01.10.2010 в 01:09:42
В квартире демонтировали плитку, был поврежден термокабель теплого пола. Может кто знает каким образом соединить его?
01.10.2010 в 01:32:06
popov_v написал : Может кто знает каким образом соединить
Не очень удачные фотографии, по которым не видна степень повреждения изоляции жил самогО нагревательного провода. Повреждение оболочки пока говорит только о частином повреждении защитной оплётки, электрическая целостность которой не нарушена. Если изоляция жил в порядке, то достаточно обмотать место повреждения термоусадочной лентой на клеевой основе и осадить феном, а сверху всё это можно зафиксировать ПВХ-изолентой. Возможны другие варианты ремонта, в зависимости от степени повреждения, достаточной информации о которой пока нет.
03.10.2010 в 18:22:47
Ребята, спасибо! Очень помогли.
19.02.2020 в 18:45:55
Спрошу здесь. Пробили кабель теплого пола при укладке. Соединили жилы скруткой, всё работает, но что-то неспокойно на душе... Вопросы: 1)правильная скрутка долго служит? Если нет, то 2)можно ли паять жилы? 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
19.02.2020 в 20:27:20
Грэй написал: Спрошу здесь. Пробили кабель теплого пола при укладке. Соединили жилы скруткой, всё работает, но что-то неспокойно на душе... Вопросы: 1)правильная скрутка долго служит? Если нет, то 2)можно ли паять жилы? 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
Грэй, скрутки муровать нельзя поскольку одеть ТУТ на место соединения одной (к примеру) жилы кабеля оч сложно (но возможно), то одевайте ТУТ на кабель, затем пайка скрутки, термоклей и термоусадка ТУТ (сдвигаете ее на место повреждения, а затем усаживаете) клею ничего не будет, температура греющего кабеля не оч высокая если же повреждены обе жилы сразу, то места скруток/паек разнесите в пространстве на 3...5см, на каждую жилу свою ТУТ + общую ТУТ на кабель
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.02.2020 в 20:39:03
Грэй написал: Соединили жилы скруткой,
Долбо-вредительство
Грэй написал: 2)можно ли паять жилы?
может и получится со спецфлюсом, с промывкой. Но ремонт кабеля всегда выполняется соединением гильзами.
Грэй написал: 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
См выше про Долбо.... Термоусадка с клеем на соединение жил, термоусадка клеевая большего диаметра на все вместе. Термоусадка и та и эта одевается на жилы и кабель до соединения. Для этого нужно освободить достаточный участок кабеля.
19.02.2020 в 23:47:28
юра Т написал:
Грэй написал: Пробили кабель теплого пола при укладке.
кабель под замену!
юра Т, не лепите горбатого... :( кабель ТП ничем не отличается от обычного силового кабеля, при повреждениях изоляции которого его не советуют менять, а просто ремонтируют и все
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.02.2020 в 00:12:29
ZooZoo написал: кабель ТП ничем не отличается от обычного силового кабеля, при повреждениях изоляции которого его не советуют менять, а просто ремонтируют и все
при повреждениях при монтаже кабель меняют, а не лепят горбатые скрутки, не, ну если на продажу, или не себе, и не надо давать гарантию, то конечно можно и соединить
20.02.2020 в 00:21:37
ZooZoo написал: клею ничего не будет, температура греющего кабеля не оч высокая
ZooZoo, Спасибо за мнение. Как ремонтируют кабель "специально обученные люди" я знаю, - смотрел ролики. Именно так отремонтировать я не смогу, нет ни специнструмента, ни материалов. Есть обычный паяльник, есть изолента, есть термоклей, есть опыт работ с обычным кабелем. Нет опыта именно по теплым полам. Найду ещё мегометр, померяю изоляцию...
BV написал: Долбо-вредительство
Я в курсе, и прошу больше об этом не писать
20.02.2020 в 00:23:52
юра Т написал:
ZooZoo написал: кабель ТП ничем не отличается от обычного силового кабеля, при повреждениях изоляции которого его не советуют менять, а просто ремонтируют и все
при повреждениях при монтаже кабель меняют, а не лепят горбатые скрутки, не, ну если на продажу, или не себе, и не надо давать гарантию, то конечно можно и соединить
юра Т, о чем вы? кабель ТП под плиткой давно, какая замена?... :mad: :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.02.2020 в 00:26:12
Грэй написал: есть опыт работ с обычным кабелем. Нет опыта именно по теплым полам. Найду ещё мегометр, померяю изоляцию...
ну ничем особо процедура ремонта кабеля ТП не отличается от ремонта обычного силового кабеля апд. мегаомметр используйте, не повредит, а поможет
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.02.2020 в 00:28:23
ZooZoo написал: кабель ТП под плиткой давно, какая замена?
тогда так бы и писали, при укладке чего то, я ясно понял что при укладке самого греющего кабеля (коли иное не указано)
20.02.2020 в 00:30:19
юра Т написал: тогда так бы и писали, при укладке чего то
ну не я же пишу вопрос :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.