17.10.2010 в 02:00:39
#2037167
То-есть от увеличения выбега насоса - через два года - теплообменник сгорит.
Прикольно
А по настройкам, так ведь в пост 29 написано о настройках 1-го (пользовательского) уровня. Эт как раз и есть те самые настройки, которыми пользователь может оперировать - и спать спокойно.
НО. Согласен с Вами - сочетания этих настроек, не всякому профессионалу известны (хоть оне и любительские).
17.10.2010 в 09:17:59
#2037302
alsem написал : по Ростову Ярославской обл.
Ростов-На-Дону Ростовской области ;)
alsem написал : Вот зачем, при ночной нар. = +4 и дневной нар. = +9, выставлять подачу на +60?
так только при +50 +60 немного прогревает квартиру до +23 +24... Меньше - холодно ;)
17.10.2010 в 09:29:33
#2037308
а зачем d2 выставлять 40? почему не 60?
при 60 град. 17 минут блокировка горелки будет...
17.10.2010 в 10:21:29
#2037345
про выбег насоса я конечно палку перегнул согласен.но сегодня выбег насоса завтра стартовое давление газа потом регулировка максимального давления газа.и получаеться после оного пробки на модуляторе не откручиваютьса (слизаны шлици) сколько операций может зделать простой обыватель без газового манометра-а они входят в розряд основных
17.10.2010 в 17:25:28
#2037833
vifoxa написал : Ростов-На-Дону Ростовской области
Если Ростов-На-Дону Ростовской области, и у Вашего котла (с "по правильному" углублённой модуляцией) коаксиальный дымоход. То дела Ваши - ещё хуже. Приключения продолжатся.
Если дымоход и приточный воздуховод разделены. То Вам - повезло.:)
17.10.2010 в 17:48:03
#2037866
alsem написал : дымоход и приточный воздуховод разделены.
разделены дымоход сразу над котлом, а приточный тянется под потолком три метра от котла до стены и на этой трубе(до 1м от стены) в холода - капельки и капают вниз. Думаю чего с ними сделать - может какой-нить желобок со стеком в бутылку придумать ;) Верхних шкафов на кухне еще нет - так что можно выдумывать, а потом все это закрыть мебелью ;)
17.10.2010 в 19:06:52
#2037964
vifoxa написал : разделены
Значит - повезло. Примите поздравления.:)
(А сервисников поищите (всё-ж)) Они Вам ещё пригодятся ;) .
Почему написал про 40 а не про 60мин. Немцы знают, какая у Вашего объекта аккумулирующая способность?.. НЕТ Постившиеся (alsem - в том числе) знают, какая у Вашего объекта аккумулирующая способность?.. НЕТ. БОЛЕЕ ТОГО - сегодня только узнали, какого типа дымоход (а сколько ещё не знают) :) Аккумулирующая способность по помещениям равномерна? Переделок не было? Окна не меняли? Балкон или лоджию (если есть) не стеклили? С вентиляцией случаем, ничего не делали? Кто это знает? Кроме Вас... Заводская настройка "d.02" - это настройка из разряда, "И НАШИМ И ВАШИМ". Это средняя настройка, которую на Вайлланте выбрали основываясь на данных эксплуатации. Данных, которые стекаются в ИХ бюро изо всех ИХ представительств, включая представительства обслуживающие аппараты модификации INT (см.шильдик). На шильдике Вашего котла, эти буковки тоже есть. 40, это половина оставшегося диапазона. Конечно, можно попробовать и 60. Написал ведь, что "d.02" за один раз не настраивается. Если работа системы и котла (не котла - заметьте - а системы и котла) будет устраивать, то значит Вы нашли свою ИНДИВИДУАЛЬНУЮ настройку "d.02". Вопщем, весь первый уровень в Ваших руках, раз уж без сервисников. А знание кода ко второму уровню, оно даёт конечно... возможности... но не снимает... знаете-ли... ничего... в случае чего... по всем меркам... ;)
17.10.2010 в 23:48:11
#2038594
alsem написал : Значит - повезло. Примите поздравления.
Спасибо ;)
alsem написал : (А сервисников поищите (всё-ж)) Они Вам ещё пригодятся
Часто ломается?
18.10.2010 в 01:15:49
#2038763
Неа. ЭТ-Ж - INT
09.01.2015 в 15:18:11
#4941053
Предлагаю для сравнения выкладывать настройки своих котлов, и кто какой в итоге получил режим тактования
Котел "VAILLANT turboTEC pro VUW 202-3"
В итоге получил:
При 45 градусах теплоносителя включается горелка и работает 15 мин до достижения 69 градусов Насос гоняет воду еще 10 мин и отключается. Еще 5 мин котел полностью простаивает, пока теплоноситель не остынет до 45 градусов И по новой греет до 69 градусов.
Благодаря таким настройкам тактование котла получил 1:1. Горелка 15 мин работает и 15 мин отдыхает.
Кто может оценить и покретиковать, очень прошу, может что не так, буду очень благодарен
29.11.2015 в 05:40:55
#5465764
Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа? Ели можно напишите подробную инструкцию пошаговую сброс на заводские настройки . добавил пару батарей и началась такая фигня раньше отключался и включался с перерывами а теперь нет возможно нащёлкал чуток лишнего но вроде нет
29.11.2015 в 21:00:00
#5466473
Это нормальная работа для любого нрмального котла. Причем этого добиться тяжело.
29.11.2015 в 23:46:18
#5466763
Котел поддерживает температуру. Чего еще нужно?! Режим работы поменялся изза добавления радиаторов. Выставьте выше температуру и увидите он её будет держать.
18.12.2016 в 17:24:34
#5875938
Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?
18.12.2016 в 18:30:57
#5876037
Naezdnik, без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.
Но котел у Вас скорее всего не отрегулирован при пуско-наладке. Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.