Avangard написал: Не устраивает частое тактование при работе ГВС.

Частое включение и выключение котла при работе на ГВС может происходить по следующим причинам:

  1. Слишком малый проток ГВС через котёл.
  2. Есть налёт накипи или грязи во вторичном теплообменнике котла.
  3. Не правильно отрегулирован газовый клапан котла по минимальной и максимальной мощности.
  4. Есть отложения накипи или грязи в первичном теплообменнике.

Советую обратиться в АСЦ Вайллант вашего региона, для диагностики и устранения проблемы.

0
Аватар пользователя
aleksandri2008

Местный

Регистрация: 16.10.2015

Киев

Сообщений: 14

14.12.2018 в 12:06:10

#6502470

Добрый день.У меня котел Vaillant turbo TEC pro INT 242/5-3 24 кВт.Подсоединил к нему регулятор VRT 50.Выставил температуру 22 грд. Минимальную 20,5 грд. Котел держит температуру 22 и вкл/выкл по температуре системы отопления.Как Сделать чтобы он включ и выкл по температуре в помещении.Может я что то не до включил,или выключил.При понижении температуры регулятором ,ниже чем в помещении,котел выключается и ждет понижения до установленного значения,а не для миним которое установлено в сервисном меню.

0
Аватар пользователя
letun60

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Краснодар

Сообщений: 1

13.06.2019 в 18:48:07

#6631532

Нужна помощь.У меня котел Vaillant atmo TEC pro INT 240/3-3 Перестал реагировать на внешний термостат,начал включаться при разомкнутых контактах внешнего термостата.Работает так как будто вместо термостата стоит перемычка.Отсоединил термостат,перемычку не ставил.Котел продолжает работать по температуре воды в системе,а не должен вообще работать без перемычки на клеммах для подключения термостата.Что за ерунда?

0
Аватар пользователя
yuriivg777

Местный

Регистрация: 05.11.2019

Москва

Сообщений: 1

05.11.2019 в 15:08:31

#6724653

Здравствуйте! Мы купили газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2. При установке столкнулись с банальной проблемой: с ним в комплекте не идет электрический кабель. Не можем подключить к электросети! Кто-нибудь знает, в чем загадка этого котла? Где добыть кабель и как его подключить?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.11.2019 в 21:41:02

#6724881

yuriivg777 написал: Где добыть кабель

В любом электромагазине. Вилку не забудте купить!

yuriivg777 написал: как его подключить?

Это проблема той конторы, которая делает первый ( гарантийный) пуск котла....

0
Аватар пользователя
механика

Местный

Регистрация: 10.12.2019

Волжский

Сообщений: 1

10.12.2019 в 12:52:05

#6746901

Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Darwin

Местный

Регистрация: 20.01.2020

Минск

Сообщений: 1

20.01.2020 в 16:42:51

#6769391

Здравствуйте! Усилился шум при работе трёхходового клапана котла Vaillant. По работе нет никаких проблем, техобслуживание раз в год. Но наблюдается такая картина во время отопительного сезона:

Котёл работает в режиме отопления. Включаешь горячую воду, в котле слышится определённый звук трёхходового клапана и вода греется. После отключения горячей воды в котле опять происходит переключение на отопление и опять происходят определённые звуки, которые в котельной не вызывают никакого дискомфорта, но вот в трубе, в которую подаётся горячая вода на отопление 1-2 секунды грохочет и потом обычный слабый гул при циркуляции горячей воды по системе. Трубы стальные.

При осмотре мастером картина следующая: в котельной, как и ранее, при переключении с горячей воды на отопление всё в пределах нормы, но после моей просьбы приложить ухо к выходящей на отопление трубе он тоже услышал этот грохот. Сказал, что это из-за стальных труб и, возможно, из-за самого трёхходового клапана. Но конкретно по работе котла никаких неполадок не слышно, только этот гул в трубе.

Раньше этот звук переключения с горячей воды на отопление в трубе тоже был слышен, но не так громко, а сейчас вызывает определённый дискомфорт, особенно в позднее время и ночью, т.к. труба идёт вверх и дальше у самого потолка обходит по периметру почти всю спальную комнату. Когда котёл работает в режиме отопления, потом временно перестаёт греть и опять запускается, то звук определённый есть, но он минимальный. Проблема именно при переключении с горячей воды на отопление.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2020 в 18:16:55

#6769472

Darwin, Самый правильный вариант, провести пуско-наладку в соответствии с инструкцией для инженерного персонала. Там все подробно разжевано (объяснено).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2020 в 18:23:58

#6769478

Darwin написал: Усилился шум при работе трёхходового клапана котла Vaillant.

Если хотите адекватных советов, то и давайте информацию адекватно. Даже не соизволили указать точную марку котла. Может кому и хочется поиграть в "угадайку", а адекватным проектировщикам нет интереса играть в детский сад. Санты из ЖЭУ может Вам тут советов и накидают. :swoon Только "расхлебывать" эти советы - придется Вам своим кошельком.

Вы всерьез хотите найти решение проблемы своей на форуме, вместо того, чтобы пригласить сервисмена по котлам? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Dimonbee

Местный

Регистрация: 30.05.2017

Москва

Сообщений: 1

28.12.2020 в 02:23:21

#6944605

механика написал: Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.

механика, котел прежде всего должен быть надежно заземлен!