16.03.2011 в 17:20:18
Bladiclab написал : Тогда где они хранятся?
В идеале - у ведущего инженера. Реально - если и есть, то в такой глубокой жё... архиве (тем более хрущевка), что никто и никогда их искать не станет.
Bladiclab написал : И вообще как можно обслуживать без документации.
А вот так! Один электрик на несколько домов, и хорошо, если давно работает, тогда, может, знает что-то (тоже не факт). Для Вас это новость?
16.03.2011 в 17:30:49
Impuls написал : никто и никогда их искать не станет.
Нужно официальное обращение (заявление, входящий номер). Подождем что ТС скажет, может больше порядка.
16.03.2011 в 17:41:17
Bladiclab написал : Нужно официальное обращение
Это мне кажется бесперспективняк! У меня пять заявлений (вх. номер, дата) - лежат пылятся! Пока нагоняй не устроишь не пошевелятся! Но я попробую, пополню коллекцию, так сказать. (не обещаю что скоро)
16.03.2011 в 18:27:06
Impuls написал :
Вроде.бы всегда проведение стояков по через квартиры было запрещено. Не думаю, что кто-либо нарушал это. Во всяком случае про такое исполнение подъездного стояка я ни разу не слышал.
16.03.2011 в 19:26:05
DREARY написал : про такое исполнение подъездного стояка я ни разу не слышал.
А я не только слышал, но и видел, и реконстуировал.
16.03.2011 в 19:36:43
Impuls написал : и реконстуировал.
Возможно, ли более развернуто (УЗО, пятипроводка, контур ВРУ, сечения стояков, в квартиры)?
16.03.2011 в 20:22:56
Bladiclab написал : Возможно, ли более развернуто
И еще тип дома, а если можно фото.
17.03.2011 в 15:18:32
Bladiclab написал : Возможно ли более развернуто
arbuzzzzz написал : И еще тип дома, а если можно, фото.
Фото нет, дом - кирпичная пятиэтажка конца 50-х - начала 60-х (точнее не помню)). Перевод с TN-C на TN-C-S, размещение стояков вне квартир с установкой этажных щитов (УЗО и автомат 2P).
17.03.2011 в 16:16:33
2arbuzzzzz на лестничной площадке какие-либо железные дверки есть? Просто где-то идет освещение подъезда, и врятли оно идет по квартирам. Хорошенько осмотрите площадки
17.03.2011 в 16:17:56
gugulaki написал : на лестничной
Там есть только дверца щитка со слаботочкой. На площадке 4-е квартиры.
17.03.2011 в 16:22:01
arbuzzzzz написал : Там есть дверца щитка со слаботочкой.
Точно слаботочка? Просто бессмысленой затеей будет полностью отремонтировать квартиру и остаться со старым вводом.
С вводом воды вы решились на замену, так что нужно провентилировать вопрос с электрочастью.
Если стояк проходит через квартиры и он 3Ф, то очень не гуд. Т.к. какой-нибудь "джамшут электрик" может что угодно творить в квартире
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.