14.05.2011 в 22:42:26

часть 5

это основные фото...:) после завершения "чистовых работ" выложу еще...

0
Вложение
Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

14.05.2011 в 22:57:35

запуск системы был произведен 01.05.2011г.:) Очень даже кстати с моей аллергией и резким потеплением на улице...:) Работа кондиционера LG (2,6КВт холод и 2,6КВт тепло) и самой приточки значительно порадовала.;) При включенном кондиционере выбирается либо 4-я, либо 5-я (220В) позиция по напряжению, при этом на выходе имеем турбулентность как у стелса ;), но и охлаждение комнаты примерно на 3-4 градуса за 30мин...

При обычном режиме (без охлаждения, т.е. только на приток) достаточно1,2,3 позиций, причем на 3-й уже слушен шум... при 1-2 можно норм спать
Производительность (вентилятор Лиссант-ВК-160Б) получилась с реально большим запасом, для нормального самочувствия (когда нет жары, т.е. без конд.) приточная вентиляция работает на 1-й скорости. климат в квартире значительно улучшился. 2-ю включаю когда все дома, при этом шум слышен незначительно...

Какая рабочая температура компрессора, а то он за 2,5 часа работы нагрелся до 54 град., но это при условии, что на улице и как следствие на лоджии еще пекла не было... Поставил настольный (сломана подставка) вентилятор на обдув компрессора, но температура упала на 2 -3 град. Подскажите с вариантами охлаждения... я его даже из пульверизатора поливал :), вода испаряется практически в момент.:eek::mad:

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.05.2011 в 01:13:24

Если не против то выскажу три пожелания:

  1. на решетка, врезанных в подоконник оторвите мелкую сетку, иначе со временем это все забьется пылью.
  2. между этими решетками со стороны улицы надо поставить перегородку, чтобы не было перетекания воздуха, т.е. чтобы эти решетки не работали друг на друга.
  3. в стену не стоило закладывать было гофру. Надо было в стену вставить металлическую гильзу а гофру уже применять со стороны комнаты.

Schturman написал : Производительность (вентилятор Лиссант-ВК-160Б) получилась с реально большим запасом

А вот на счет этого предупреждалось и не раз. Вентилятор выбран с учетом кондиционера. Поставили бы меньший вент - он бы "душил" кондиционер и не давал бы работать ему как положено.

Schturman написал : Какая рабочая температура компрессора, а то он за 2,5 часа работы нагрелся до 54 град.,

Если не ошибаюсь, то это как раз и предельная температура. По-хорошему, родной вентилятор должен справляться. У Вас доступ воздуха есть на балкон??? Ведь вентилятор охлаждения должен брать воздух откуда-то??? Может в этом проблема??? Сейчас только заметил. Еще четвертое пожелание. Не стал писать - надеюсь поймете по рисунку. И желательно такой диффузор сделать с обоих сторон. (со второй стороны подсоединение сверху). Иначе получается что воздух проходит только напротив воздуховода а не со всей площади оребрения. Это тоже как вариант плохого охлаждения.

Schturman написал : выражаю огромную благодарность......

"Крапленой лести, скУдны алименты, Приятней гонорар в евро-рублях, Волнующе-счастливые моменты, Случаются не редко, но в мечтах...." ;) :) :) ;) (Шутка)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 07:09:00

Ким написал : между этими решетками со стороны улицы надо поставить перегородку, чтобы не было перетекания воздуха, т.е. чтобы эти решетки не работали друг на друга.

спасибо учту, сам про это думал, но после выламывания рассекателей на анемостатате поток направлен строго вниз и рука тепло на входе в систему не ощущает....

Ким написал :

  1. на решетка, врезанных в подоконник оторвите мелкую сетку, иначе со временем это все забьется пылью.

сетку оставил из-за всякого рода пуха и насекомых (может зря :)), считалось что проникнут внутрь забьет полости кондиционера, когда тот простаивает

Ким написал : У Вас доступ воздуха есть на балкон??? Ведь вентилятор охлаждения должен брать воздух откуда-то??? Может в этом проблема???

Приток для компрессора выполнен через обычное открытое окно (примерно1300х600) лоджии с маскитной сеткой (вчера поставил вместо сетки-синтепон для уменьшения пыли (сажи) на лоджии) Окно находится на противоположной стороне лоджии. также планируется закрыть верх шкафа (10см от потолка) синтепоном

Ким написал : И желательно такой диффузор сделать с обоих сторон. (со второй стороны подсоединение сверху). Иначе получается что воздух проходит только напротив воздуховода а не со всей площади оребрения. Это тоже как вариант плохого охлаждения.

Считал, что при выдуве воздух будет проходить через все оребрения конденсаторного контура, при этом, из-за сопротивления и малых отверстий, т.е. невозможности прохождения всего потока через половину ребер, воздух будет равномерно выдавливаться в гофру 200мм

про второе отверстие,если правильно понял, сделать симметрично первому, а выход его соединить через тройник к первому можно? Выход для тепла только один. или второй вариант -полностью заменить переходник и сделать его под конус для лучшего забора воздуха (и на входе аналогично)

Проблемма только как всегда в размещении-нет места :( А если, как вариант, поставить на выходе вентилятор на 200мм? будет улучшение? правда пластиковый и на малую производительность 200мм я уже искал -"тщетно" :( - есть только канальный на 800м3, еще один стелс

0
Вложение
Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 07:26:12

Ким написал :

  1. в стену не стоило закладывать было гофру. Надо было в стену вставить металлическую гильзу а гофру уже применять со стороны комнаты.

это критично? какие могут быть проблемы в будущем, наверно зимой? сделал гофрой из-за облегчения подгонки под переходник для решетки...

все соединения выполнены на алюминевый скотч - внутрення часть, сверху стягивалось универсальным хомутом (в остатках еще наверно 3/4 длины), а потом закрывалась слоем с мин. ватой (хотя мелкие стеклышки в этой вате тоже есть, но это не стекловата-в ней реально осколки, а в этой так небольшой дискомфорт)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.05.2011 в 09:51:56

Schturman написал : сетку оставил из-за всякого рода пуха и насекомых (может зря ), считалось что проникнут внутрь забьет полости кондиционера, когда тот простаивает

Как оно может забить если в приточном - стоит фильтр, а в вытяжном - все выдавится при работе машины. Но в тоже время сетка не создает лишнего сопротивления и не работает пылесборником. Только есть вопрос - на фото, вид этих решеток с улицы, такое ощущение что на правой решетке выломаны ламели. Это так???? Если ДА, то тогда уж оставьте сетку, иначе действительно может и кто-то побольше размером влезть и попытаться гнездо соорудить.

Schturman написал : Считал, что при выдуве воздух будет проходить через все оребрения конденсаторного контура, при этом, из-за сопротивления и малых отверстий, т.е. невозможности прохождения всего потока через половину ребер, воздух будет равномерно выдавливаться в гофру 200мм

Вот как раз то и наоборот. Когда диффузор сделан так как сейчас и имеет такое же подсоединение то "работает" только та часть которая находится напротив воздуховода (точнее, немного большего диаметра). Все остальное - практически не работает. Чтобы заработал хоть как-то формы такой диффузор - гофру надо подсоединять сбоку, вот тогда что-то да получается, но опять таки это хуже чем диффузор "пирамидой". Если есть возможность замерить температуры в разных точках - попробуйте. Это проверено, только правда на калорифере, но смысл один и тот же.

Schturman написал : это критично? какие могут быть проблемы в будущем, наверно зимой?

Проблема только одна - со временем гофра перетирается о стену и все(воздух проходя через гофру, заставляет ее колебаться). Поэтому по технологии все проходы через строительные конструкции делаются из жесткого материала.

Schturman написал : все соединения выполнены на алюминевый скотч

Все остальное сделано "как для себя" ;) :) - Не придерешься ;) :)

Schturman написал : про второе отверстие,если правильно понял, сделать симметрично первому

Проще нарисовать в очередной раз ;) :) Вернусь опять к сильному нагреву компрессора. А не гоняется ли у Вас горячий воздух по кругу внутри шкафа и "почти" не выбрасывается на улицу??? Как-то бы стоит оценить выброс этот.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 10:56:20

Выполнить замер на выходе конденсаторного контура при работе на охлаждение при выбросе тепла проблематично из-за отсутствия такового... На улице +10 и компрессор при +16 град (нижний предел) отказывается включаться :):):), что собственно справедливо... Но выполнить замер можно, но позже когда потеплеет :) (см. фото доп. вентилятор и термопара на вых. конденс.контуре+2 фото увелич точка замера на выходе)

Ким написал : Вернусь опять к сильному нагреву компрессора. А не гоняется ли у Вас горячий воздух по кругу внутри шкафа и "почти" не выбрасывается на улицу??? Как-то бы стоит оценить выброс этот.

нет не гоняет на выходе руку хорошо обдувает плотный поток горячего воздуха с температурой 48 град. (компрессор был 54-56 град) к сожалению не могу замерить скорость, чтобы определить объем на выходе

Ким написал : Как оно может забить если в приточном - стоит фильтр, а в вытяжном - все выдавится при работе машины. Но в тоже время сетка не создает лишнего сопротивления и не работает пылесборником.

я писал про выход (выброс тепла) на улицу (диаметр отверстия-200мм)- аннемостат

Schturman написал : Выполнены отверстия в подоконнике лоджии для притока и выхода с конденсаторного контура кондиционера – применен анемостат приточный, в последствии пуска и первых испытаний перегородки были выломаны из-за притока (выхода) теплого воздуха от кондиционера (отверстие в подоконнике 200мм) на вход забора воздуха.

своего рода прямая подача на забор теплого воздуха пластиковый анемостат (справа) в нем осталась сетка ламели выломаны http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=205288&d=1305398476

0
Вложение
Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 11:12:54

вопрос

  1. При работе кондиционера в течении 5-6 часов конденсата в поддоне не было (2-3 капли макс. на нем), так откуда тогда льется (в прямм смыле слова) от сплит систем
  2. Что можно применить в качестве регулятора (переключателя напряжений) для вентилятора (на 5 поз. напряжений)

Думал про кулачковые переключатели, но нигде не встречал даже на 2-3 положения ...может не там искал... http://www.pp53.ru/images/p.jpg готов даже типа щитка поставить и их внутрь, все равно пульт от кондиционера буду выносить

0
Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 11:33:22

Ким написал : Проще нарисовать в очередной раз

см. рис. еще бы на выход вентилятор типа фимы VENT, но на 200мм, был бы лучше выброс потока, но не нашел таких, а может их просто на 200мм нет Вопрос стоит ставить на вытяжку тепла от кондиционера вентилятор или он будет мешать ветилятору на обдув кондиционера? если да то какой ? на 150мм или на 200мм, но хорошей производительности с пониженным напряжением, скажем через емкостное сопротивление...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.05.2011 в 11:46:01

Schturman написал : Что можно применить в качестве регулятора (переключателя напряжений) для вентилятора......

Если имеете ввиду переключение обмотки трансформатора то можно поискать или галетный переключатель или пакетный переключатель типа такого http://www.electro-mpo.ru/card4678.html http://www.electro-mpo.ru/card4679.html http://www.electro-mpo.ru/card4680.html на 7 положений - http://www.electro-mpo.ru/card4909.html Если у Вас есть "блошиные рынки" - то там что-то подобное можно найти. По крайней мере был случай когда нарвался на нормальные регуляторы оборотов с ценой в два раза ниже чем мог купить на фирме. Забрал все сразу.

Schturman написал : Проще нарисовать в очередной раз см. рис.

Можно и так (два воздухозабора) но проще и лучше или сделать пирамидой или сделать подвод воздуховода с торца перехода(или сверху или сбоку)

Schturman написал : еще бы на выход вентилятор типа VENT? но на 200мм, был бы лучше выброс потока, но не нашел таких, а может их просто на 200мм нет

ЕСЛИ и ставить то надо посмотреть на какую производительность родной вентилятор. Вполне возможно что и 125-й пройдет по производительности и напору.

Schturman написал : стоит ставить на вытяжку тепла от кондиционера вентилятор? если да то какой ? на 150мм или на 200мм, но хорошей производительности с пониженным напряжением, скажем через емкостное сопротивление...

Какой - ответ смотрите выше. Но вот стоит или нет - это вопрос. Почему вопрос - ведь тогда надо сделать так чтобы и все остальное что находится в корпусе кондиционера обдувалось воздухом. А для этого надо все что у Вас сейчас открыто - закрыть и сделать вход воздуха в корпус так чтобы сначала воздух остудил все внутри а уже потом прошел через "радиатор" и пошел на выброс. Еще одно. Если ставить вент то придется его ставить как сейчас, т.е. на напор. Это потому что в основном все вентиляторы делаются с условием что температура переносимой среды от 40 до 60 градусов С (в зависимости от марки и производителя вентиляторов).

Так что где-то так ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 14:18:37

Ким написал : Можно и так (два воздухозабора) но проще и лучше или сделать пирамидой или сделать подвод воздуховода с торца перехода(или сверху или сбоку)

Насчет лучше и проще согласен, а что тогда делать со старым переходником из оргстекла?

Ким написал : Почему вопрос - ведь тогда надо сделать так чтобы и все остальное что находится в корпусе кондиционера обдувалось воздухом. А для этого надо все что у Вас сейчас открыто - закрыть и сделать вход воздуха в корпус так чтобы сначала воздух остудил все внутри а уже потом прошел через "радиатор" и пошел на выброс.

Для этой цели вернуть родной корпус с технологическими щелевыми отверстиями ("прорезями") предварительно удалив дно этого корпуса - оставить каркас в форме буквы "П", таким образом обдув будет происходить с боков и сверху в местах предусмотренные производителем

Ким написал : ЕСЛИ и ставить то надо посмотреть на какую производительность родной вентилятор. Вполне возможно что и 125-й пройдет по производительности и напору.

каким образом просчитать или проверить, ведь вентилятор в кондиционере на обдув - это осевой вентилятор, а не напорный

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.05.2011 в 14:26:05

Schturman написал : каким образом просчитать или проверить, ведьвентилятор в кондиционере на обдув

На нем есть шильдик, на котором есть тип этого осевого вентилятора. А далее, дело техники. Вполне реально что там же есть и его производительность. Если нет, то по типу можно найти его характеристики. Так что все очень просто ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Schturman

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Челябинск

Сообщений: 93

15.05.2011 в 14:34:54

Ким написал : Еще одно. Если ставить вент то придется его ставить как сейчас, т.е. на напор. Это потому что в основном все вентиляторы делаются с условием что температура переносимой среды от 40 до 60 градусов С (в зависимости от марки и производителя вентиляторов).

не совсем правильно понял..., т.е. надо поставить его внутрь кондиционера?
Я считал, что он будет просто вытягивать воздух из него, т.е. поставить его перед выходным анемостатом, при этом если его включать при выкл. кондиционере, то он будет просто гонять воздух внутри лоджии своего рода проветривание (вытяжка)...