oversun, а пластм. гофрошланг не подойдет Вам ?
Не подойдет, так как проводка пойдет за натяжным потолком.
Металл нужно будет соединять с защитным заземлением.
Похоже, что не будет заземления в целом. Старый дом, все тоскливо.
01.07.2012 в 22:03:21
oversun, а пластм. гофрошланг не подойдет Вам ?
Не подойдет, так как проводка пойдет за натяжным потолком.
Металл нужно будет соединять с защитным заземлением.
Похоже, что не будет заземления в целом. Старый дом, все тоскливо.
01.07.2012 в 22:13:56
vs220, Да, это примерно то что нужно.
01.07.2012 в 22:14:40
И чего Вы испугались гофрошланга ? Какая ему разница где лежать : за нат. потолком или в перегородке ? Он по-любому защищает Вашу проводку. Зато работать с ним легче , если не интересует удешевление самой стоимости.
01.07.2012 в 22:19:40
Шланги не боюсь. За натяжным потолком по ПУЭ положено прокладывать минимум в металлической гофре.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных изнегорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
01.07.2012 в 22:20:33
Charlik написал : Он по-любому защищает Вашу проводку.
от чего он защищает? от кз? от грызунов? от гвоздей и шурупов со свёрлами? нет
01.07.2012 в 22:27:13
Я полагаю, по натяжному потолку у oversun грызуны не будут бегать. Да и гвозди он туда забивать вряд-ли захочет. Пленка-это не доска. Впрочем , выбор-его дело.
01.07.2012 в 22:29:56
Charlik написал : Я полагаю, по натяжному потолку
а я про перегородки куда постоянно норовят что-то забить, ткнуть и тд
01.07.2012 в 22:33:57
С другой стороны, конечно, общая масса натяжного потолка не столь высока, чтоб он мог эффективно разносить очаг возгорания. Надо будет подумать.
01.07.2012 в 22:36:09
За натяжным потолком пластиковая гофра точно не нужна. Да и в других местах ее назначение не понятно.
01.07.2012 в 22:43:34
oversun, про ПУЭ все так, но , когда сочинялись эти статьи, то ни к/каналов ,ни г/шланга еще и не было , а они не горят и изготовлены из самозатухающего пластификата, т.е локализуют образующиеся внутри очаги. А если еще применит кабель ВВГ нг, да защитить проводку УЗО, то вообще можно поплевывать в потолок, образно выражаясь и спать спокойно. Скруток внутри потолка, я надеюсь , Вы не наделаете. Я, например , давно отказался работать с м/рукавом ( как появился в продаже г/шланг). Пожинспекция претензий не имеет по этому поводу. Не подумайте, что убеждаю Вас.
01.07.2012 в 22:54:33
Не выдумывайте. Про кабели, не распространяющие горение, то есть с использованием самозатухающего пластификата написано даже в цитате, которую я привел чуть выше. Но вот оказывается этого пластика по мнению составителей ПУЭ недостаточно.