вспомнил, спасибо большое
11.10.2010 в 10:07:20
вспомнил, спасибо большое
11.10.2010 в 11:10:28
sanykrimea написал : В зоне 0
Это -круто!
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
И...:
В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне. В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели. В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
Может так, будет доступней:
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Это для светильников 220 В. Для 12В:
701.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять: — ограждениями или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IР2Х, или — изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.
Иными словами: над ванной выше 2,25м (зона 2), можно установить светильник 220 В с о степенью защиты IРХ5-4 или светильник 12 В не ниже IР2Х. Теперь попробуем найти и приобрести светильники с степенью IРХ4-5 и II класса защиы , устраивающие по дизайну и вменяемой цене... Ответ станет очевидным: 12В и широчайший выбор при низкой цене.
11.10.2010 в 11:20:51
ПPOPAБ написал : Это -круто!
rdk написал : Скажите, а где написано, что в сан узлах (как минимум зона над самой ванной) используем светильники, запитанные от 12В?
То ПPOPAБ
Кто из нас Кашпировский?)
11.10.2010 в 11:32:08
sanykrimea написал : Кто из нас Кашпировский?)
:o Я сомневаюсь, что мой пост будет прочтен без "словаря" или переводчика с электротехнического.... :( Как бы мультик сделать..? ;)
11.10.2010 в 11:38:55
ПPOPAБ написал : Как бы мультик сделать..?
Насколько я понял - ТС проектирует, и призабыл откуда 12 вольт в ванной
Мультик о ПУЭ в стиле Simon's Cat? ;)
20.10.2010 в 23:36:08
ПPOPAБ написал : Я сомневаюсь, что мой пост будет прочтен без "словаря" или переводчика с электротехнического...
спасибо за дельные советы, конечно, но как-то нескромни и некрасиво
20.10.2010 в 23:40:50
То rdk
Кроме нас - многие читают и будут читать. ТБ - прежде всего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу