07.10.2010 в 23:40:14
Уважаемые спецы, вопрос в следующем. Имею кондиционеры, заправленные R22. Проблем с утечкой нет, пашут 5-й год- менять не планирую. Имеет ли смысл сейчас затариться R22 на случай будущих дозаправок? Дорожает, по слухам, а вдруг совсем будет не достать? Тады ой...(((
08.10.2010 в 02:33:46
NNN написал : Тады ой...(((
Ну и в чём трудность ?
Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.10.2010 в 07:59:20
Бориска66 написал : Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....
Мне сказали, что этого делать нельзя- кондиционер не будет работать. Обманули?
08.10.2010 в 08:46:54
NNN написал : Мне сказали, что этого делать нельзя- кондиционер не будет работать. Обманули?
Ну почему не будет ?
Будет, дело в том, что R407C разрабатывался как альтернатива R22, но озонобезопасный, имеет немного другие свойства по растворимости в минеральных маслах, точнее не растворяется в них, поэтому с ним как и с R410a применяется полиэфирное масло (кстати те два компонента фреонов R410a присутствуют в R407C) ...
Практика перевода оборудования на другой фреон есть и не малая, всё великолепно работает ... Единственный нюанс, эту процедуру должны делать реально специалисты, т.к. норму заправки придётся подбирать по перегреву и переохлаждению, а остатки минерально масла загубят всю работу, и ещё есть нюанс, масло POE очень гигроскопично. Оставленное на воздухе на 15мин, становится не пригодным в использовании (именно по этому магистрали с которыми работали фреоны на маслах POE нельзя завоздушивать) ...
Короче если интересно, есть такая книжка Бабакин "Хладагенты и масла" ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.10.2010 в 09:06:35
2Бориска66
Спасибо, становится яснее.
При отсутствии R22 дозаправка будет представлять реальную проблему.
08.10.2010 в 09:08:14
NNN написал : При отсутствии R22 дозаправка будет представлять реальную проблему.
Я бы это проблемой не назвал ...
Скорее большие (первоначально) финансовые вливания, а так собственно не сложно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.10.2010 в 11:06:39
А в чем проблема сопстна? 3500 за баллон это не много.
08.10.2010 в 11:08:50
Олеся написал : А в чем проблема сопстна? 3500 за баллон это не много.
За балон чего ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.10.2010 в 21:20:21
Бориска66 написал : Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....
..легких путей не ищим(вроде того)?Есть заменители 22-го без замены масла.
08.10.2010 в 21:27:09
Fresh написал : ..легких путей не ищим(вроде того)?Есть заменители 22-го без замены масла.
О как, огласите весь список пожалуйста ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.10.2010 в 23:03:18
R- МО-29,R 422.-одо и тоже?Производитель разный.Или что-то не то?На R 422 оборудывание работает уже пол года,все нормально..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу