Аватар пользователя
DmitryDas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 161

29.09.2010 в 17:58:03

Есть еще вопрос, а для молниезащиты делать отдельно заземление? в этом году бухнула молния в антенну телевизионную, сгорело все электрическое даже лампочки выключенные :)

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.09.2010 в 18:01:28

Лично у меня от антенн (и связных) отдельный контур. Но соединённый под землёй арматуриной с основным. Рекомендую так же.

DmitryDas написал : бухнула молния в антенну телевизионную, сгорело все электрическое даже лампочки выключенные

Если бы молния бухнула в антенну - сгорели бы не лампочки, а дом. Хватило наводок от близкого удара.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.09.2010 в 18:04:44

в этом году бухнула молния в антенну телевизионную, сгорело все электрическое даже лампочки выключенные

:swoon:swoon:swoon Наверное дом из бетону...

0
Аватар пользователя
DmitryDas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 161

29.09.2010 в 20:43:12

Одинец написал : Если бы молния бухнула в антенну - сгорели бы не лампочки, а дом. Хватило наводок от близкого удара.

Прикол иммено в том что молния попала в антену, антену разнесло по всему участку, телевизионный кабель сгорел (даже взорвался) телевизор разнесло + двд к нему подключеный, узо автоматы и т.д все сдохло, загорелся утеплитель где проходил антенный кабель но потушили. А уже по сети видимо от нас выжиго еще много чего у соседей. Лопнули стекла на 2м этаже от звуковой волны. В доме были тесть и тещя, славо бог без жертв, хотя тесть смотрел в этот момент телевизор, сказал что телевизор подпрыгнул. Поэтому я и озаботился вопросом грозозащиты, антену убал, теперь тока спутниковая. По сети защиту сделал, теперь надо хорошее заземление + если получиться молниезащиту.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 21:25:51

DmitryDas написал :

  • если получиться молниезащиту.

Лучше что бы получилось, думаю молния опять к вам в гости заглянет - наверно у вас дом (или покойная антенна) имеет возвышение над другими объектами, куда можно бабахнуть.

0
Аватар пользователя
DmitryDas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 161

29.09.2010 в 21:40:02

BigHarry написал : Лучше что бы получилось, думаю молния опять к вам в гости заглянет - наверно у вас дом (или покойная антенна) имеет возвышение над другими объектами, куда можно бабахнуть.

Незнаю, вопервых 25лет все было нормально, во вторых наш дом мало что того что в низине, рядом на горе деревья выше нашего дома метров на 20-30, так еще и антены соседей выше.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.09.2010 в 21:43:16

Одинец написал : Что-то слышали про заземление заборов вокруг ОРУ в рамках системы выравнивания (не путать с уравниванием) потенциалов.

И что, там не так?

BigHarry написал : В чем смысл укапывать заземление с забором? Заземление при этом лучше не станет, забор тоже крепче не будет, имхо - мухи отдельно от котлет должны быть.

Да, есть. Это- естественный заземлитель. Конечно станет- заземление лучше, а забор крепче!

DmitryDas написал : Соединить под землей доп полосой я конечно могу, но не уверен что это сильно повысит надежность.

Это идеальный вариант, сточки зрения электротехники. Смысл - выровнять потенциал между вертикальными электродами.

Насяльника написал : Сварного шва желательно 50 - 100 пог. мм.

Тема шва- не раскрыта! Сколько "вешать в граммах"?

Одинец написал : Лично у меня от антенн (и связных) отдельный контур. Но соединённый под землёй арматуриной с основным. Рекомендую так же.

И где - раздельные контура? Они ведь соединены..?

BigHarry написал : Лучше что бы получилось, думаю молния опять к вам в гости заглянет - наверно у вас дом (или покойная антенна) имеет возвышение над другими объектами, куда можно бабахнуть.

Еще один примерчик... Для Вашей темы. И совсем не обязательно, чтобы дом занимал самое высокое место.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2010 в 21:47:24

ПPOPAБ написал : И где - раздельные контура? Они ведь соединены..?

Вообще-то, оба контура при любой раздельности должны соединяться на ГЗШ.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 21:57:39

ПPOPAБ написал : Еще один примерчик... Для Вашей темы. И совсем не обязательно, чтобы дом занимал самое высокое место.

Значит именно через ту антену разряду легче всего было пройти в землю. Ну не верю я в мистику, если дом без антен и труб и еще с пластиковой крышей - нет разряду никакого резона туда шибать при наличии рядом более вкусных целей...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.09.2010 в 21:59:13

Да, конечно. Только иногда - FE, смущает, своими заморочками.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2010 в 22:03:35

ПPOPAБ написал : иногда - FE, смущает, своими заморочками.

FE в быту практически не используется и не стоит, думаю, на ней сегодня заморачиваться.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.09.2010 в 22:06:10

BigHarry написал : Значит именно через ту антену разряду легче всего было пройти в землю.

Да, через телевизор, по антенному кабелю..

BigHarry написал : Ну не верю я в мистику, если дом без антен и труб и еще с пластиковой крышей - нет разряду никакого резона туда шибать при наличии рядом более вкусных целей...

Объяснение найдется, будьте покойны. Но после происшествия. Чем к примеру объяснить: молнии (разряды) через комнату, из одной розетки в другую? А ведь,- есть свидетели на форуме... Или разорванный на куски телефонный аппарат, с диском который, - видел лично.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.09.2010 в 22:09:55

avmal написал : FE в быту практически не используется и не стоит, думаю, на ней сегодня заморачиваться.

Да, -к слову, сказано. И Вы правы - не стоит еще и этим потчевать рядовых потребителей.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 22:18:50

ПPOPAБ написал : через телевизор, по антенному кабелю..

Ну телевизор в розетке, а в розетке - и земля недалеко...

0
Аватар пользователя
DmitryDas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 161

29.09.2010 в 22:25:07

Теперь уже не так важно почаму молния выбрала наш дом, мне теперь важно чтобы это не повторилось или прошло без последстивий, соот надо как то организовать молние защиту.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу