30.09.2010 в 11:41:15
DmitryDas написал : Посмотрел также доки про заземление, сильно ругают железные заземлители из-за коррозии,
На Ваш век- хватит...
30.09.2010 в 15:53:38
Это стена дома по которой планирую пустить полосу заземления, обязательно ли соединить её с гаражными воротами и металлической решеткой на окне? еще имеется металлический констакщин для винограда, видимо его тоже надо подключить?
30.09.2010 в 17:22:00
насяльника
Сварного шва желательно 50 - 100 пог. мм
ПРОРАБ
Тема шва- не раскрыта! Сколько "вешать в граммах"?
Почерпнул на форуме не помню где, с точки зрения физики согласен: Обеспечить так любимые 100 мм2 сечения по стали от элемента к элементу
30.09.2010 в 18:05:59
Насяльника написал : Почерпнул на форуме не помню где, с точки зрения физики согласен: Обеспечить так любимые 100 мм2 сечения по стали от элемента к элементу
Э-хе-хе. Где же эта инструкция в картинках... В любом случае длинна сварного шва, в ЗУ, должна составлять не менее 40 мм. Все соединения должны быть выполнены - в нахлест. При соединении полосы(уголка): длинна шва не менее двойной ширины полосы, выполняется либо с двух сторон, либо Г-образно, либо по диагонали. При соединении кругляка: длинна шва не менее 6-ти диаметров, с двух сторон. Труба варится в стык, с накладками длинной не менее 12 диаметров. Для обеспечения непрерывности цепи (СУП) металлоконструкций собранных на болтах: не менее 20 мм шва на один стык. Маячит этот альбом в памяти, как - вчера видел...
DmitryDas написал : обязательно ли соединить её с гаражными воротами
Да. Отдельная "песня", в гаражных кооперативах, которую очень любят инспекторы.
DmitryDas написал : и металлической решеткой на окне?
Нет.
DmitryDas написал : видимо его тоже надо подключить?
Желательно. Но: он сам по себе заземлен и если проводки на нем нет - не обязательно.
30.09.2010 в 21:22:33
Э-хе-хе. Где же эта и нструкция в картинках...
Просто ГУТ какой то !!! Именно так и делаем в основном из уголка и полосы с 4 сторон (снизу неудобно), кругляка - иногда разойдешься и 200 мм наваяешь.
01.10.2010 в 09:07:43
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от DmitryDas обязательно ли соединить её с гаражными воротами Да. Отдельная "песня", в гаражных кооперативах, которую очень любят инспекторы.
Так и стальную дверь (именно дверь а не ворота, в смысле в дом, подьезд, квартиру) тоже надо присоединять к ГЗШ...
01.10.2010 в 09:50:13
После вводного автомата на входе планирую поставить такой фильтр для защиты от выбросов, в какую точку заземления лучше подключить землю фильтра?
01.10.2010 в 12:07:17
DmitryDas написал : на входе планирую поставить такой фильтр для защиты от выбросов
Этому фильтру не место на входе, он скорее предназначен для защиты одного прибора, и обычно такие фильтры в современных импульсниках уже имеются.
01.10.2010 в 12:52:20
BigHarry написал : Этому фильтру не место на входе, он скорее предназначен для защиты одного прибора, и обычно такие фильтры в современных импульсниках уже имеются.
Для одного прибора не жирно ли? :) тут десяток 20К391 и пяток 10К391 варисторов стоя, эт под 2000 Дж могут погасить и рассчитан фильтр на 40 Ампер. Может слегка только еще доработать, еще 2 разрядника поставить, между фазой-землей и нулем-землей. На фотографии наверное трудно оценить реальный размер этого фильтра.
01.10.2010 в 15:23:08
В действительно качественном фильтре двухобмоточный дроссель и два однообмоточных должны быть разделены металлической перегородкой. В идеале - с проходными конденсаторами сквозь неё.
DmitryDas написал : в какую точку заземления лучше подключить землю фильтра?
Если это квартира, а не дом - то: Попроще - на сборную шину РЕ во вводном щите квартиры. Оптимально - на РЕN этажного щита отдельным проводником не менее 6 кв.мм.(если у Вас ввод 4 кв.мм.).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.