05.10.2010 в 23:37:33
Доброго времени суток! Имеем счетчик на ряд из 20 гаражей: 1 - приходящая фаза на счетчик; 2 - уходящая фаза на гаражный ряд через автомат, расстояние до 250 метров, линия воздушка; 3 - приходящий ноль; 4 - клема не задейсвована. У каждого в гараже стоят свои счетчики, которые подключены следующим образом: 5 - приходящая фаза; 6 - к потребителям; 7 - приходящий ноль на счетчик взят от старой не использующейся линии; 8 - ноль к потребителям. Правильна ли такая схема подключения счетчиков? Будет ли при такой схеме подключения разница в показаниях (при условии, что счетчики поверенные и имеют одинаковый клас точности)? Будут ли существенные потери в сети? Заранее благодарю за ответы.
05.10.2010 в 23:47:35
Ноль то по воздуху пойдт? ;) Соедините 4 и 7 и не будет головной боли.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.10.2010 в 23:56:40
sergey_sav написал : Ноль то по воздуху пойдт?
Соедините 4 и 7 и не будет головной боли.
Я бы соеденил, а вот электрик не хочет.
Если Вы о ноле, который от старой неиспользующейся линии, то по воздуху и уходит по тубе под землю, а куда дальше и что с ним никто сказать не может.
06.10.2010 в 00:35:09
Артемий написал : Я бы соеденил, а вот электрик не хочет.
Кому это выгодно? С латинского: Cuip'rodesi?Cui Ьопо? Более тут нечего добавить...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.10.2010 в 00:41:46
sergey_sav написал : Кому это выгодно?
Это выгодно электрику? В том, что у нас показания счетчиков не сходятся
06.10.2010 в 00:59:40
Работать будет но есть нюансы.
06.10.2010 в 01:05:27
Valery22 написал : Работать будет но есть нюансы.
Какие нюансы? очень бы хотелось о них услышать.
06.10.2010 в 01:14:35
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.10.2010 в 01:17:09
Возможности для недоучета. УЗО на линию поставить не удасться. Не все однофазные счётчики имеют перемычку в нуле, иногда ставят дополнительный датчик тока и тогда счетчик начинает считать болше факта. Но тут больше зависит от того воруют или нет. Если нет, то работать будет. Если да, то не поможет никакое включение :)
06.10.2010 в 01:27:27
Артемий написал : Правильна ли такая схема подключения счетчиков?
Нет.
Артемий написал : Будет ли при такой схеме подключения разница в показаниях (при условии, что счетчики поверенные и имеют одинаковый клас точности)?
Да.
Артемий написал : Будут ли существенные потери в сети?
Да. Сечение и длинна фазного и нулевого рабочего проводников?
Артемий написал : а вот электрик не хочет.
Его не Колей зовут? Чисто Тесла он, у Вас... Гоните взашей этого извращенца! Он мало того, что сам сядет, так и Вам потом хлопот не оберешься... В сентябре такому изобретателю семь лет дали, на изучение ПУЭ и ПТБ за колючкой.
06.10.2010 в 02:05:40
sergey_sav написал : Пока достаточно?
Если не жалко, можно еще
Valery22 написал : считать болше факта
Такое присутствует, аж 800 КВатт
Valery22 написал : воруют или нет. Если нет, то работать будет. Если да, то не поможет никакое включение
Если воруют то не сильно - в меру :-)
ПPOPAБ написал : Да. Сечение и длинна фазного и нулевого рабочего проводников?
фазного 250м, нулевого 100м (тот что по воздушке, а в земле неизвестно) сечение фазного АПВ 1х6мм кв., нулевого АПВ 1Х16мм кв. Какая примерно будет разница в показаниях?
ПPOPAБ написал : Его не Колей зовут? Чисто Тесла он, у Вас... Гоните взашей этого извращенца! Он мало того, что сам сядет, так и Вам потом хлопот не оберешься... В сентябре такому изобретателю семь лет дали, на изучение ПУЭ и ПТБ за колючкой.
Та нет Валерой. Он уже наворотил такого...:scare Давал ему ПУЭ почитать - не взял. Гоните... не хочет уходить у него свои мутки с правлением и приходить никто не хочет.
Может и Тесла, но не Ом и не Ампер - это точно:)
06.10.2010 в 08:55:40
Артемий написал : у него свои мутки с правлением
Требуется разьяснить правлению то, что они несут ПОЛНУЮ ответственность. Надо вашему председателю будет отдавать стоимость иномарки, чтобы его не посадили? А электрик, если не дай Бог что, молчать как партизан не будет. Вспомнит то, что и председатель не знал...
06.10.2010 в 13:22:35
Одинец написал : Требуется разьяснить правлению то, что они несут ПОЛНУЮ ответственность.
Разъясняли. Легче самому все правильно сделать.
06.10.2010 в 20:06:42
Артемий написал : фазного 250м, нулевого 100м (тот что по воздушке, а в земле неизвестно) сечение фазного АПВ 1х6мм кв., нулевого АПВ 1Х16мм кв.
:swoon Минимально возможный вариант ВЛ, по ПУЭ-7,- СИП 2х16 мм кв.
Артемий написал : Какая примерно будет разница в показаниях?
Думаю- около 20%, но не известно количество икачество соединений. Проведите следственный эксперимент: при средне суточной нагрузке (высчитать по показаниям первого счетчика) измерьте разницу напряжений на счетчиках (или рядом с ними). Разница в процентах -примерно равна потерям в линии.
06.10.2010 в 22:14:27
ПPOPAБ написал : но не известно количество икачество соединений
Соединения обычные "скрутки - кто во что горазд" Качество изоляции (два с плюсом) по пятибалльной шкале.
ПPOPAБ написал : Проведите следственный эксперимент: при средне суточной нагрузке (высчитать по показаниям первого счетчика)
При среднесуточной нагрузке разница в показаниях счетчиков составляет 30%.
ПPOPAБ написал : Проведите следственный эксперимент: при средне суточной нагрузке (высчитать по показаниям первого счетчика) измерьте разницу напряжений на счетчиках (или рядом с ними). Разница в процентах -примерно равна потерям в линии.
Напряжение померяю и посчитаю.
ПРОРАБ, а что делать со схемой подключения счетчиков? Думаю надо добиться переподключения - соединение ноля 4 (схема, пост №1) и 7-го.