ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.10.2010 в 18:00:49

binni написал : Всетаки влажная среда.

Ну раз так, то да.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.10.2010 в 22:32:41

0.4 мА на ампер нагрузки + 10 мкА на метр провода. Если хватает - ВДТ(УЗО) - 10 мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2010 в 17:08:11

sanykrimea написал : 0.4 мА на ампер нагрузки

0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.10.2010 в 17:50:49

binni написал : ...щитка для питания двушки..

filvik написал : 0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)

Рад Вас видеть на форуме.:)

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

12.01.2011 в 13:32:46

Ну вобщем провода заложены. И пока ведутся отделочные работы есть время подумать над сборкой щитка. Щиток Легран, 3 ряда по 12 юнитов. Предварительно конфигурация выглядит как

на основании схемы

Покритикуйте плиз! Не оплавится ли контактная планка в районе дифавтомата варочной поверхности?

0
Вложение
shs_sf
shs_sf
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

12.01.2011 в 16:44:39

Извините, но у меня вопрос дилетанта (мучаюсь тем что не могу найти грамотного электрика у себя в городе и видимо придется делать, как минимум схему, самому основываясь на материалах форума). Вот я подумал, если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат в квартиру и "настанет тьма". Это мне так кажется или действительно так и должно быть? Имеет ли смысл делать какие то ограничения по току от отдельных групп потребителей (только я не знаю как это делается)?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.01.2011 в 17:44:59

shs_sf написал : ... если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат..

Автоматы не отключаются в течении часа при токе 1,13 In . Отключаются при токе 1,45 In за время от 1 мин. до 1ч., при 2,55 In - от 1 с до 1(2) мин. In - номинальный ток АВ.

0
shs_sf
shs_sf
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

12.01.2011 в 18:05:47

Другими словами вводной автомат отключиться сразу только при 150амперах? Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.01.2011 в 18:36:05

2binni На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?:) На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.01.2011 в 18:37:56

shs_sf написал : Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Таб. 7.14. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с медной жилой 1,5 мм. кв с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - 170 А

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

13.01.2011 в 12:29:52

ink_mast написал : На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?

Нда, это я не подумал. Мож какой наконечник обжать на два провода?

ink_mast написал : На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.

не, там только автомат. Про противопожарное УЗО были мысли. Эх кудыж его пихать. Хотя должно влезть.

Еще вопрос: какой гибкий провод лучше использовать для внутрищитовой разводки (под обжим)?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу