КЭН
КЭН
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 6

03.06.2006 в 21:53:29

Приветствую всех! Мне сделали проект по электрике на новостройку в одной московская фирме, которая разрабатывает и согласовывает электропроекты. Вроде бы надо доверять им, но решил сам немного изучить данный вопрос. Почитав информацию в инете, в том числе в этом форуме, обратил внимание на большое кол-во УЗО в моем проекте. Или я ошибаюсь? Я так понял, что Узо ставиться перед автоматами и, как правло объединяет несколько. А у меня почему-то после автоматов и на одну линию. Может я что-то и не понимаю, рассудите меня?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

03.06.2006 в 23:41:14

КЭН

Вам предложили рекомендованный Правилами вариант: даже не самый бюджетный. Если доводить до мара... До совершенства, то каждая группа защищается своим УЗО/диф.автоматом, все они имеют тип А, а входное к тому же ещё и типа S. А у Вас без защиты чувствительными УЗО остались освещение, стационарные аппараты, а для тёплых полов защита совмещена.

Некоторые замечания с потребительской точки зрения. 1) Что это они PE от этажного щитка на N завели? :D 2) С расцветкой фазных проводов они тоже погорячились. 3) Ввод уже выполнен или будет меняться? А что не многожильным кабелем? Или будет перетяжка в сцществующих трубах? 4) Вводное УЗО желательно селективное (типа S). 5) Стационарные приборы желательно защищать аппаратами с разрывом нуля. Нет УЗО на линии - двухполюсный автомат (если поверхность решите стационарно подключать - для неё четырёхполюсный). 6) Что это они духовке так мало насчитали? Несущественно - проводка и автомат правильные. 7) Тёплые полы желательно защитить двухполюсными автоматами. Да и номинал скинуть не мешало бы с 16А. 8) Кондиционеры - аналогично. 9) Бойлеры - УЗО на 10мА и автоматы 10А. 10) Не указаны характеристики УЗО и автоматов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

03.06.2006 в 23:49:09

КЭН

Да, разумеется есть и бюджетный путь - уменьшить число УЗО до 4 штук: вводное 100-300мА 40А; три 30мА 40А на фазы - после них двухполюсники (или 1+N). Поверхность и общее освещение по-прежнему мимо защиты; прочих потребителей можно и через УЗО. Освещение сан.узлов тоже лучше через УЗО. В одной помещении (кроме кухни) предпочтительно всех потребителей запитать от одной и той же фазы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.06.2006 в 00:50:24

С расцветкой проводов они действительно погорячились. Придется вам, чтобы не отступать от проекта, изготавливать Nym по спецзаказу, а то в настоящий момент Nym выпускается по евростандарту - фазная жила черная. Не совсем понятно и назначение автоматов перед УЗО. По идее автоматы должны защищать линию и УЗО от перегрузок и токов короткого замыкания, на что УЗО не способны. В данном случае УЗО защищает от утечек не только линию, но и автоматы, в чем они не нуждаются. С коммерческой точки зрения разработчики СТАРАЛИСЬ удешевить конструкцию - вместо немецких или итальянских АВВ предписали подешевле - питерские, но с другой стороны переборщили, с моей точки зрения, с количеством УЗО в розеточных группах. Достаточно, кажется, поставить одно УЗО на все розеточные группы №№ 12-15. А провод Pen разведен на Pe и N правильно - в этажном щите. Бокс, конечно, получится не хилый. На данном этапе я насчитал 39 модулей - это 3-х\рядный на 45 модулей или 4-х\рядный на 48. В коттеджах такие не редкость, но чтобы в городской квартире ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.06.2006 в 15:50:18

avmal написал : Не совсем понятно и назначение автоматов перед УЗО. По идее автоматы должны защищать линию и УЗО от перегрузок и токов короткого замыкания, на что УЗО не способны. В данном случае УЗО защищает от утечек не только линию, но и автоматы, в чем они не нуждаются.

По Вашему, защиту ставят ниже, а не выше? :D Всё тут правильно - сначала автомат, потом УЗО.

остаточно, кажется, поставить одно УЗО на все розеточные группы

Четырёхполюсное? Отключит все розетки одним махом, да и маловато 30мА - для проекта. В реальности может и хватить...

Бокс, конечно, получится не хилый

Дополнительный щиток возле кухни/санузла был бы уместен. И проводку бы сэкономить получилось...

провод Pen разведен на Pe и N правильно

Только PE с этажного щитка заведён на N квартирного. Ачипятка...

0

Следование моим советам вредит кошельку

tryt
tryt
Местный

Регистрация: 13.05.2006

Тель-Авив

Сообщений: 170

04.06.2006 в 16:21:10

автоматы не защищают от перегрузок. от перегрузок защищает диф.автомат или УЗО с такой функцией.

мне не совсем понятно.22.4А -это на три фазы по отдельности,или общее?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.06.2006 в 16:46:03

tryt написал : автоматы не защищают от перегрузок. от перегрузок защищает диф.автомат или УЗО с такой функцией.

мне не совсем понятно.22.4А -это на три фазы по отдельности,или общее?

:eek::eek::eek: А зачем они по Вашему нужны?? От перегрузок и КЗ не защищают УЗО, автомат не защищает от утечки, а устройство сочетающее в себе фунции УЗО и автомата, как раз и называется диф.автомат.

0
КЭН
КЭН
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 6

04.06.2006 в 22:04:47

ВТБ! написал : Вам предложили рекомендованный Правилами вариант: даже не самый бюджетный. Если доводить до мара... До совершенства, то каждая группа защищается своим УЗО/диф.автоматом, все они имеют тип А, а входное к тому же ещё и типа S. А у Вас без защиты чувствительными УЗО остались освещение, стационарные аппараты, а для тёплых полов защита совмещена.

Некоторые замечания с потребительской точки зрения. 1) Что это они Pe от этажного щитка на N завели? :d

  • Не знаю что это они там указали. И проект я хотел бы получить качественный, но при этом не слишком затратный, как УЗО на каждый автомат.

ВТБ! написал : 2) С расцветкой фазных проводов они тоже погорячились.

  • А какие указывают?

ВТБ! написал : 3) Ввод уже выполнен или будет меняться? А что не многожильным кабелем? Или будет перетяжка в сцществующих трубах?.

Новостройка, в квартире стоит временный электрощиток на период отделочных работ. что внутри еще не разбирался. Но раз начал, то теперь обязательно поинтересуюсь.

ВТБ! написал : 4) Вводное УЗО желательно селективное (типа S).

А у меня какое? Все автоматы и УЗО от Abb.

ВТБ! написал : Стационарные приборы желательно защищать аппаратами с разрывом нуля. Нет УЗО на линии - двухполюсный автомат (если поверхность решите стационарно подключать - для неё четырёхполюсный).

-Поверхность, имеется ввиду "Варочная", так там стоит автомат Abb S233 (3п), т.е. нужно еще с разрывом нуля (4п), а это какие?. Какие еще приборы защищают с разрывом нуля?

ВТБ! написал : 6) Что это они духовке так мало насчитали? Несущественно - проводка и автомат правильные.

-Наверное чтобы уложиться в отведенную мощность?!

ВТБ! написал : 7) Тёплые полы желательно защитить двухполюсными автоматами. Да и номинал скинуть не мешало бы с 16А.
8) Кондиционеры - аналогично.

  • До каких зачений?

ВТБ! написал : 9) Бойлеры - УЗО на 10мА и автоматы 10А. 10) Не указаны характеристики УЗО и автоматов.

  • Спасибо, посмотрю по бойлерам, а автоматы и УЗО заложены в проекте от Abb.

Очень хотелось бы услышать мнение как оптимизировать проект с точки зрения бюджета, но не в ущерб надежности и безопасности.?

0
КЭН
КЭН
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 6

04.06.2006 в 22:55:38

avmal написал : Бокс, конечно, получится не хилый. На данном этапе я насчитал 39 модулей - это 3-х\рядный на 45 модулей или 4-х\рядный на 48. В коттеджах такие не редкость, но чтобы в городской квартире ...

у меня почему-то получилось 44 модулей, бокс конечно не хилый, но хоть спасает одно, что размещать его мы будем в кладовой (как на схеме). Кстати, а это не запрещено?

Намного будет дороже, если устанавливать автоматы ABB итальянские, и так уж плохие Питерские?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.06.2006 в 23:49:24

Можно подумать об установке в розеточные группы дифавтоматов вместо УЗО с автоматами. И место в щитке можно сберечь и деньги. Питерские автоматы не плохи, а упомянул я об этом к тому, что забили их подешевле, а УЗО понавтыкали от души. Расцветка Nym по евростандарту - "земля" - желто-зеленый, N - голубой, фазный - черный. В пятипроводном - два черных и один коричневый. В вашем проекте все фазные - белые. На селективном автомате буква S стоит после его марки ( 231, 261, 253, 264 и т.д. ). Место для щитка нормальное, если будет обеспечен свободный доступ к нему.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.06.2006 в 00:02:14

КЭН написал : проект я хотел бы получить качественный, но при этом не слишком затратный

Я уже указал бюджетный вариант с четырьмя УЗО. Хотя УЗО 10мА на бойлеры явно стоит поставить.

А какие указывают?

В кабелях NYM изоляция фазных проводников черная и коричневая.

А у меня какое? Все автоматы и УЗО от Abb.

Не указано.

Какие еще приборы защищают с разрывом нуля?

Дело не в защите, а в разрыве нуля - для обслуживания. УЗО, диф.автоматы, двухполюсные выключатели, автоматы 1+N и 3+N.

До каких зачений?

До рекомендовнных, обычно ближайший сверху номинал от паспортного в самый раз. Для кондиционера зависит от типа.

а автоматы и УЗО заложены в проекте от Abb

Это производитель, а не типы и характеристики.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу