BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 13:00:37

haramamburu написал : Узошки тупо вырубятся

Это если после УЗОш-ек запитывать трехфазное оборудование? Или будут вырубать и на однофазном тоже? А то я тут диффавтоматы надумал ставить на даче, а там трехфазка...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.09.2010 в 13:13:15

BigHarry написал : Это если после УЗОш-ек запитывать трехфазное оборудование?

Да

BigHarry написал : Или будут вырубать и на однофазном тоже?

Нет

BigHarry написал : А то я тут диффавтоматы надумал ставить на даче, а там трехфазка...

Для 3х фазного оборудования - 3х фазное узо/дифф А вот однофазную нагрузку к 3х фазному узо - без проблем.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.09.2010 в 13:21:53

Хотя... через одно место, но можно подключить 3х фазное оборудование (звезду) через три однофазных узо - вытащить все шесть концов, и каждую пару на свое узо. Имхо конечно.

0
Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

29.09.2010 в 15:35:21

Вообще-то фирма Harvia предостерегает от установки УЗО при подключении электрокаменок - у ТЭНов могут быть большие утечки на заземленный корпус электрокаменки, достаточные для срабатывания УЗО. Это связано с особенностями конструкции ТЭНов - оксид магния, служащий изолятором между центральным электродом ТЭНа и его металлическим корпусом, очень гигроскопичен и легко впитывает влагу из воздуха через микросвищи в корпусе ТЭНа. Эту влагу можно удалить, например, прокалив ТЭНы на внешнем источнике тепла, однако нет гарантии, что влага не наберется снова. Электрокаменка может просто не включиться через некоторый промежуток времени - будет постоянно срабатывать УЗО. Кстати, по этой причине при испытаниях таких электрокаменок, в отличие от других электроприборов, ГОСТ предписывает токи утечки измерять не в начале, а в конце цикла работы электрокаменки.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 16:15:23

Сергей142 написал : у ТЭНов могут быть большие утечки на заземленный корпус электрокаменки

Как-то это все очень странно, тем более что эти печи устанавливают в саунах, ну а как если человек прикоснется к корпусу такой каменки с утечкой? Если производитель не может обеспечить безопасность прибора и более того - рекомендует отказаться от защитной автоматики - не послать-ли такого производителя куда подальше?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.09.2010 в 16:34:28

У меня в городе на обслуге около 12 каменок. В публичных саунах и так еще много подключал. ВСЕ через Диф. автоматы с 30мА утечкой. По эксплуатации доходит до перезасыпки камней из-за их разрушения, замены сгоревших тенов. С выбиванием защиты столкнулся только раз - в тене дырка прогорела...:) А уж как их (каменки) пьяный народ зажигает у-у-у.:a

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.09.2010 в 16:35:47

Так для каменки защита осуществляется защитным заземлением (занулением), короче РЕ и автоматикой. Коротнуло на корпус - щёлк. Только к заземлению требования не дешевить.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

29.09.2010 в 22:37:14

По теме, ничего не будет. В некоторых электрокаменках так мощность регулируется.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

30.09.2010 в 18:51:05

haramamburu написал : вытащить все шесть концов, и каждую пару на свое узо. Имхо конечно.

если цепи не будут электрически связаны - работать будет. только придется городить семиконтактную розетку и тянуть к ней столько же проводов.... оно надо ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.09.2010 в 19:03:33

Это есть

haramamburu написал : через одно место

, а по сути - три дифа/узо :)

0