08.10.2010 в 11:29:29
Дом П-44 проводка алюминиевая. Вдруг перестали работать розетки. Начало разводки по розеткам в кухне. Раньше там замыкало, провода замурованные в полу, размурововал устранял и все было ок. Но теперь горят две фаза как -то странно. При этом работают розетки в дальней комнате, хотя разводка идет по "кругу". Что делать где искать причину. И почему не погарела техника если две фазы.Со слов домочадцев якобы был запах проводки из большой комнаты.
08.10.2010 в 11:36:39
У вас отгорел "Ноль" и вторая "фаза" это первая. Если даже все потребители отключить, то будет фонить-светиться от наводки с основной фазы.
БОМ написал : Со слов домочадцев якобы был запах проводки из большой комнаты.
Нюх в помощь Вам :)
08.10.2010 в 11:39:54
2БОМ Сколько проводов уходит с АВ в этажном щите (возможна закольцовка розеточной группы)?
08.10.2010 в 12:08:18
Провода отходят два из щитка. Пара на свет, пара на розетки, три жилы на кухню там был ремонт и поменялий алюминий на медь (на кухне все работает).
08.10.2010 в 20:38:38
А че показывает цешка?
10.10.2010 в 22:03:37
Что такое ЦЕШКА?
10.10.2010 в 22:08:13
Тестер стрелочный.
10.10.2010 в 22:13:36
извинение тестера нет. Я простой обыватель.Чуть_чуть разбирающийся в электрике на уровне физики 5-9 класса.
10.10.2010 в 22:18:50
Вызов электрика (в выходные дежурного) пятьсот рублей и не надо мучаться вопросом.
БОМ написал : Что такое ЦЕШКА?
10.10.2010 в 22:21:35
БОМ написал : Я простой обыватель.
Вскрывайте розетки и ищите отгоревший ноль, который должен броситься в глаза обгоревшей изоляцией.
10.10.2010 в 22:37:10
Ок спасибо за совет. Предполагал что визуально можно бует определить при демонтаже розеток где скрывается причина. Единственное опасение что бы ноль не отгорел на "магистрале" а то как под слое бетона определить разрыв. Все спасибо за совет. Завтра буду вскрывать розетки.
17.10.2010 в 13:38:33
Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля". Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа. Фаза горит, ноль не горит. Все вроде ОК. Но подсоединяю удлинитель горит индикатор клавиша подсоединю микроволновую печь или другой пользователь клавиша гаснет и ни чего не работает.
17.10.2010 в 13:48:09
БОМ написал : Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля"
Сколько в каждой розетке концов?
БОМ написал : Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа
Я так понял в первой розетке?
17.10.2010 в 13:54:40
БОМ написал : Фаза горит, ноль не горит.
Фазный провод поврежден (возможно, не на участке, а в соединении) идет по сажи.
18.10.2010 в 22:01:44
В розетке два провода. Когда раздолбал пол там приносящий провод скручен идущие к параллельной розетке и к розетке на " месте".