Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 11:27:35

Всем доброго дня.

У меня в щитке 3 автомата. 1- эл.плита, 2-свет, 3- все розетки. Заземления нет. Все автоматы черные (старые). Обычно я не могу включить 2 мощных прибора, напр., чайник и утюг - вырубает автоматы. Сейчас появилась новая проблема. Купил консоль питания furman elite 16, для дом. кинотеатра. В покое она ест 6 Вт. И с тех пор как я его подключил, если она включена, а аппаратура даже выключена (дом. кинотеатр), и я одновременно включаю чайник(на кухне), пробки опять вышибает...но не сразу, а через 2 минуты. В чем может быть дело?

зы ходил смотреть на счетчик, при включенном чайнике крутится бешенно, при включенной консоли (но с выкл.кинотеатром) крутится как и без нее.

http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:6454:2464:1

http://www.furmansound.com/product.php?div=04&id=ELITE-16PFEi

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.10.2010 в 11:33:55

А вон они пишут:

AC Current Capactiy: Input - 16 Amp capacity required

Почему так много - не знаю, в домашних кинотеатрах не силён особо.

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 11:41:06

S_CS Консоль питания расчитана на подключение множества разных устройств, в сумме могущих потреблять до 3,5 кВт. Тут как бы нет ничего особенного. В покое она сама ест 6В. С включенными Тв и ресивером она должна есть столько, сколько требуется этим устройствам. Но !!! она мне вырубает автомат в щитке, даже если подключенные к ней ТВ и ресивер, выключены! (вырубает, если пока она работает, я еще на кухне включаю чайник). Вот что совершенно не понятно.

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

04.10.2010 в 11:54:48

kinohd написал : Все автоматы черные (старые).

Замена их принесла бы больше пользы для улучшения качества питания, чем покупка консоли.

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 12:01:12

Посоветуйте хорошие автоматы, пж-ста. Не могу определиться, ибо не разбираюсь в этом. Заземления нет. ЧТО тогда -просто автомат или дорогой диф. автомат? Какой фирмы? Номинал буду подбирать по тому, что уже стоит в щитке.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.10.2010 в 12:15:32

2kinohd А раз так, то она вообще что с питанием должна делать? Типа фильтра/стабилизатора? По идее, да, должна есть столько, сколько ест нагрузка.

Вы нам фото щитка выложите, а мы посоветуем. Если там поместится DIN-рейка, то тогда общее УЗО на квартиру, и три новых автомата. Сейсас у вас могут быть плита 25А, а розетки и свет - по 16А. Розетки нужно оставить 16, а на свет можно попробовать занизить до 10.

З.Ы. А на кинотеатр отдельную линию не выходит проложить? Это было бы идеально, конечно. Ну и конечно - протянуть все контакты.

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

04.10.2010 в 12:17:11

kinohd написал : Посоветуйте хорошие автоматы, пж-ста.

Фирм Legrand, ABB, Schneider Electric, Hager, Moller, Siemens ...

kinohd написал : Заземления нет. ЧТО тогда -просто автомат или дорогой диф. автомат? Какой фирмы?

Проводку меняли? Если нет, то дифы лучше не ставить, т.к. изоляция проводов скорее всего не в лучшем виде и могут быть токи утечки.

kinohd написал : Номинал буду подбирать по тому, что уже стоит в щитке.

Лучше пригласите электрика из эксплатирующей организации и замену произодите через них.

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 12:38:42

S_CS Консоль выполняет функции фильтра, это точно. А вот по поводу стабилизации не совсем уверен. В описании не написано, что она стабилизирует ток до 220. Если к ней приложить ухо, она издает очень слабое гудение ( на слух). Фото щитка выложу обязательно вечером сегодня. Отдельная линия - крайне актуальный вопрос. Просто пока не догадался как его технически решить. Штробить стены пока не получится. В спец. плинтусе-коробе боюсь. Еще так же обдумываю, как сделать кап.ремонт электропроводки. Тоже технически не пойму как. Штробить стены в панельно доме вроде бы - не оч. хорошо.

Runc Проводка старая. Тонкий изолятор и жила "белого цвета" (аллюминий?). Моя упр. комп. - обычный жэк. Один раз вызывали электрика - пришел, явно часто пьющий человек. Стоит ли им вообще доверять работы в щитке? и разве их можно попросить еще и свои новые автоматы принести?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2010 в 13:01:38

kinohd написал : Но !!! она мне вырубает автомат в щитке, даже если подключенные к ней ТВ и ресивер, выключены! (вырубает, если пока она работает, я еще на кухне включаю чайник). Вот что совершенно не понятно.

Все правильно. Чайник у Вас за 2000 Вт, утюг под 2000 Вт. АВ в щите скорее всего АЕ1031-16А. Его менять однозначно (старый и замученный отключениями). Даже если и замените на новый АВ, все равно и он будет вышибать. Ваше спасение отдельные силовые линии.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2010 в 13:06:32

kinohd написал : Стоит ли им вообще доверять работы в щитке?

В большинстве случаев они выполняют свою работу наплевательски. Как и квартиросъемщики наплевательски относятся к эксплуатации квартирного электрооборудования. Помнится еще, в телевизионном журнале Фитиль был сюжет, сколько можно в одну розетку потребителей включить.

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 13:07:02

Bladiclab Это я понимаю. Но главный вопрос не в этом. А в том, почему консоль питания вырубает автомат, с включенным в другой комнате чайником, при условии, что Тв и ресивер, подключенные к консоли - в выключенном состоянии.... ?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2010 в 13:12:52

kinohd написал :

На этот вопрос вам могут ответить только токоизмерительные клещи. Подключенные на провод после АВ (даже если вы его не заменили) при включенном центре.

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 13:24:14

Bladiclab Можете посоветовать оч. недорогие клещи, какие лучше купить на пару раз использования? И как ими пользоваться дилетанту, что бы не убиться ? :)

0
Аватар пользователя
kinohd

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 16

04.10.2010 в 13:38:54

Посоветуйте еще, как обычно прокладывают отдельную линию в квартирах, если ремонт не предвидится ( штробление отпадает), а пространство под плинтусами и так уже забито кабелями слаботочки и силовыми.... ?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

04.10.2010 в 13:41:23

kinohd написал : И с тех пор как я его подключил, если она включена, а аппаратура даже выключена (дом. кинотеатр), и я одновременно включаю чайник(на кухне), пробки опять вышибает

А вы уверены, что при отключённой от сети консоли всё нормально? Может просто совпадение, а у чайника изоляция полетела?

0
Назад