Приглашаем Вас в наш Телеграм канал
06.10.2010 в 20:26:11
Привет! не ожидал встретить :)
Так как дом старый с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей 1,5 метровых в землю с шагом 1,5 м. А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает), я в начале даже удивился.
06.10.2010 в 20:50:25
Asen написал : Если УЗО ставим как в однофазой схеме, то одна фаза остается вне защиты
УЗО двухполюсное, две фазы в него и заводятся.
06.10.2010 в 21:19:52
Asen написал : с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей
Asen написал : Старый дом 1900 годов.
wol написал : у вас между землей и каждым из двух проводов(на вводе) 225 вольт или между землей и одним из них?
Asen написал : Между каждым!
Н да уж... Не так все уж однозначно... Как бы ваше "индивидуальное заземление" не сослужило бы "плохую службу" - я про потенциал меж трубой ХВС (ГВС) и вашей "землей", хотя надо подождать, можть еще чего "нужного" "люди" скажут.
Asen написал : как правильно организовать электрощит. Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
А вы схемку накидайте (использовав типовые), тогда уж и можно говорить о чем то, а то так - "глухой со слепым"
06.10.2010 в 21:35:07
Asen написал : А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает)
06.10.2010 в 21:58:56
Все автоматы на группы обязательно должны быть двухполюсными. Если ставить одни УЗО стоимость будет оч.большой,ведь вам нужно не меньше 6 групп и еще вводной.
alexposter написал : Кстати, в старой системе 3х220 есть свой неоценимый плюс - нуля нет, обрываться нечему.
Зато при малейшей ошибке монтажа *изданет так,что не обрадуешся что
alexposter написал : Так что 380 в розетках не грозит.
Короче делать должен квалифицированный электрик,так как щит нестандартный.(опасность повышенная)
06.10.2010 в 22:11:04
wol написал : при малейшей ошибке монтажа *изданет так,что не обрадуешся
06.10.2010 в 22:22:37
Более. Там рабочего нуля нет. Не надо посылать товарища "под танки",может еще пригодится.:)
06.10.2010 в 22:38:05
Asen написал : Как правильно это все скомбинировать?
Никак, только заменить:
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Других указаний, применимых к Вашей ситуации, в правилах нет.
Asen написал : Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
Только двухполюсные! Обязательно УЗО, желательно двухуровневая диффзащита.
Asen написал : Какие данные нужны, постараюсь выяснить.
Разрешенная мощность на квартиру, сечение питающих проводников- ?
06.10.2010 в 23:27:22
wol написал : Более. Там рабочего нуля нет.
06.10.2010 в 23:54:17
alexposter написал :
- не более, чем в щитке с питающим напряжением 3х380
Аналогично:
alexposter написал :
- поясните глубокий смысл сказанного.
О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?
07.10.2010 в 00:09:20
ПPOPAБ написал : О такой системе впервые слышу... Может 220/380 ?
Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220
07.10.2010 в 00:24:50
haramamburu написал : Ну отчего же, кое где еще сохранились 127/220, соответственно "сейчас" подаются в хату линейное 220
Да. Но не:
alexposter написал : с питающим напряжением 3х380
Есть- 380/660, в промышленности, в частности на шахтах. А 3х380, что-то совсем экзотическое, никогда не слышал.
07.10.2010 в 14:12:38
Судя по всему у Вас система заземления IT, изолированная нейтраль. Сейчас она используется на напряжении выше 1 кВ и в старых установках. В Калининграде примерно половина немецких домов запитана по такой системе. По ПУЭ только двухполюсные автоматы и реле контроля изоляции на вводе. В УЗО смысла нет.
07.10.2010 в 15:45:56
Ольga написал : В УЗО смысла нет.
Почему?
Ольga написал : у Вас система заземления IT
Заземления в старой проводке вообще нет, поэтому сделано отдельно!
Кстати так выглядить щиток сейчас :)
07.10.2010 в 16:08:36
Ольga написал : Судя по всему у Вас система заземления IT,
Нет не IT, но и не TN , в случае ТС, заземлен не нуль (что собст. и есть TN) , а одна из фаз.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу