06.10.2010 в 19:53:58
Asen написал : А как с УЗО?
Так же, как в однофазной системе.
06.10.2010 в 19:55:53
Asen померяйте напряжение между "заземлением" и трубами отопления/водоснабжения. Очень желательно установить электромеханическое УЗО на ток утечки не больше 30ма.
06.10.2010 в 20:08:55
Mortex написал : Asen померяйте напряжение между "заземлением" и трубами отопления/водоснабжения.
Хорошая идея! Завтра постораюсь измерить. Если УЗО ставим как в однофазой схеме, то одна фаза остается вне защиты (по двум фазам идет ток). Или я неправильно понимаю.
06.10.2010 в 20:14:51
Asen написал : между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В
Привет, земляк. Наша система питания в старых домах называется 3 фазы по 220 без нуля. Кстати, район не подскажишь, где домик-то? На подстанции, как правило, фаза "Б" заземлена. Вот оттуда и загадки в напряжениях. По УЗО: только система ТТ, т.е. надо искать отдельный заземлитель либо делать его самому (если есть такая возможность). А вообще попробуй кратковременно включить нагрузку между каждой дыркой в розетке и заземленным чем-нибудь (или же тем заземлителем, который доступен). Лампа, по идее, дожна гореть как от сети. А затем уже решать, испальзовать энтот заземлитель или нет. Жду продолжения темы...
06.10.2010 в 20:26:11
Привет! не ожидал встретить :)
Так как дом старый с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей 1,5 метровых в землю с шагом 1,5 м. А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает), я в начале даже удивился.
06.10.2010 в 20:50:25
Asen написал : Если УЗО ставим как в однофазой схеме, то одна фаза остается вне защиты
УЗО двухполюсное, две фазы в него и заводятся.
06.10.2010 в 21:19:52
Asen написал : с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей
Asen написал : Старый дом 1900 годов.
wol написал : у вас между землей и каждым из двух проводов(на вводе) 225 вольт или между землей и одним из них?
Asen написал : Между каждым!
Н да уж... Не так все уж однозначно... Как бы ваше "индивидуальное заземление" не сослужило бы "плохую службу" - я про потенциал меж трубой ХВС (ГВС) и вашей "землей", хотя надо подождать, можть еще чего "нужного" "люди" скажут.
Asen написал : как правильно организовать электрощит. Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
А вы схемку накидайте (использовав типовые), тогда уж и можно говорить о чем то, а то так - "глухой со слепым"
06.10.2010 в 21:35:07
Asen написал : А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает)
06.10.2010 в 21:58:56
Все автоматы на группы обязательно должны быть двухполюсными. Если ставить одни УЗО стоимость будет оч.большой,ведь вам нужно не меньше 6 групп и еще вводной.
alexposter написал : Кстати, в старой системе 3х220 есть свой неоценимый плюс - нуля нет, обрываться нечему.
Зато при малейшей ошибке монтажа *изданет так,что не обрадуешся что
alexposter написал : Так что 380 в розетках не грозит.
Короче делать должен квалифицированный электрик,так как щит нестандартный.(опасность повышенная)
06.10.2010 в 22:11:04
wol написал : при малейшей ошибке монтажа *изданет так,что не обрадуешся
06.10.2010 в 22:22:37
Более. Там рабочего нуля нет. Не надо посылать товарища "под танки",может еще пригодится.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу