Добрый день! Вот набросал примерную схему щитка для питания двушки (плюс лоджия, плюс теплая кабинет-лоджия). Правильно ли выбраны номиналы устройств защитного отключения и автоматов? Диаметры проводов? Может что-то избыточно и можно объединить, или наоборот, выделить в отдельную линию?
Заранее спасибо за консультацию!
Больше Узо нужно. Автоматы на ступень должны меньше быть по амперажу, а у вас наоборот. Если автомат стоит 16 А, то Узо должно быть 20 А. Если два автомата по 16 А, то узо - 40 а должно стоять.
2binni
1.Розетка санузел АВ 16А.
2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто?
3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения.
4.УЗО на свет 25А, не защищено по току.
5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?
6.СУП не будет?
7.Теплых полов не будет?
ink_mast написал :
2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто?
Планируется ставить Леграны .
ink_mast написал :
3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения.
Пока от застройщика стоит 63. И медный кабель к нему весьма толстенный (десятка вроде).
ink_mast написал :
5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?
А это что, и с чем его едят?
ink_mast написал :
СУП не будет?
Да, в санузел и в кухню (2 раздельных стояка).
ink_mast написал :
7.Теплых полов не будет?
Нет. Последний этаж. Итак жарища :)
Вобщем, с учетом пожеланий форумчан и проконсультировавшись со знакомым "петровичем" (который все это будет тянуть) видоизменил схему.
Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов.
Гнать "петровича" в зашей? :)
binni написал :
Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов.
Розетки, разумеется, все надо разводить сечением 2,5, а не менее 6 квадратов меди на электроплиту заложено требованиями.
binni написал :
И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5? С учетом что кроме них потребителей не будет.
Да, на все розетки. Это у вас сейчас 1кВт стоит, а завтра?... Вы же не думаете по наивности, что всё вечно? А потом, зачем вам всплески по сети во время пуска тех же кондеев из-за недостаточного сечения?
Спасибо за сссылку. Я так понимаю, что на входе нужно установить связку контактор - реле пренапряжения по типу этого
У Леграна есть что-то подобное? Или оно реализовано в одном корпусе?
ink_mast написал :
P.S. А вам не кажется,что количество УЗО многовато?