Asen написал : Как правильно это все скомбинировать?

Никак, только заменить:

ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Других указаний, применимых к Вашей ситуации, в правилах нет.

Asen написал : Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?

Только двухполюсные! Обязательно УЗО, желательно двухуровневая диффзащита.

Asen написал : Какие данные нужны, постараюсь выяснить.

Разрешенная мощность на квартиру, сечение питающих проводников- ?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.10.2010 в 23:27:22

wol написал : Более. Там рабочего нуля нет.

  • поясните глубокий смысл сказанного.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2010 в 23:54:17

alexposter написал :

  • не более, чем в щитке с питающим напряжением 3х380

Аналогично:

alexposter написал :

  • поясните глубокий смысл сказанного.

О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

07.10.2010 в 00:09:20

ПPOPAБ написал : О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?

Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2010 в 00:24:50

haramamburu написал : Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220

Да. Но не:

alexposter написал : с питающим напряжением 3х380

Есть- 380/660, в промышленности, в частности на шахтах. А 3х380, что-то совсем экзотическое, никогда не слышал.

0
Ольga
Ольga
Новичок

Регистрация: 04.09.2009

Калининград

Сообщений: 22

07.10.2010 в 14:12:38

Судя по всему у Вас система заземления IT, изолированная нейтраль. Сейчас она используется на напряжении выше 1 кВ и в старых установках. В Калининграде примерно половина немецких домов запитана по такой системе. По ПУЭ только двухполюсные автоматы и реле контроля изоляции на вводе. В УЗО смысла нет.

0
Asen
Asen
Новичок

Регистрация: 29.09.2010

Львов

Сообщений: 15

07.10.2010 в 15:45:56

Ольga написал : В УЗО смысла нет.

Почему?

Ольga написал : у Вас система заземления IT

Заземления в старой проводке вообще нет, поэтому сделано отдельно!

Кстати так выглядить щиток сейчас :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

07.10.2010 в 16:08:36

Ольga написал : Судя по всему у Вас система заземления IT,

Нет не IT, но и не TN , в случае ТС, заземлен не нуль (что собст. и есть TN) , а одна из фаз.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

07.10.2010 в 16:28:31

2Asen Повторяю еще раз,вам надо нанять квалифицированного электро монтажника,и не парить мозги себе и другим. В случае самодеятельного монтажа,результат будет или плохой(40%) или очень плохой(60%).

0
Asen
Asen
Новичок

Регистрация: 29.09.2010

Львов

Сообщений: 15

07.10.2010 в 18:08:54

wol написал : нанять квалифицированного электро монтажника

wol Нанять то можно, вот вопрос только как его проверить на квалификацию :), а то панаделывають а патом мучайся с этим!!!

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.10.2010 в 18:24:35

Asen написал : Кстати так выглядить щиток сейчас

  • совсем недавно закончил 1 ком.квартиру в р-не Привокзальной. Установил 2-полюсный вводной, общее УЗО кроме света в коридоре, и 1-полюсные В16 на линии. Правда заземления нет, но это не самое страшное. Всё работает, безопасность соблюдена. Чего и Вам советую, если чего не ясно - спрашивайте, буду рад помочь. ЗЫ. Смысл в УЗО в вашем случае будет. Утечка всё равно произойдет на заземлитель, УЗО сработает, как ему и полагается из-за неравенства токов в 1-м и 2-м проводниках.