13.11.2014 в 15:42:29
#4831555
ezheg, как показывает практика, лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей - это то, что надо иногда отключать из розетки, и несколько мест ПОД столом, ближе к плинтусу - это для тех потребителей, которые не нужно отключать. Если не хочется долбить под несколько мест, особенно речь идет про те, что под столом, то всегда можно установить розетки или блоки для открытого монтажа. Всегда предлагаю клиентам сэкономить таким способом и на работе и на комплектующих.
13.11.2014 в 16:13:10
#4831616
Pasta написал : Можно ли объединить в ванной: сушилку 2300 ВТ, стиралку 2300 вт , водогрей 1600 вт (работает 1 месяц в году), теплый пол, свет + розетку под фен + унитаз. Понимаю, что лучше все повесить на отдельные кабеля и автоматы, но в следствии дефицита места в щитке, что ДОПУСТИМО повесить на одну линию?
на одну точно нет, а вот на 2 можно уместиться с некоторыми ограничениями в будущем при использовании. на линию 3*1.5 под автоматом 10А можно свет и ТП посадить (может + унитаз, что у вас там электрического в унитазе? - умывальник+сушилка для попы?) на линию 3*2.5 под автоматом 16А можно все остальное засунуть (кучу розеток)
13.11.2014 в 17:11:18
#4831730
Костян челяб, BV, Slonobas, спасибо!
Костян челяб написал : лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей
Спасибо за идею, подумаю. Или наоборот, в стол врезать что-то типа
13.11.2014 в 17:48:49
#4831799
Костян челяб написал : Стоит оно... Как нанять меня сделать отверстия в стене под те же 4 поста.
Ну я же написал "что-то типа") С другой стороны - удобно, почти незаметно и стена не затрагивается. Кстати, думаю, что пригласить Вас из Челябинска будет все же дороже ;)
Основной вопрос для меня не столько в экономии, сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке. Даже если прикинуть так, что уместить их вертикальной полосой 2*6 за системником, смотреться это будет... своеобразно. Особенно если потом придет в голову передвинуть стол или поменять на другой по размерам.
13.11.2014 в 18:19:43
#4831845
ezheg написал : сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке.
Стены разные бывают,на 15 не нашёл,вот на 10 - ,стена из ГКЛ.Кстати,экономия на лицо - в блоке АВВ Basic 55 - интернет и ТВ розетки Cariva,самое смешное что UTP просто выведен из стены и подключён напрямую
И это пройдёт ...
13.11.2014 в 19:54:55
#4832009
Уважаемая электробратва, подскажите может кто исполнял бюджетный вариант подсветки потолочной ниши? потолок гкл 2 уровня, но сцуко корявый - сделан ушами миккимауса, те нужна светодиодная лента не плоская, еще один нюанс если будет трансформатор, то должен иметь в высоту не более 24 мм ( пофиг если в ширину, главное уложить). Если есть мысли как дешевле оформить подскажите, заранее спасибо
13.11.2014 в 21:37:24
#4832258
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить варочную поверхность Gorenie ect620bsc (к сожалению схему подключения выложить не удалось). Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N (в разных источниках по-разному пишут), с землей все ясно), и L1 и L2 нужно перемычкой связывать (в комплектации не было)?
13.11.2014 в 21:48:31
#4832288
Adassa написал : Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N
L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")
Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.
Adassa написал : в разных источниках по-разному пишут
покажите этот самый источник где написано иначе???
13.11.2014 в 22:09:44
#4832350
Alarm написал : Вместо ИЭК (я про АВДТ) можно взять другой ИЭК - я серьезно. Но если хочется чего-нибудь другого и подороже то ИМХО, подойдет SE серии "Домовой", или даже SE, Legrand, ABB, Hager, Eaton, Siemens. "Взрослых" серий. SE easy9 и АВВ серии DSH - в топку!
Вобщем, не было времени возиться, купил опять IEK, все прекрасно работает и отключается )
Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?
13.11.2014 в 22:26:51
#4832393
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм
это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...
13.11.2014 в 22:37:38
#4832419
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?
Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.
13.11.2014 в 22:44:11
#4832435
Solovey написал : Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.
Это слишком затратно, увы. Да и лучшее враг хорошего, новая медь думаю будет работать и так. Это не алюминий в хрущевке где щас живу.
Slonobas написал : это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...
По толщине, маркировку не смотрел, попробую завтра разглядеть.
Еще такой вопрос, имеет ли смысл защитить от окисления места контактов провода PE со стояками и ванной, какой нибудь краской или спец смазкой? Места контактов врядли будут доступны после укладки плитки.
14.11.2014 в 07:31:33
#4832869
Solovey написал : L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")
Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.
покажите этот самый источник где написано иначе???
Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, а где взять перемычку? Допускается ли ее сделать из куска провода? ( в инструкции написано. что перемычки лежат в клеммной коробке, но мы не нашли).
ПРО фазу, цитирую -присоединительное напряжение в сети ( 230 В на N) . (НЕ знаю что это значит, но вот это все и запутало, куда присоединять.
Скажите, пожалуйста, допускается ли подключение на прямую, или нужен автомат между ВП и "розеткой".
14.11.2014 в 07:36:23
#4832871
Solovey, Спасибо, еще раз ! Нашли перемычку ( шла в комплекте):o:a Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?
14.11.2014 в 08:25:12
#4832902
• Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Присоединительное напряжение в сети (230 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора!
14.11.2014 в 08:25:31
#4832904
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а.
АВ ставьте 10 А
14.11.2014 в 09:30:57
#4832976
Adassa, вы задаете очень много вопросов, при этом не сообщаете никакой информации:
1) давайте уж сюда модель ВП, укажите ее мощность, сообщите есть ли у нее родной "хвост" или только клеммник, + фото хвоста или клеммника 2) вы упоминаете про розетку, так вот поясните - что за розетка у вас планируется для ВП, она уже стоит? далее надо знать сечение кабеля питающего ВП ( должен быть не менее 6 квадратных мм).
Adassa написал : Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?
На ВП делают свою линию от щитка. Для однофазной ВП должен быть проложен кабель минимум 3*6 под защитой автомата не более 32А. Если у вас какой-то монстр, то может потребоваться линия 3*10 под защитой автомата 40А.
14.11.2014 в 11:46:25
#4833194
Adassa написал : Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.
-Улыбнуло, фактическое напряжение в наших сетях, часто не допускает использование такой ВП!:)
14.11.2014 в 20:44:00
#4834112
Alarm :D, это вы стебетесь, либо выступаете в качестве кОпусты при смешении кАзлов.
15.11.2014 в 16:08:01
#4835437
Спрошу уже и я. Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами. :oНесильно, но поплавил. :helpМожет кто может помочь - переточить их можно или как? Жалко выбрасывать вещь за килорупь.
15.11.2014 в 16:26:40
#4835464
Интересно,приходилось кому сталкиваться с установкой включателей на "рваный камень" , пока что по просмотренным картинкам - все устанавливают не на камень,а в подготовленный проём в камне.А как на камень можно поставить?Предлагают обтачивать под рамку,а их там...и розетки.
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 16:45:29
#4835491
serj12, Только в нишу ставил. А потом кафельщики еще и затирчкой между камнем и рамкой проходили. Вот уже минут 10 сижу, голову ломаю, как бы сделал, если бы камень прямо к УК подвели. Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались. А потом - опять плиточникам работа. Затирку под рамку подпихивать. Больше ничего на ум не приходит.
15.11.2014 в 17:20:21
#4835544
Всем здравствуйте. Уважаемые подскажите ПУЭ как то регламентирует сечение кабеля на эл.плиту либо сечение вводного кабеля для квартир с эл.плитами ,а то, что то поиском не удалось ничего найти .Нашел только СП 31-110-2003 п9.2 А что говорит по этому поводу ПУЭ , может кто кинет ссылку
15.11.2014 в 19:06:52
#4835757
Борщ написал : Нашел только СП 31-110-2003 п9.2
А этого мало что ли? Документ действующий, утвержденный в соответствующем порядке.
15.11.2014 в 20:21:29
#4835942
Костян челяб написал : Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались.
Это-то не самое проблемное,а вот
Костян челяб написал : Затирку под рамку подпихивать.
не вариант.Я поставил Леграновскую Валену однопостовую на посмотреть, спереди - хорошо,а сбоку - пипец просто. Пока только придумал не бюджетный вариант,надо надыбать серию с рамкой из прозрачного(или полупрозрачного) стекла и посмотреть ... А по бокорезам - они же смыкаться должны,если подобрать - просвет же будет.У меня Sigma бокорезы 200-ые четвёртый год с местом подплавления живут(это не я!:swoon),хоть что бы им,работают(а так у меня штук 5 разных).
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 20:38:09
#4835991
Костян челяб написал : Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами.
Поздравляю! Теперь у тебя есть бокорезы для всяких гвоздей, саморезов и проволоки :)
Камень отрывай в нужном месте, ставь выключатели/розетки. Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.
15.11.2014 в 20:53:51
#4836029
user000000 написал : Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.
Это я знаю :cool: Но ведь хочется чуда :flirt А там же ещё бра есть :swoon которых ещё нет :scare
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 21:35:50
#4836123
Добрый всем день!
Можно ли ставить встроенный подрозетник рядом с арматурой и так, что кабель, который в него входит будет пересекать арматуру?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу