защиты (IP) указана на светильнике?

Сейчас светильника под рукой нет, он за городом и уже висит на стене, но скажу только, что вот та внутренняя его коммутационная коробочка прилегает к внешней части через резинку с бортами + в месте, где в эту коробку заходят провода также есть резиновая заглушка. Но вешать такой под открытым дождём я бы не стал, а вот под навесом, как у меня, проблемы не вижу.

Смущает только, как я и говорил выше, что 10 сантиметровая часть провода проложена по дереву в виде отдельных трёх жил в собственных оболочках (без основной оболочки ВВГнг-LS).

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

18.08.2014 в 08:27:35

#4674907

sawai написал : Что-то я не понял о чём речь, ну и для чего это, собственно?

Собственно дерево есть поверхность сгораемая. Металл хорошо проводит тепло. Если провод греется, греется и металлическая пластина под ним. Если вы приподнимете пластину над деревом это уменьшит опасность возгорания.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

18.08.2014 в 08:59:36

#4674921

Abzac написал : Собственно дерево есть поверхность сгораемая. Металл хорошо проводит тепло. Если провод греется, греется и металлическая пластина под ним. Если вы приподнимете пластину над деревом это уменьшит опасность возгорания.

Так может тогда отказаться от идеи использования железной прокладки и предпочесть что-то из этого?

ПPOPAБ написал : По идее он должен быть немного более основания светильника (5 мм на сторону). Подойдет паронит, стеклотекстолит, фторопласт и т.п. подобные листовые материалы толщиной около 3 мм.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.08.2014 в 12:03:54

#4675124

Кому то может попадалось... Дом проекта 1-464Д стояк электроснабжения в квартире? Это панельная 9-ти этажка. Площадка на этажах голая, счётчик уже внутри квартиры, по старинке на стальной пластине. Видимо за ней и есть ниша. Сечение "стояка" ещё неизвестно, однако нашёл в интернете упоминания об АПВ 2*6 (и это получается на 9 квартир!). Никому не попадалось, не поделитесь впечатлениями и познаниями?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.08.2014 в 12:17:26

#4675141

web-rr, попадалось, но стояк был 2х10, отводы орехами. Дом 1979 года, ниша тесная.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

18.08.2014 в 14:43:27

#4675309

Кошерно ли пытаться засовывать НШВИ в Wago для одножильных медных?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

18.08.2014 в 14:47:10

#4675315

_Витёк_ написал : Кошерно ли пытаться засовывать НШВИ в Wago для одножильных медных?

Нет, а зачем? может проще 222серию взять?

Друзья! У кого есть каталог абб? Нужно срочно полное название дополнительного контакта для OT63FC Короче нужен четвертый полюс на трехфазный рубильник. , это для заказа. [h=1][/h]

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.08.2014 в 15:13:03

#4675353

camper написал : Нужно срочно полное название дополнительного контакта для OT63FC Короче нужен четвертый полюс на трехфазный рубильник. , это для заказа.

Может не OT63FC а OT63F3C? Могу ошибаться, но вроде OTPS80FP Код каталога: 1SCA105461R1001.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

18.08.2014 в 15:50:33

#4675402

Songo, Спасибо. Заказал...пипец, ждать 4 недели. Наврно придется заказывать с запасом на будущее.

0
Аватар пользователя
ROMUZ

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 26

18.08.2014 в 16:04:59

#4675427

Приветствую! Помогите разобраться! Есть кирпичный дом середины 60х, в котором заменили всю домовую проводку на 3х проводную. В подъездном щитке, на каждую кваритиру, стоят счетчик и автоматы - один (вводной?) однополюсный С25 до счетчика, и два однополюсных С16 после счетчика с выводом проводов от них в квартиры. В моем случае, проводка в квартире была заменена, сделан внутриквартирный щиток, и два автомата С16 в подъезде были заменены на один двухполюсный С20, от которого на щиток в квартиру идут вводные провода на электромеханическое УЗО 40А/0,3мА, перед которым стоит двухполюсный автомат С32. Правильно ли я понимаю, что изначально выделенная мощность на квартиру в данном случае считается исходя из С25 (5.5кВт)? Наличие второго автомата С20 после счетчика накладывает какие-то ограничения на потребление (4.4кВт вместо возможных 5.5кВт)? Могу ли я поставить двухполюсный автомат С25 вместо текущего С20? Могу ли я вместо автомата С32 перед УЗО поставить просто рубильник? Слишком много автоматов как-то... Спасибо!

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.08.2014 в 16:42:54

#4675469

ROMUZ написал : Правильно ли я понимаю, что изначально выделенная мощность на квартиру в данном случае считается исходя из С25 (5.5кВт)?

правильно.

ROMUZ написал : Наличие второго автомата С20 после счетчика накладывает какие-то ограничения на потребление (4.4кВт вместо возможных 5.5кВт)?

накладывает.

ROMUZ написал : Могу ли я поставить двухполюсный автомат С25 вместо текущего С20?

Нет.Нужно было заменить ввод от эт.щита до квартирного,а не обьединять две линии от 2АВ 16А.

ROMUZ написал : Могу ли я вместо автомата С32 перед УЗО поставить просто рубильник?

Можно.В квартирном щите достаточно только Узо,у вас ведь в этажном щите установлен АВ.

0
Аватар пользователя
ROMUZ

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 26

18.08.2014 в 17:04:47

#4675500

дружба написал : Сообщение от ROMUZ
Могу ли я поставить двухполюсный автомат С25 вместо текущего С20? Нет.Нужно было заменить ввод от эт.щита до квартирного,а не обьединять две линии от 2АВ 16А.

Ввод из подъездного в квартирный заменен, на фото верхний левый угол. В этом случае можно ставить С25?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.08.2014 в 17:33:44

#4675538

Открыта регистрация на третий вебинар профессора Э.М. Базеляна :http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.08.2014 в 17:51:14

#4675557

camper написал : Songo, Спасибо. Заказал...пипец, ждать 4 недели. Наврно придется заказывать с запасом на будущее.

А если полюс специально для N (отключение с запозданием, артикул 1SCA105452R1001), то 8 недель.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.08.2014 в 18:02:52

#4675573

EAN написал : PE проводник не подключать ни в розетках, ни в щите, до появления РЕ в щите.

serj12 написал : В подъездном? Так его там нет и в случае подключения можно словить потенциал по этому псевдо РЕ.

web-rr написал : +100500

А я пожалуй несогласен :). Не раз уже поднималась данная тема и обсасывалась. Если PEN 16мм2, то его можно делить. Но для большей безопасности пришли к выводу, что лучше к делённому PEN подключить PE проводники только в щите, а к механизмам/приборам не подключать! В этом случае, если повредится кабель, или зальют его водой (в месте подключения), то ВДТ сработает без участия человека! Посиму считаю данное решение оптимальным без отдельного PE в щите. p.s. Естественно, что если сечение PEN меньше 16мм2, то тогда делить и подключать к нему PE не стоит!

0