binni написал : Всетаки влажная среда.
Ну раз так, то да.
18.10.2010 в 18:00:49
binni написал : Всетаки влажная среда.
Ну раз так, то да.
19.10.2010 в 22:32:41
0.4 мА на ампер нагрузки + 10 мкА на метр провода. Если хватает - ВДТ(УЗО) - 10 мА.
25.10.2010 в 17:08:11
sanykrimea написал : 0.4 мА на ампер нагрузки
0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)
25.10.2010 в 17:50:49
binni написал : ...щитка для питания двушки..
filvik написал : 0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)
Рад Вас видеть на форуме.:)
12.01.2011 в 13:32:46
Ну вобщем провода заложены. И пока ведутся отделочные работы есть время подумать над сборкой щитка. Щиток Легран, 3 ряда по 12 юнитов. Предварительно конфигурация выглядит как
на основании схемы
Покритикуйте плиз! Не оплавится ли контактная планка в районе дифавтомата варочной поверхности?
12.01.2011 в 16:44:39
Извините, но у меня вопрос дилетанта (мучаюсь тем что не могу найти грамотного электрика у себя в городе и видимо придется делать, как минимум схему, самому основываясь на материалах форума). Вот я подумал, если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат в квартиру и "настанет тьма". Это мне так кажется или действительно так и должно быть? Имеет ли смысл делать какие то ограничения по току от отдельных групп потребителей (только я не знаю как это делается)?
12.01.2011 в 17:44:59
shs_sf написал : ... если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат..
Автоматы не отключаются в течении часа при токе 1,13 In . Отключаются при токе 1,45 In за время от 1 мин. до 1ч., при 2,55 In - от 1 с до 1(2) мин. In - номинальный ток АВ.
12.01.2011 в 18:05:47
Другими словами вводной автомат отключиться сразу только при 150амперах? Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?
12.01.2011 в 18:36:05
2binni На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?:) На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.
12.01.2011 в 18:37:56
shs_sf написал : Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?
Таб. 7.14. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с медной жилой 1,5 мм. кв с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - 170 А
13.01.2011 в 12:29:52
ink_mast написал : На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?
Нда, это я не подумал. Мож какой наконечник обжать на два провода?
ink_mast написал : На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.
не, там только автомат. Про противопожарное УЗО были мысли. Эх кудыж его пихать. Хотя должно влезть.
Еще вопрос: какой гибкий провод лучше использовать для внутрищитовой разводки (под обжим)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу