AlexMax написал : если с умом - то можно.

но зачем это делать на самой ранней стадии? (пусть запас останется, на всякий пожарный)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2010 в 23:36:07

Рузвелд написал : Ввод хватит 40-50А

Это что самому себе что ли урезать выделенную мощность?

Jelly написал : Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)

Каждого прожорливого потребителя под свой АВ? Какой АВ защищает УЗО 63А/100мА на вводе? УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Защищать технику от повышенного/пониженного напряжения будете? Замена производителя девайсов возможна? Вопрос цены неактуален?

0
Jelly
Jelly
Новичок

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

04.10.2010 в 11:20:03

Так, попробую ответить:

Каждого прожорливого потребителя под свой АВ?

Хотелось бы, но проводка вся внутри стен и потолка - а дополнительно много штробить не в тему...

Какой АВ защищает УЗО 63А/100мА на вводе?

На площадке, я проверю мощность попозже, там должно быть больше 63А, правильно?

УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А?

Не планировал. Хотя в доме любознательный мальчик четырех лет... Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять, либо дополнительные боксы в каждой комнате делать?

Защищать технику от повышенного/пониженного напряжения будете?

Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?

Замена производителя девайсов возможна?

При острых показаниях (если это оборудование - очевидная мина замедленного действия) - возможна. Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.

Вопрос цены неактуален?

Весьма )))

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.10.2010 в 13:49:08

Jelly написал : Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.

Ваше тех задание (что в итоге должны получить) - расплывчато, поэтому скорее всего полученный результат будет экономически не целесообразен. У вас

Jelly написал : Двухкомнатная квартира в новостройке.

, электрика выполнена спецами согласно нормативным документам, а вот реконструкцию кто будет проводить (Ровшан и Джамшут)? В итоге может быть еще хуже.

Jelly написал : Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять,

Фото щитка во весь рост имеется? Если этот щиток в квартире, то и фото щита в подьезде.

Jelly написал : Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?

Реле напряжения.

Jelly написал : УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Не планировал.

Надо.

Jelly написал : Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)

Если делать исходя из имеющихся данных, то в ближайшем будущем вы захотите теплые полы(где нибудь), водонагреватель(летом водичка тепленькая была), кондеи 2 шт.(всемирное потепление климата) и вам опять чего-то куда-то будет нехватать. Второй момент это как много оборудования вы будете включать одновременно? Скорее вам вашей схемы(чуток повысив безопасность) будет вполне хватать, а ведь может и после реконструкции не хватать, это как пользоваться.

0