Добрый день. Прошу ответить на мои вопросы: -есть ли ограничения на использование точечных светильников 220В в квартире, кроме как в сан узлах?(там 12В). В общем, можно ли их использовать в комнатах и кухне?
-можно ли делать монтажные коробки для освещения снизу на стене у пола, а не на потолке и делают ли так вообще? -по проектированию электрики бани скажите, какие здесь особенности, ограничения, если можете, дайте ссылочку на документацию -по ланшафтному освещению-какие здесь особенности, нужна ли здесь геоподоснова, если это дача, в как прокладывать кабель питания? Большое спасибо

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

09.10.2010 в 22:57:37

rdk написал : -есть ли ограничения на использование точечных светильников 220В в квартире, кроме как в сан узлах?(там 12В). В общем, можно ли их использовать в комнатах и кухне?

из чего потолок, на натяжной есть ограничения...

rdk написал : -можно ли делать монтажные коробки для освещения снизу на стене у пола, а не на потолке и делают ли так вообще?

в основном уже все делают распайки в самих подрозетниках...

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

09.10.2010 в 23:02:52

спасибо за ответ

services написал : из чего потолок, на натяжной есть ограничения...

я так понимаю, в натяжной только 12В? И еще. Есть ли действующие требования по освещенности комнат в квартире, насколько я понимаю к разным по назначению комнатам требования разные?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

09.10.2010 в 23:04:30

services написал : в основном уже все делают распайки в самих подрозетниках...

здесь имеются ввиду подрозетники с выключателем? А питать свет в другой комнате тоже отсюда же?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

09.10.2010 в 23:08:34

rdk написал : здесь имеются ввиду подрозетники с выключателем? А питать свет в другой комнате тоже отсюда же?

если схема это предполагает то да

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

10.10.2010 в 01:29:27

services написал : из чего потолок, на натяжной есть ограничения...

а если энергосберегающие 220В? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81866

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

10.10.2010 в 10:39:41

rdk написал : а если энергосберегающие 220В?

Можно, греются точно меньше, чем точечные! p.s: Смотрите на их свечение не всем просто нравятся )

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.10.2010 в 14:32:49

В бане выключатели парной, душевой делают в предбаннике или комнате отдыха. Провод на освещение парной применяют термостойкий например РКГМ 2,5 мм2. можно и 1,5 но в продаже не встречал. Иностранные производители запрещают устанавливать свои светильники для сауны (~ 700р шт. на 40Вт ) ближе 200мм от каменки и ближе 100 мм от потолка.

На даче я кладу освещение обычным проводом ПБПП и т.д. 3х1.5 в ПНД(водопроводной) трубе. Под дорожками, там уже и песок есть. Линию идущую по участку защищаю отдельным УЗО +АВ или Диф.

rdk написал : насколько я понимаю к разным по назначению комнатам требования разные?

Ну это кому как, кому то в спальне 100Вт(1000лк) нормально, а кому то и 500Вт не ярко...

services написал : -можно ли делать монтажные коробки для освещения снизу на стене у пола, а не на потолке и делают ли так вообще? в основном уже все делают распайки в самих подрозетниках...

Тут вообще кто во что горазд и каждый прав....:) читайте форум. ключ поиска -> распайки

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

11.10.2010 в 00:51:50

Скажите, а где написано, что в сан узлах (как минимум зона над самой ванной) используем светильники, запитанные от 12В?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

11.10.2010 в 04:18:06

ГОСТ Р 50571.11-96 РАЗДЕЛ 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

701.471.0 В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающим 12 В, причем источник питания системы БСНН или ЗСНН должен размещаться за пределами зоны 0.

0