Alexiy написал : Чтобы кабель при этом не повредился, его следует в трубу запрятать.
Понял мысль, спасибо за помощь.
10.07.2012 в 10:31:16
Alexiy написал : Чтобы кабель при этом не повредился, его следует в трубу запрятать.
Понял мысль, спасибо за помощь.
10.07.2012 в 23:10:44
Вот фотки щитка. Сосед квартиру снимает-блин кто так ко мне мог прицепится. Вроде все более менее культурно-электрики не должны-бы, видимо его ноли спрятали в 4-м орешке. У меня фаза идет на пакетник с него на счетчик, на счетчике 4-е конца.Провод (Г)от счетчика к нолевой колодке.Блин с электриками заморачиватся не хочется. Куда-бы оцепить соседа?
10.07.2012 в 23:31:03
Есть ли необходимость делать ДСУП в санузлах и кухне, если вся проводка делается 3х жильным проводом с заземлением на шину заземления в своем щитке, которая соединяется с шиной заземления на этаже? Все ж соединено и так на общую землю? Другой земли мне не найти. Все оборудование санузлов и мокрой зоны кухни защищено автоматами 1P+N по току и УЗО 25А/30мА ASi или дифавтоматами 16А кривая С/30мА ASi. В квартире однофазная проводка.
11.07.2012 в 00:07:20
silds написал : Вроде все более менее культурно
Странное представление о культуре... Провода стояка нуждаются в замене. Ноли питающие счетчики необходимо присоединить "орехом" к нулю стояка, а не с динрейки держащейся на честном слове. Ноль после счетчика соединять на отдельной для каждой квартиры нулевой колодке. Ваш нолик на ладан дышит... Еще немного и ваши бытовые приборы начнут заниматься перетягиванием каната, у кого нагрузка мощнее у того бытовая техника и выживет.
silds написал : -электрики не должны-бы
Тот кто эти свежие шнурки ПВС прокладывал, тот и накосячил! Подозреваю- установщики стиральных машин.
silds написал : Блин с электриками заморачиватся не хочется. Куда-бы оцепить соседа?
Вы для начала свою землю от этого страшилы отцепите и свой ноль приведите в порядок. Что будет делать сосед- не ваша забота.
11.07.2012 в 00:40:13
То ПРОРАБ: Как крепить проводник ДСУП (полагаю, что это ПВ-1 4 или 6 кв.мм.) к бойлерам Oso, водяному и электрическому полотенцесушилу, смесителям, чугунной ванне и душкабине с паровой баней? Надо еще крепить на стальные стояки и надо ли специально искать выход арматуры в ж/б стене, чтобы к арматуре тоже прикрепиться? Вот соберу в каждом санузле все эти проводники на одну шину в распаечной коробке, от нее поведу ПВ-1 6 кв.мм. на свой щиток на шину заземления. В итоге, что это даст по сравнению с обычным заземлением всех электроприборов в санузлах через провода NYM 3х1.5 или 3х2,5 кв.мм., которые приведут к той же шине заземления в моем щитке, оттуда в щиток этажа проводом ВВГ-НГ-LS 3х10 кв.мм.?
11.07.2012 в 00:53:49
Ренат 2607 написал : Надо еще крепить на стальные стояки и надо ли специально искать выход арматуры в ж/б стене, чтобы к арматуре тоже прикрепиться?
Последнее не обязательно, так ка не является "доступной к прикосновению".
Ренат 2607 написал : Как крепить проводник ДСУП (полагаю, что это ПВ-1 4 или 6 кв.мм.) к бойлерам Oso, водяному и электрическому полотенцесушилу, смесителям, чугунной ванне и душкабине с паровой баней?
На оборудовании должны быть специальные болты, на ванне прилив/ушко, смесители обычно не заземляются отдельно.
Ренат 2607 написал : В итоге, что это даст по сравнению с обычным заземлением всех электроприборов в санузлах через провода NYM 3х1.5 или 3х2,5 кв.мм., которые приведут к той же шине заземления в моем щитке, оттуда в щиток этажа проводом ВВГ-НГ-LS 3х10 кв.мм.?
Это даст: формально- выполнение требований ПУЭ, практически- уравняет потенциалы всех доступных к одновременному прикосновению токопроводящих частей. Т.е.: даже если фаза придет по трубе от соседской стиралки(или др.) вы этого не почувствуете...
11.07.2012 в 01:13:55
То Прораб: А разве трехпроводная проводка, у которой РЕ-проводник идет на шину заземления, не выравнивает сама по себе потенциалы на всем электрооборудовании, к которому идет такая проводка? При этом остаются невыровненными по потенциалу стояки, ванна, смесители (вдруг, саморез, который крепит водорозетку, попадет в арматуру?), водяное полотенцесушило. Если их заземлить на шину заземления то все станет безопасным?
11.07.2012 в 01:20:32
Ренат 2607 написал : что это даст
одинаковый потенциал на всех корпусах(мне бы Ваши заботы-клиенты стояки меняют на пластик и не заморачиваются с всякими ДСУП,а мне перекрытия вскрывать?фиг кто заплатит и не долезть до них...)
И это пройдёт ...
11.07.2012 в 01:35:35
Ренат 2607 написал : А разве трехпроводная проводка, у которой РЕ-проводник идет на шину заземления, не выравнивает сама по себе потенциалы на всем электрооборудовании, к которому идет такая проводка?
В общем- да. Но для санузлов, ванн, душевых- требования более жесткие, обязательна ДСУП. К которой присоединяются все корпуса и заземляющие контакты розеток.
Ренат 2607 написал : При этом остаются невыровненными по потенциалу стояки, ванна, смесители (вдруг, саморез, который крепит водорозетку, попадет в арматуру?), водяное полотенцесушило.
Сторонние проводящие части так-же должны быть присоединены к ДСУП.
11.07.2012 в 01:40:39
ПPOPAБ написал :
10631
Этот пост прилип уже после обсуждения спора, изначальная версия шла о простом цементе!:p
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу