AlexMax написал : если с умом - то можно.
но зачем это делать на самой ранней стадии? (пусть запас останется, на всякий пожарный)
03.10.2010 в 23:01:23
AlexMax написал : если с умом - то можно.
но зачем это делать на самой ранней стадии? (пусть запас останется, на всякий пожарный)
03.10.2010 в 23:36:07
Рузвелд написал : Ввод хватит 40-50А
Это что самому себе что ли урезать выделенную мощность?
Jelly написал : Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)
Каждого прожорливого потребителя под свой АВ? Какой АВ защищает УЗО 63А/100мА на вводе? УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Защищать технику от повышенного/пониженного напряжения будете? Замена производителя девайсов возможна? Вопрос цены неактуален?
04.10.2010 в 11:20:03
Так, попробую ответить:
Каждого прожорливого потребителя под свой АВ?
Хотелось бы, но проводка вся внутри стен и потолка - а дополнительно много штробить не в тему...
Какой АВ защищает УЗО 63А/100мА на вводе?
На площадке, я проверю мощность попозже, там должно быть больше 63А, правильно?
УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А?
Не планировал. Хотя в доме любознательный мальчик четырех лет... Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять, либо дополнительные боксы в каждой комнате делать?
Защищать технику от повышенного/пониженного напряжения будете?
Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?
Замена производителя девайсов возможна?
При острых показаниях (если это оборудование - очевидная мина замедленного действия) - возможна. Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.
Вопрос цены неактуален?
Весьма )))
04.10.2010 в 13:49:08
Jelly написал : Но в любом случае я ориентирован на экономически целесообразные варианты.
Ваше тех задание (что в итоге должны получить) - расплывчато, поэтому скорее всего полученный результат будет экономически не целесообразен. У вас
Jelly написал : Двухкомнатная квартира в новостройке.
, электрика выполнена спецами согласно нормативным документам, а вот реконструкцию кто будет проводить (Ровшан и Джамшут)? В итоге может быть еще хуже.
Jelly написал : Правильно понимаю, что в этом щитке для них места нет - придется либо сам щиток менять,
Фото щитка во весь рост имеется? Если этот щиток в квартире, то и фото щита в подьезде.
Jelly написал : Вроде от других жильцов жалоб на скачки напряжения в не поступало, хотя дом и подключен по времянке. Для этого нужен какой-то трансформатор/стабилизатор?
Реле напряжения.
Jelly написал : УЗО 10/30мА для защиты человека будут? УЗО Тип А? Не планировал.
Надо.
Jelly написал : Подразумевается подлючение всех стандартных "прожорливых" потребителей (варочная поверхность, духовка, посудомойка, чайник, СВЧ, холодильник, стиральная машина...)
Если делать исходя из имеющихся данных, то в ближайшем будущем вы захотите теплые полы(где нибудь), водонагреватель(летом водичка тепленькая была), кондеи 2 шт.(всемирное потепление климата) и вам опять чего-то куда-то будет нехватать. Второй момент это как много оборудования вы будете включать одновременно? Скорее вам вашей схемы(чуток повысив безопасность) будет вполне хватать, а ведь может и после реконструкции не хватать, это как пользоваться.