kest написал : Но как получиться занулением тогда можно делать вывод.

Не понял эту фразу - переведи.

0
kest
kest
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

13.10.2010 в 23:53:31

лев написал : Не понял эту фразу - переведи.

Я имел виду что нужно получить больше информации от людей. Но вот форуме в этом нашел информацию.> современному стандарту и в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация
что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус вашей стиральной машины . Что делать? Нужно поставить УЗО но не левак а от известного производителя и спокойно стирать .

теперь попал в тупик.Где взять землю..

0
greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

14.10.2010 в 00:11:17

kest написал : От него толку мало.так как нет в доме отдельного заземления.

kest написал : теперь попал в тупик.Где взять землю

Я не понимаю вашу логику. Как вы связываете срабатывание УЗО и землю?

0
Daemon_66
Daemon_66
Новичок

Регистрация: 30.07.2010

Хельсинки

Сообщений: 11

14.10.2010 в 00:20:23

Зачем УЗО? Вообще отдельная линия на один прибор (розетка несдвоенная)- если влажно помещение - соотв. уровень IP на все (34), на холпдильники, посудомойки, стиралки НЕ НУЖНЫ УЗО!!!! лишнее это, только автомат от перегрузки и заземленная розетка и проводка 3 жилы. Вообще на розетки 16А ставят и 2,5" медь- автомат не более номинала провода, иначе все бесполезно. Соблюдение класса IP При монтаже. Это я европейский подход озвучиваю :)- т.к. изучаю его.

"не понимаю вашу логику. Как вы связываете срабатывание УЗО и землю?" ЗДЕСЬ ЗЕМЛЯ нормальная должна быть ОТ ЩИТА! т.е. ЩИТ может быть ЗАНУЛЕН TN-C допускается, но после только TN-S тогда UZO сработает, при условии что оно не паленое. Стандадрт де-факто проводка 2,5# (медь) и 16А автомат медленный "С " класс

0
kest
kest
Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

14.10.2010 в 00:51:24

Daemon_66 написал :

Наверно я уже сам запутался)):swoon

Просто нет в моем доме земли. А заземляющий провод занулять не гуд.> в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация
что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус стиральной машины

Давайте по порядку все объясните что нужно делать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2010 в 00:54:54

Daemon_66 написал : Зачем УЗО?

Это такая штучка, предназначенная для защиты человека, которую ставить на электрооборудование в помещениях с повышенной опасностью надо в обязательном порядке.

0
greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

14.10.2010 в 00:56:39

Daemon_66, это хорошо, что европейский подход изучаете. А что в Европе какие-то другие УЗО, не как у нас? Вот нашим УЗО земля не нужна: они тупо сравнивают ток фазовом и нулевом проводниках и срабатывают при наличии разницы.

Daemon_66 написал : ЗДЕСЬ ЗЕМЛЯ нормальная должна быть ОТ ЩИТА!

А если нет земли в щите? Верите ли, в России есть такие дома, и их очень много. Можно, конечно, протянуть ноль от щитка в качестве PE, но эта ситуация потенциально опасна при отгорании нуля в подвале, например.

Daemon_66 написал : на холпдильники, посудомойки, стиралки НЕ НУЖНЫ УЗО!!!! лишнее это, только автомат от перегрузки и заземленная розетка и проводка 3 жилы.

При вашем европейском подходе люди в русских домах могут быть подвергнуты опасности.

Daemon_66 написал : после только TN-S тогда UZO сработает, при условии что оно не паленое

И не только тогда.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.10.2010 в 07:15:51

kest написал : Просто нет в моем доме земли. А заземляющий провод занулять не гуд. в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус стиральной машины Давайте по порядку все объясните что нужно делать.

Если дом панельный, то используйте арматуру дома в качестве "земли". Найдите потолще арматуру и к ней приварите болт.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.10.2010 в 07:42:21

greatvovan написал : А что в Европе какие-то другие УЗО, не как у нас? Вот нашим УЗО земля не нужна: они тупо сравнивают ток фазовом и нулевом проводниках и срабатывают при наличии разницы

И нашим и европейским УЗО земля нужна, чтобы УЗО сработало при возникновении замыкания, а не когда потребителя шарахнет током...

greatvovan написал : Можно, конечно, протянуть ноль от щитка в качестве PE, но эта ситуация потенциально опасна при отгорании нуля в подвале, например.

Ну здесь придется выбирать приоритеты. Отсутствие зануления опасно для людей, а отгорание нуля для подключенной техники. Причем той же стиралке или плите отгорание нуля опасно только если отгорит когда они включены...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.10.2010 в 08:01:31

SVKan написал : Отсутствие зануления опасно для людей,а отгорание нуля для подключенной техники. Причем той же стиралке или плите отгорание нуля опасно только если отгорит когда они включены...

С защитой техники справиться РН, а вот от выноса потенциала на корпус тут ни чего не поможет.

SVKan написал : Ну здесь придется выбирать приоритеты.

Между чем теперь выбирать будете?

0
greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

14.10.2010 в 08:17:07

SVKan написал : И нашим и европейским УЗО земля нужна

Не нужна.

SVKan написал : чтобы УЗО сработало при возникновении замыкания

Какого замыкания? Пробой на корпус вы имеете в виду? При КЗ УЗО не сработает.

SVKan написал : а не когда потребителя шарахнет током

При наличии PE проводника можно обойтись и без УЗО (какая вам разница, какой прибор отключит линию – УЗО или автомат?). При его отсутствии – не вижу способа как обойтись.