Уважаемые спецы, вопрос в следующем. Имею кондиционеры, заправленные R22. Проблем с утечкой нет, пашут 5-й год- менять не планирую. Имеет ли смысл сейчас затариться R22 на случай будущих дозаправок? Дорожает, по слухам, а вдруг совсем будет не достать? Тады ой...(((

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.10.2010 в 02:33:46

NNN написал : Тады ой...(((

Ну и в чём трудность ?

Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.10.2010 в 07:59:20

Бориска66 написал : Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....

Мне сказали, что этого делать нельзя- кондиционер не будет работать. Обманули?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.10.2010 в 08:46:54

NNN написал : Мне сказали, что этого делать нельзя- кондиционер не будет работать. Обманули?

Ну почему не будет ?

Будет, дело в том, что R407C разрабатывался как альтернатива R22, но озонобезопасный, имеет немного другие свойства по растворимости в минеральных маслах, точнее не растворяется в них, поэтому с ним как и с R410a применяется полиэфирное масло (кстати те два компонента фреонов R410a присутствуют в R407C) ...

Практика перевода оборудования на другой фреон есть и не малая, всё великолепно работает ... Единственный нюанс, эту процедуру должны делать реально специалисты, т.к. норму заправки придётся подбирать по перегреву и переохлаждению, а остатки минерально масла загубят всю работу, и ещё есть нюанс, масло POE очень гигроскопично. Оставленное на воздухе на 15мин, становится не пригодным в использовании (именно по этому магистрали с которыми работали фреоны на маслах POE нельзя завоздушивать) ...

Короче если интересно, есть такая книжка Бабакин "Хладагенты и масла" ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.10.2010 в 09:06:35

2Бориска66
Спасибо, становится яснее. При отсутствии R22 дозаправка будет представлять реальную проблему.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.10.2010 в 09:08:14

NNN написал : При отсутствии R22 дозаправка будет представлять реальную проблему.

Я бы это проблемой не назвал ...

Скорее большие (первоначально) финансовые вливания, а так собственно не сложно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Олеся

Местный

Регистрация: 29.07.2010

Москва

Сообщений: 44

08.10.2010 в 11:06:39

А в чем проблема сопстна? 3500 за баллон это не много.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.10.2010 в 11:08:50

Олеся написал : А в чем проблема сопстна? 3500 за баллон это не много.

За балон чего ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

08.10.2010 в 21:20:21

Бориска66 написал : Сливаем R22 и меняем на R407C вместе с маслом POE .....

..легких путей не ищим(вроде того)?Есть заменители 22-го без замены масла.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.10.2010 в 21:27:09

Fresh написал : ..легких путей не ищим(вроде того)?Есть заменители 22-го без замены масла.

О как, огласите весь список пожалуйста ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

08.10.2010 в 23:03:18

R- МО-29,R 422.-одо и тоже?Производитель разный.Или что-то не то?На R 422 оборудывание работает уже пол года,все нормально..

0