binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

07.10.2010 в 12:15:25

Добрый день! Вот набросал примерную схему щитка для питания двушки (плюс лоджия, плюс теплая кабинет-лоджия). Правильно ли выбраны номиналы устройств защитного отключения и автоматов? Диаметры проводов? Может что-то избыточно и можно объединить, или наоборот, выделить в отдельную линию? Заранее спасибо за консультацию!

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

10.10.2010 в 00:28:31

Больше Узо нужно. Автоматы на ступень должны меньше быть по амперажу, а у вас наоборот. Если автомат стоит 16 А, то Узо должно быть 20 А. Если два автомата по 16 А, то узо - 40 а должно стоять.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.10.2010 в 08:15:32

2binni 1.Розетка санузел АВ 16А. 2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто? 3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения. 4.УЗО на свет 25А, не защищено по току. 5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет? 6.СУП не будет? 7.Теплых полов не будет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2010 в 09:00:59

2binni УЗО все поставьте 63А, чтобы не думать о номиналах автоматов после них.

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.10.2010 в 13:22:46

Всем спасибо за ответы!

ink_mast написал : 2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто?

Планируется ставить Леграны такие.

ink_mast написал : 3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения.

Пока от застройщика стоит 63. И медный кабель к нему весьма толстенный (десятка вроде).

ink_mast написал : 5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?

А это что, и с чем его едят?

ink_mast написал : СУП не будет?

Да, в санузел и в кухню (2 раздельных стояка).

ink_mast написал : 7.Теплых полов не будет?

Нет. Последний этаж. Итак жарища :)

Вобщем, с учетом пожеланий форумчан и проконсультировавшись со знакомым "петровичем" (который все это будет тянуть) видоизменил схему.

Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов. Гнать "петровича" в зашей? :)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2010 в 13:32:22

binni написал : Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов.

Розетки, разумеется, все надо разводить сечением 2,5, а не менее 6 квадратов меди на электроплиту заложено требованиями.

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.10.2010 в 16:15:00

avmal написал : Розетки, разумеется, все надо разводить сечением 2,5

И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5? С учетом что кроме них потребителей не будет.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

11.10.2010 в 16:23:08

binni написал : И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5?

Для групповых сетей минимальная норма - 1,5мм.кв.

binni написал : С учетом что кроме них потребителей не будет.

А это вопрос спорный - поэтому лучше - 2.5мм.кв

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2010 в 16:57:04

binni написал : И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5? С учетом что кроме них потребителей не будет.

Да, на все розетки. Это у вас сейчас 1кВт стоит, а завтра?... Вы же не думаете по наивности, что всё вечно? А потом, зачем вам всплески по сети во время пуска тех же кондеев из-за недостаточного сечения?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.10.2010 в 19:03:31

binni написал : 5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет? А это что, и с чем его едят?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

P.S. А вам не кажется,что количество УЗО многовато?

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

12.10.2010 в 14:10:07

Ну ок. На розетки и климат потянем 2.5.

ink_mast написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...524#post888524

Спасибо за сссылку. Я так понимаю, что на входе нужно установить связку контактор - реле пренапряжения по типу этого У Леграна есть что-то подобное? Или оно реализовано в одном корпусе?

ink_mast написал : P.S. А вам не кажется,что количество УЗО многовато?

Думаете что-то можно объединить? Например?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу