Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

16.03.2011 в 17:20:18

Bladiclab написал : Тогда где они хранятся?

В идеале - у ведущего инженера. Реально - если и есть, то в такой глубокой жё... архиве (тем более хрущевка), что никто и никогда их искать не станет.

Bladiclab написал : И вообще как можно обслуживать без документации.

А вот так! Один электрик на несколько домов, и хорошо, если давно работает, тогда, может, знает что-то (тоже не факт). Для Вас это новость?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.03.2011 в 17:30:49

Impuls написал : никто и никогда их искать не станет.

Нужно официальное обращение (заявление, входящий номер). Подождем что ТС скажет, может больше порядка.

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.03.2011 в 17:41:17

Bladiclab написал : Нужно официальное обращение

Это мне кажется бесперспективняк! У меня пять заявлений (вх. номер, дата) - лежат пылятся! Пока нагоняй не устроишь не пошевелятся! Но я попробую, пополню коллекцию, так сказать. (не обещаю что скоро)

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

16.03.2011 в 18:27:06

Impuls написал :

Вроде.бы всегда проведение стояков по через квартиры было запрещено. Не думаю, что кто-либо нарушал это. Во всяком случае про такое исполнение подъездного стояка я ни разу не слышал.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

16.03.2011 в 19:26:05

DREARY написал : про такое исполнение подъездного стояка я ни разу не слышал.

А я не только слышал, но и видел, и реконстуировал.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.03.2011 в 19:36:43

Impuls написал : и реконстуировал.

Возможно, ли более развернуто (УЗО, пятипроводка, контур ВРУ, сечения стояков, в квартиры)?

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.03.2011 в 20:22:56

Bladiclab написал : Возможно, ли более развернуто

И еще тип дома, а если можно фото.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

17.03.2011 в 15:18:32

Bladiclab написал : Возможно ли более развернуто

arbuzzzzz написал : И еще тип дома, а если можно, фото.

Фото нет, дом - кирпичная пятиэтажка конца 50-х - начала 60-х (точнее не помню)). Перевод с TN-C на TN-C-S, размещение стояков вне квартир с установкой этажных щитов (УЗО и автомат 2P).

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 16:16:33

2arbuzzzzz на лестничной площадке какие-либо железные дверки есть? Просто где-то идет освещение подъезда, и врятли оно идет по квартирам. Хорошенько осмотрите площадки

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

17.03.2011 в 16:17:56

gugulaki написал : на лестничной

Там есть только дверца щитка со слаботочкой. На площадке 4-е квартиры.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.03.2011 в 16:22:01

arbuzzzzz написал : Там есть дверца щитка со слаботочкой.

Точно слаботочка? Просто бессмысленой затеей будет полностью отремонтировать квартиру и остаться со старым вводом.
С вводом воды вы решились на замену, так что нужно провентилировать вопрос с электрочастью.

Если стояк проходит через квартиры и он 3Ф, то очень не гуд. Т.к. какой-нибудь "джамшут электрик" может что угодно творить в квартире

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.