ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.10.2010 в 17:45:34

zverek написал : помню когда на глубинный насос (скажина 40 метров) подкинул землю, так провод заземления 1,5 кв. грелся хорошо.

А "земля" от куда "растет"? Может это PEN с ВЛ ? Тогда, учитывая сопротивление трубы скважины - через нее пол поселка заземлено...

zverek написал : (только не нужно говорить что должен быть больше, отходящую линию не я тянул и менять нет возможности).

Конечно, конечно - промолчу. Ведь вместе с насосом, замена кабеля выйдет- намного дешевле... Скажите - нет желания, возможность есть - всегда.

0
zverek
zverek
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Донецк

Сообщений: 25

02.10.2010 в 22:27:55

вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.10.2010 в 22:36:13

zverek написал : вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).

Так, водопровод центральный? И на вводе в дом не присоединен к Вашему контуру?

0
zverek
zverek
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Донецк

Сообщений: 25

03.10.2010 в 22:24:33

есть центральный и есть скажина с глубинным насосом. да не присоединен.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2010 в 22:54:03

zverek написал : да не присоединен.

А должен быть присоединен, о чем Вам "водяные" и сказали.

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

04.10.2010 в 01:14:40

а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку? или можно но осторожно и подистанционнее? :)

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

04.10.2010 в 01:24:39

понедельник написал : или можно но осторожно и подистанционнее?

Не всем, или один раз. Наберите в Яндексе тушение электроустановок под напряжением.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.10.2010 в 01:42:48

понедельник написал : а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку?

Там зазоры слишком маленькие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.