Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

26.09.2010 в 23:44:48

Доброго времени суток.... От столба до дома протянут СИП, но в дом кабель не завели оставили длинные концы на улице Специалисты подскажите как ГРАМОТНО сделать ввод...

1 -Завести СИП в дом?

2 - сделать переходные концы на ВВГнг? если второе чем соединять??? Спасибо

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

27.09.2010 в 00:09:12

В дом через металлическую гильзу, а ВВГнг - уже от автоматики. УЗИП-во не будет?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.09.2010 в 05:56:17

Есть прокалывающие зажимы для перехода с СИП на медный кабель.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.09.2010 в 08:46:48

Vladislav.ru написал : УЗИП-во не будет?

наверное не будет

Slavka.sav написал : Есть прокалывающие зажимы для перехода с СИП на медный кабель.

Можно поподробней

Скажите я правильно понял? - выполняю переход с СИП на ВВГ на улице и завожу в дом на щит ВВГ? Заводить на автомат СИП нельзя, не правильно.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

27.09.2010 в 09:11:05

Vladislav.ru написал : Заводить на автомат СИП нельзя, не правильно.

Почему? Боксик с возможностью опломбировки - и автомат АВВ типа S232 или этот "упрощённый" SH. даже 35 кв.мм - без проблем. Но это на однофазном вводе. А на трёхфазном - да, перейти на медный кабель, как советовали выше. Лучше так.

Вообще об этом тут очень много писали...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.09.2010 в 09:11:13

Заводить СИП можно. Но иногда невозможно. Большой радиус гибки. Подтягивать нужно клеммы на АВ регулярно.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.09.2010 в 09:40:25

у меня трех фазный ввод, счётчик на улице на столбе

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.09.2010 в 10:16:10

Если хотите сделать правильно и надежно, то сделайте оконцевание наконечником и его вставьте к клемму принимающего устройства

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.09.2010 в 10:19:57

И СИП обязательно закрепите в щите или на стене перед щитом

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.09.2010 в 10:25:00

Лучше на улице перейти с СИП на медный кабель, ну очень неудобно с ним, особенно если щиток маленький.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

28.09.2010 в 16:53:31

gugulaki написал : И СИП обязательно закрепите в щите или на стене перед щитом

Это да. Особо трёхфазный.

gugulaki написал : Если хотите сделать правильно и надежно, то сделайте оконцевание наконечником и его вставьте к клемму принимающего устройства

Тоже неплохо - сейчас выбор неплохой, есть и со штырём, а не с отверстием под болт - в модульный автомат самое оно...

Slavka.sav написал : особенно если щиток маленький.

Да, или не менее чем 6-местный на однофазку или 8-местный на три фазы. И не самый хлипкий конструктивно. А если перешёл на ВВГ - хоть 4хместный попроще...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу