30.09.2010 в 22:37:55
BigHarry написал : Вот я и говорю - по нормам все должно быть, иначе кое кто по закону за это должен ответить, а по факту - заземления нет...
Если Вас это не устраивает - займите активную гражданскую позицию. И пишите, пишите... Не только на форуме.
01.10.2010 в 00:07:38
про СУП, это понятно, просто не очень пойму между чем и чем может быть разность потенциалов. м.у баком и трубой, к которой он присоединен (подвод железо, отходит пластиком), но ведь потенциал труб выравнивается за счет воды, находящейся внутри, поэтому потенциал стекает (во сказал :) ) по железной трубе, а со второй стороны вода есть постоянно, тк там насосная станция с защитой от сухого хода. поэтому потенциал везде одинаковый. да и узо стоят по дому. получается для больше самоуспокоения.
01.10.2010 в 00:17:39
zverek написал : потенциал труб выравнивается за счет воды
Вода плохой проводник, если только сильно посолить... Поскольку у вас там пластик - то получается, что бак практически изолирован от железных труб в доме, и заземление бака в подвале особого смысла не имеет...
01.10.2010 в 00:27:31
zverek написал : про СУП, это понятно, просто не очень пойму между чем и чем может быть разность потенциалов. м.у баком и трубой, к которой он присоединен (подвод железо, отходит пластиком), но ведь потенциал труб выравнивается за счет воды, находящейся внутри,
Так-с, вода это -изолятор! 1,2 метра любой водопроводной воды, в не токопроводящей трубе, считаются безопасными для человека при напряжении 220 В. Стальная труба от скважины присоединена к контуру заземления здания? Сантехнические уплотненные, резьбовые соединения, не считаются- надежным электрическим соединением.
zverek написал : да и узо стоят по дому
УЗО сработает только после удара током, если нет СУП.
01.10.2010 в 00:34:52
BigHarry написал : и заземление бака в подвале особого смысла не имеет...
Имеет смысл при наличии контура ЗУ и СУП. Так, как наверняка есть разница потенциалов между скважиной и ЗУ здания, в штатном режиме работы. Проверить элементарно - вольтметром. Что будет в аварийном? И это - прямое требование ПУЭ. Вы свою или своих близких жизнь оцениваете в - цену куска провода..? Да, Бог Вам - судья. Но стоит ли, так торопиться на- этот, последний суд?
01.10.2010 в 22:42:59
Водой изоляторы под напряжением моют. Это про проводимость воды. По хорошему и металлическую дверь, и батареи отопления, и раковину на кухне, и ввод водопровода в дом требуется заземлить. Заземлять требовалось, при сдаче объекта энергонадзору, даже крюк! на который вешается люстра или он должен быть с изолятором.
02.10.2010 в 11:46:02
всем спасибо, по поводу воды не знал, что она такой плохй проводник :(. ну а про крюки и тп это в пуэ давно написанно. я просто думаю, что вместо контура заземленя во дворе дома, будет новый теперь путь: щиток-бак-железная труба подвода воды, сопротивление меньше будет. нужно будет амперметром замерять, что будет бегать, помню когда на глубинный насос (скажина 40 метров) подкинул землю, так провод заземления 1,5 кв. грелся хорошо. (только не нужно говорить что должен быть больше, отходящую линию не я тянул и менять нет возможности). туд наверно будет похожий случай.
02.10.2010 в 17:45:34
zverek написал : помню когда на глубинный насос (скажина 40 метров) подкинул землю, так провод заземления 1,5 кв. грелся хорошо.
А "земля" от куда "растет"? Может это PEN с ВЛ ? Тогда, учитывая сопротивление трубы скважины - через нее пол поселка заземлено...
zverek написал : (только не нужно говорить что должен быть больше, отходящую линию не я тянул и менять нет возможности).
Конечно, конечно - промолчу. Ведь вместе с насосом, замена кабеля выйдет- намного дешевле... Скажите - нет желания, возможность есть - всегда.
02.10.2010 в 22:27:55
вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).
02.10.2010 в 22:36:13
zverek написал : вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).
Так, водопровод центральный? И на вводе в дом не присоединен к Вашему контуру?
03.10.2010 в 22:24:33
есть центральный и есть скажина с глубинным насосом. да не присоединен.
03.10.2010 в 22:54:03
zverek написал : да не присоединен.
А должен быть присоединен, о чем Вам "водяные" и сказали.
04.10.2010 в 01:14:40
а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку? или можно но осторожно и подистанционнее? :)
04.10.2010 в 01:24:39
понедельник написал : или можно но осторожно и подистанционнее?
Не всем, или один раз. Наберите в Яндексе тушение электроустановок под напряжением.
04.10.2010 в 01:42:48
понедельник написал : а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку?
Там зазоры слишком маленькие.