Пожалуйста, проконсультируйте, т.к. завтра придет электрик из ЖКО собирать щиток и подключать. Все автоматы однополюсные, кроме входного. Три из однополюсных стоят после УЗО. В щитке должно быть две планки с нулем? Одна - для трех приборов, она должна быть соединена с выходом N от УЗО? Вторая - для всех остальных потребителей, она должна быть соединена с нулем выхода входного автомата? Вместе они не должны быть соединены, так?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

03.10.2010 в 16:46:44

Да вместе не должны

0
zotik3
zotik3
Новичок

Регистрация: 02.07.2008

Винница

Сообщений: 84

06.10.2010 в 23:04:23

Т.е. потребители незащищенные УЗО должны быть подключены к нулю от входного автомата, я правильно понял?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.10.2010 в 23:11:19

zotik3 написал : Т.е. потребители незащищенные УЗО должны быть подключены к нулю от входного автомата, я правильно понял?

Правильней сказать - до УЗО

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.10.2010 в 09:13:37

Одна общая шина нейтрали - от неё всё, что НЕ через УЗО. И отвод на само УЗО. А уже после него - отдельная шинка "выделенной" нейтрали.

0
zotik3
zotik3
Новичок

Регистрация: 02.07.2008

Винница

Сообщений: 84

07.10.2010 в 15:23:09

А реле напряжения как лучше (правильней) запитать, от УЗО или перед ним?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

11.10.2010 в 09:33:13

Если есть цепи не через УЗО - то до УЗО.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

11.10.2010 в 12:30:06

красноречивые :) Проще объяснить так - УЗО контролирует ток, идущий по фазному и нулевому проводу. Если существует разность токов (из фазы уходит больший ток, чем возвращается в ноль - т.,е. идет утечка) - УЗО срабатывает. Таков, в общих чертах, принцип его работы. Значит, для тех устройств, которые защищаются УЗО, ноль и фаза должны проходить через него. Заземляющий проводник должен идти в обход УЗО.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

11.10.2010 в 12:47:29

AlexMax написал : красноречивые

Аналогично :) Ноль для групп , защищённых УЗО - от него. Для незащищённых - от общей шины. Реле напряжения - до УЗО (под защитой вводного АВ)