15.08.2014 в 18:54:11
#4671660
sawai написал : Может к потолку дополнительно прикрутить вырезанный лист железа какого-нибудь, в качестве прокладки?
Костян челяб написал : 150%
luzgin написал : 3 мм
Костян челяб написал : Может 0,3? Чего человека то пугать?
luzgin написал : а вообще железо это лишнее
А что посоветуете вместо железа, чтобы попроще и не видно было? Хотя основание светильника один хрен железное, так что от железа не избавишься :)
И ничего, если кусок железа (или может ещё что посоветуете), будет немного меньше основания светильника, ведь если заискрит, то искры вряд ли смогут так далеко разлететься (за пределы этой прокладки)?
ПPOPAБ написал : Достаточно гипсокартона.
Страшно представить, как это будет выглядеть со стороны. А если вырезать кусок размером меньше основания светильника, так это основание само в толщину гипсокартона, как провода то коммутировать?
15.08.2014 в 19:38:26
#4671708
ПPOPAБ написал : Если на дверце нет электрооборудования, нет необходимости её заземлять.
Можете напомнить где это прописано? Действительно нужно.
15.08.2014 в 19:58:53
#4671723
15.08.2014 в 20:09:17
#4671737
user000000, Спасибо. И оказывается еще есть ГОСТ Р 51321.1-2000
7.4.3.1.5 Непрерывность цепей защиты должна обеспечиваться надежными соединениями проводящих частей НКУ непосредственно или защитными проводниками :
c) для дверей, заглушек и подобных деталей обычные металлические винтовые и шарнирные соединения считают достаточными для обеспечения непрерывности цепи при условии, если на них не закреплено никакой электрической аппаратуры
15.08.2014 в 22:09:23
#4671882
Solovey написал : Понимаю что от бюджетного китайского ящика чудес ждать не приходится, но в все-таки иногда попадаются ящики со штатным поводком на дверцу
Довольно часто. Но это требование часто необоснованное. Ниже уже ответили документами.
sawai написал : И ничего, если кусок железа (или может ещё что посоветуете), будет немного меньше основания светильника, ведь если заискрит, то искры вряд ли смогут так далеко разлететься (за пределы этой прокладки)?
По идее он должен быть немного более основания светильника (5 мм на сторону). Подойдет паронит, стеклотекстолит, фторопласт и т.п. подобные листовые материалы толщиной около 3 мм.
sawai написал : Страшно представить, как это будет выглядеть со стороны.
Как сделаете- так и будет.
15.08.2014 в 23:26:44
#4672015
Народ, а кто нибудь Амперметр/Вольтметр (вольтамперметр, ампервольтметр) на ДИН рейку ВАР-М01 АС80-300В от Меандра пробовал? Как оно?
16.08.2014 в 01:38:35
#4672237
Коллеги, подскажите, какого сечения должны быть провода для этого прибора
Глубина погружения заземлителя и зонда ( металлический стержень диам. 5 мм) не должна быть менее 500 мм.
это получается, что его потом и не вытащить?
16.08.2014 в 10:05:50
#4672420
Коллеги, вот как быть? Случился у меня большой проект по квартире, который в ходе выполнения работ дополнительно вырос. И теперь 40 линий, куча УЗО, два УЗМ, счётчик, выключатель нагрузки и прочее не хотят влазить в щит на 72 модуля. Сам всех понимаешь учу, что сначала линии считай, потом защиту и уж оттуда ёмкость щита с запасом. А тут нежданчик, в ходе отделочных работ идеи новые в голову заказчику пришли, и благодаря им три новых линии и новые защиты. Мало того, на отдалённой лоджии появился щиток на 6 модулей индивидуально для системы вентиляции, но это само собой. Может быть как выход - рядом с основным щитом ещё щит повесить? У меня PRA 24418, а выше либо PRA24118, либо же MiniPragma на вы модулей? Выше место есть, это стена из гипсокартона, глубиной аж 25 сантиметров до капитальной. Или другие какие идеи будут?
16.08.2014 в 10:18:48
#4672431
web-rr, ну если в этот щит таки все упихать, то придется
web-rr написал : 40 линий, куча УЗО
сокращать и часть АВ и УЗО менять на дифы. ну или щит дополнительный... вариант пару линий под один АВ, я так понимаю, не рассматривается...
16.08.2014 в 11:20:03
#4672505
web-rr написал : вот как быть?
1.Самое простое - заменить на более вместительный,но не всегда есть такая возможность(бюджет,сроки,а куда этот деть?) 2.Поставить два одинаковых рядом - в принципе вариант,можно перегруппировать линии и компоновку,будет более просторно и удобно(места много). 3.Поставить выше однорядный - мало затратно,но менее удобно - подключать линии и оперировать не айс. Смотри сам по месту по дизайну,но два здоровых щита рядом желательно не на самом видном месте,хотя можно с дверками замутить картинки красивые...
И это пройдёт ...
16.08.2014 в 11:58:04
#4672545
web-rr, а есть ли возможность пару дифов заменить на одномодульные? Может поможет? Я понимаю, что они электронные, но...
16.08.2014 в 12:14:08
#4672558
web-rr, логичнее будет выше повесить такого же вида щиток и запихать в него все вводные элементы (общий автомат, узо, узм, счетчик). Либо как вариант, ниже, и запихать туда, например , кухню или другую логически выделенную часть сети. А что со слаботочкой? Может рядом повесить такой же огромный щит и кроме невлезших автоматов туда еще и опс, интернет, тв засунуть?
16.08.2014 в 13:58:27
#4672653
serj12 написал : 1.Самое простое - заменить на более вместительный,но не всегда есть такая возможность(бюджет,сроки,а куда этот деть?) 2.Поставить два одинаковых рядом - в принципе вариант,можно перегруппировать линии и компоновку,будет более просторно и удобно(места много). 3.Поставить выше однорядный - мало затратно,но менее удобно - подключать линии и оперировать не айс. Смотри сам по месту по дизайну,но два здоровых щита рядом желательно не на самом видном месте,хотя можно с дверками замутить картинки красивые...
1) Отпадает. Я его уже смонтировал на монтажную раму (самодельная) и "куда этот деть" актуально как никогда. 2) Вариант не рабочий, по ширине запаса нет. 3) Затратный, но рабочий. Убрать выше положим 5 тёплых полов и 4 кондиционера - вполне себе разгрузим основной щит.
Костян челяб написал : web-rr, а есть ли возможность пару дифов заменить на одномодульные? Может поможет? Я понимаю, что они электронные, но...
Там уже и так пять одномодульных дифов (все тёплые полы) и заказан шестой (парогенератор на хамам). То что электронные - не беда, там УЗМ будет прикрыто всё. Двухмодульных дифов нет.
УЗО семь штук. Одно из них противопожарное, на нём настоял хозяин. Хотя я ему доказывал что это лишние траты. Попробую подумать в сторону на одно УЗО меньше.
user000000 написал : web-rr, логичнее будет выше повесить такого же вида щиток и запихать в него все вводные элементы (общий автомат, узо, узм, счетчик).
С точки зрения нормативов неправильно. Нижняя кромка основного щита уже на отметке 110 см от пола, счётчик в любом случае в нём и на верхней рейке - чуть выше норматива в 150 см. На вторую рейку бы его спустить, чтобы в норматив уложиться, но уже вводной кабель не пустит. Вверх только автоматы и УЗО поднимать можно, но не счётчик.
user000000 написал : Либо как вариант, ниже, и запихать туда, например , кухню или другую логически выделенную часть сети.
А там отсек сантехнический: коллекторы, вводные краны, фильтра, манометры и аквастоп. Обещают условно-герметичную перегородку между зонами.
user000000 написал : А что со слаботочкой? Может рядом повесить такой же огромный щит и кроме невлезших автоматов туда еще и опс, интернет, тв засунуть?
А со слаботочкой? А там уже будет огромный щит (но самопальный, ибо узкий), но он на другой стороне дверного проёма. Слаботочки там 1100 метров и около 80 концов. Силовые линии там исключены, потолок уже зашит. Хотя если разобрать, то чисто из геометрии и трассировки - вполне можно.
Я склоняюсь к всесторонней оптимизации (так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления). Хотя всё ещё надо обдумать, чтобы не "переоптимизировать". Либо, если уж никак, то второй щит выше.
16.08.2014 в 14:04:16
#4672662
web-rr написал : 3) Затратный, но рабочий. Убрать выше положим 5 тёплых полов и 4 кондиционера - вполне себе разгрузим основной щит.
Ну вполне вариант,лазить туда особо не надо.
web-rr написал : (так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления).
Тут я бы только видеодомофон со слаботочкой объединил.
И это пройдёт ...
16.08.2014 в 14:10:48
#4672671
web-rr написал : так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления
А сейчас это все на разных линиях? Мусьё знает толк в извращениях. Первые три линии объединяйтесь и не парьтесь. Ничего страшного с ними не будет. Вот вам и 2 модуля в плюс.
16.08.2014 в 18:58:23
#4672973
web-rr написал : Коллеги, вот как быть? Случился у меня большой проект по квартире, который в ходе выполнения работ дополнительно вырос. И теперь 40 линий, куча УЗО, два УЗМ, счётчик, выключатель нагрузки и прочее не хотят влазить в щит на 72 модуля. Сам всех понимаешь учу, что сначала линии считай, потом защиту и уж оттуда ёмкость щита с запасом. А тут нежданчик, в ходе отделочных работ идеи новые в голову заказчику пришли, и благодаря им три новых линии и новые защиты. Мало того, на отдалённой лоджии появился щиток на 6 модулей индивидуально для системы вентиляции, но это само собой. Может быть как выход - рядом с основным щитом ещё щит повесить? У меня PRA 24418, а выше либо PRA24118, либо же MiniPragma на вы модулей? Выше место есть, это стена из гипсокартона, глубиной аж 25 сантиметров до капитальной. Или другие какие идеи будут?
Офф. Это квартира :eek: ? И как я в 4-х комнатной с 3 группами живу :o .
П.С. Предложите на каждую комнату по отдельному щиту :o, в самой комнате... СТЕБУСЬ :) .
16.08.2014 в 19:43:30
#4673019
16.08.2014 в 21:22:07
#4673137
MAVr 34 написал : Коллеги, подскажите, какого сечения должны быть провода для этого прибора
Любого. Но желательно иметь калиброванного сопротивления на катушка. В наших краях это обычно полёвка П-275, в общей сложности что-то около 1,5 квадрат выходит.
MAVr 34 написал : И верно ли высказывание
Да.
MAVr 34 написал : это получается, что его потом и не вытащить?
Почему?
16.08.2014 в 21:33:06
#4673153
EAN написал : П.С. Предложите на каждую комнату по отдельному щиту , в самой комнате... СТЕБУСЬ .
у меня так и будет))
16.08.2014 в 22:15:04
#4673224
Alex2507, не забудьте про ЩАО ;) .
16.08.2014 в 22:29:47
#4673252
EAN, у меня просто 2 квартиры объединены и соответственно 2 ввода:yu
17.08.2014 в 00:46:06
#4673512
ПPOPAБ,
Спасибо. Полёвки нет, выкинул, только катушка осталась. Надеюсь ПуГв 1х1.5 от Дмитровкабель или РЭК подойдут.
17.08.2014 в 10:36:53
#4673720
Вводной АВ 3п25А,кабель на варочную протянут 5*4мм2.На линию будет установлено 4п.Узо. Хочу подключить так.1 Установить Узо 40А30мА с него уже линия на плиту. при таком варианте экономия места в щите+стоимость 3п АВ. 2.Или все таки сделать так?.3п АВ20А-Узо-кабель 5*4мм2.
17.08.2014 в 10:40:50
#4673725
Подскажите что делать с проводом защиты при подключение галогенок на 12в? На трансформаторе клеммы нет, нужно ли вообще подключать кабель защиты к светильникам?
17.08.2014 в 10:48:47
#4673731
К светильникам с низковольтными лампами подключать PE нет необходимости
17.08.2014 в 11:04:17
#4673747
дружба написал : Вводной АВ 3п25А,кабель на варочную протянут 5*4мм2.На линию будет установлено 4п.Узо. Хочу подключить так.1 Установить Узо 40А30мА с него уже линия на плиту. при таком варианте экономия места в щите+стоимость 3п АВ. 2.Или все таки сделать так?.3п АВ20А-Узо-кабель 5*4мм2.
25А для кабеля 4 кв.мм самое то. Другой вопрос, что еще будет после вводного автомата. Например, если на кухне будет еще пара розеток, то может выгоднее сделать АВ25 (ввод) -> УЗО 40/30 (25/30) (общее для кухни) -> [ АВ20 (плита) + АВ16 (розетки) + АВ16 (еще розетки)...]
Так что лучше всю схему опубликуйте, народ подскажет, как лучше/дешевле.
17.08.2014 в 17:08:09
#4674183
Подскажите по такому вопоросу. Планируется ремонт в квартире старого дома. Заземления нет. Часть стройматериала закуплена и электропроводка тоже. В надежде на лучшее купил 3-х жильный кабель. Теперь вопрос: стоит ли подключать заземление на розетках сразу или подключить пока только на шину в квартирном эл.щитке а на розетках уже когда сделают по дому заземление? А то боюсь, что может пробить один прибор, а ударить от другого... или я не правильно боюсь?
17.08.2014 в 17:23:11
#4674194
novator08 написал : Подскажите по такому вопоросу. Планируется ремонт в квартире старого дома. Заземления нет. Часть стройматериала закуплена и электропроводка тоже. В надежде на лучшее купил 3-х жильный кабель. Теперь вопрос: стоит ли подключать заземление на розетках сразу или подключить пока только на шину в квартирном эл.щитке а на розетках уже когда сделают по дому заземление? А то боюсь, что может пробить один прибор, а ударить от другого... или я не правильно боюсь?
PE проводник не подключать ни в розетках, ни в щите, до появления РЕ в щите.
17.08.2014 в 17:28:11
#4674203
EAN, про розетки понятно, а почему в щите не подключать? Вопрос не потому, что я возражаю, а для понимания процесса.
17.08.2014 в 17:51:35
#4674227
novator08, если в щите нет PE, к чему вы его собираетесь подключать ?