11.01.2013 в 14:45:16
Гляньте тут, есть картинки.
Главное размер подобрать. Удлинитель должен не доходить 10-15 см до конца батареи, противоположного от подающего стояка.
13.01.2013 в 16:30:34
amd написал : pevt, нужно либо диагональное подключение, либо удлинитель потока. 8 секций, это достаточно длинная батарея. Поток уходит через ближайшие к стоякам секции, до дальних не доходит. Я решил проблему через удлинитель. Выше здесь описывал.
Разобрался сам, что такое удлинитель потока. Боюсь вы меня не правильно поняли. У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
13.01.2013 в 17:09:00
pevt написал : У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
Это особенность биметаллических радиаторов, а не системы подачи. В биметаллах очень узкие вертикальные каналы. Отсюда, большое сопротивление и плохая циркуляция. Попробуйте поставить удлинитель, это не сложно и не дорого, хотя бы в одну батарею и проверьте.
13.01.2013 в 18:20:51
Никакая это не особенность при нормальном подключении прямыми руками. У меня рифар монолит с боковым подключеним ленинградка греет целиком отлично.
pevt, выложите пожалуйста фото как вам этот пластик спаяли.
13.01.2013 в 18:53:40
mpei написал : с боковым подключеним ленинградка
это как ? поясните . ... ленинградка - это вроде два нижних подключения , где там еще боковое ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 18:58:58
santex-SVAR, простая однотрубка
13.01.2013 в 19:01:12
mpei написал : простая однотрубка
Расскажите, всем интересно. А секций сколько?
13.01.2013 в 19:06:17
amd, у меня радиатор 500-6. По работе на объекте переделывали СО в администативном здании. Отопление двухтрубка сталь, радиаторы сантехпром 350-ые. Даже 15 секций при нормальном диагональном подключении (подача сверху) прогреваются целиком. в другом здании радиаторы 500-8 и 500-10 сантехпром при однотрубке греют тоже отлично целиком (подача там есть и сверху, и снизу, боковое подключение).
13.01.2013 в 19:09:13
mpei написал : при нормальном диагональном подключении
Ключевой момент. О чем спорим?
13.01.2013 в 19:21:20
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 19:33:54
amd, ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото. santex-SVAR, нет, просто вертикальный стояк, и боковое подключение. Изивняюсь если не правильно ляпнул про ленинградку.
13.01.2013 в 19:37:23
монтаж отопления в офисе (над цехом) в промзоне .
на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 21:16:37
mpei написал : ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото.
Так фото, чего? Я ваял сам. В радиаторах дырки дюймовые, если не ошибаюсь. Дальше футорки, 1/2 или 3/4. Я купил латунный переходник 1-1/2. Отрезал примерно 2 мм. С одной стороны вкрутил металлопласт 1/2, там ведь особой герметичности не надо... Все это вкрутил в радиатор на упомянутую длину. Затем вкрутил футорку. Работает. Можно в саму футорку все вкрутить. Она тонкая только, три нитки. Но для эксперимента, пойдет. Вкрутите с внутренней стороны металлопласт на одну нитку и попробуйте. Получится, переделаете поосновательнее.
19.01.2013 в 10:41:23
Приветствую всех! Напомню мою проблему, а то долго не писал. Греется только верхняя треть радиатора. Вот картинки чего нам наделали.
Что можно с этим сделать?
19.01.2013 в 10:56:13
pevt, ну во первых. Похоже сразу же заузили диаметр стояка (расстрел за это)- если сталь д20, то ППР надо д25. Далее какие были диаметры стальной трубы на радиаторной разводке? Также вполне возможно что при пайке на стыках частично снизили внутренее сечение трубы. И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.