avmal написал : Т.е. считаете, что ноль там не глухозаземлённый?
Я не телепат. Дом у ТС с газом. Фото о стояке нет. Поэтому РЕ от щитка под вопросом. Зато есть фото "соплей" которые себя проявят со временем.
14.10.2010 в 20:45:37
avmal написал : Т.е. считаете, что ноль там не глухозаземлённый?
Я не телепат. Дом у ТС с газом. Фото о стояке нет. Поэтому РЕ от щитка под вопросом. Зато есть фото "соплей" которые себя проявят со временем.
14.10.2010 в 20:57:55
ink_mast написал : Я не телепат.
А для этого достаточно ПУЭ знать - в жилом фонде используется исключительно система с глухозаземлённой нейтралью.
14.10.2010 в 21:03:07
avmal написал : в жилом фонде используется исключительно система с глухозаземлённой нейтралью.
и в каком же нейтраль состоянии? Что то в моем жил фонде PEN нет, правда 5ти этажка времен СССР.
14.10.2010 в 21:15:02
ink_mast написал : Что то в моем жил фонде PEN нет, правда 5ти этажка времен СССР.
PEN присутствует в любом жилом фонде, если это не система TN-S, разумеется. Другой вопрос - можно его делить или нет.
14.10.2010 в 21:26:28
avmal написал : PEN присутствует в любом жилом фонде, если это не система TN-S, разумеется. Другой вопрос - можно его делить или нет.
7.1.45.Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. У меня стояк 6мм2 люминь с разрывами и ни о каком РЕ от щитка и наличии PEN нет и речи. У ТС газ, следовательно наверняка тонюсенький кабель проложили из экономии.
14.10.2010 в 23:53:05
ink_mast написал : 7.1.45.
Угу... Как-то так:
ПУЭ-7 написал : 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки... ...По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок
16.10.2010 в 22:28:44
Дабы не плодить темы, решил задать вопросы здесь как в наиболее близкой теме...
Назрела необходимость поставить щиток в квартире.
Исходные условия: обычная советская девятиэтажка с электроплитами, этажный щит на 2 квартиры, 4-проводной стояк, магистральный PEN зажат в клемнике, соединенном с корпусом щитка, в нем же обжаты PE для электроплит и PEN для квартир. Пакетник, счетчик, 3 автомата (C16, C16, C25).
Предполагается: убрать три квартирных автомата, поставить на их место селективный диффавтомат (или УЗО+двухполюсник) к которому и подключить квартирный щиток. Вопросы:
И еще вопрос из чистой любознательности: PEN разводится по квартирам так (заглядывал в разных девятиэтажках - везде одно и то же): в клемнике PEN в два зажима (один над другим) зажимается одна жила двужильного провода, с другой стороны провода обе жилы зажимаются на один пакетник, оставшаяся жила с первой стороны отщепляется и зажимается в другой пакетник. Это разрешалось правилами или просто (хм-м) экономия?
16.10.2010 в 22:48:00
MycopOk написал : требования по сечению магистральных проводов выполняются)
MycopOk написал : Как будет правильнее все это сделать максимально официально?
Если так и есть то проблем с подключением в эт. щите 10 мм. кв. и АВ 32 не будет.
MycopOk написал : (куда обратиться, кто должен делать монтаж в этажном щитке, пломбировать счетчик [в случае если потребуется заменить провод, идущий от него к автомату], какие бумаги нужно оформить)
Обслуживающая Вас организация с энергосбытом работает тесно.
17.10.2010 в 17:14:47
MycopOk написал : Дабы не плодить темы
Вообще то это не ваша тема. Создайте свою что бы не было путаницы. Или админы пусть перенесут ваш пост в другую тему.
18.10.2010 в 08:25:00
Bladiclab, спасибо! ink_mast, sorry, Вы правы. Исправлюсь :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу