Привет всем. Помогите разобраться, я новичок в этом деле, есть пара вопросов Проложил 2 линии проводов, каждая состоит из ПВС 3х2.5 медного провода. В 1-ю линию включу стиралку(0.95кВт), во-2-ю духовой шкаф электрический(2.4кВт) и газовую варочную панель. 1.Есть еще душевая кабина с гидромассажем, куда ее подключить? наверное к стиралке в линию.. 2.От духового шкафа отходят провода 3х1.5 мм2, тип h05vv-fg. С ними что делать, соединять клемниками с моими или как еще можно?
3.В щитке я еще не подключал, но знаю что надо ставить УЗО. На обе эти линии? и какие автоматы ставить?

upd. И еще один момент вспомнил. К душевой кабине прилагается блок питанию, от него метровый провод с вилкой и контакты для подключения вентилятора, освещения... Вот его куда лучше установить? В руководстве к душ кабине , конечно, ничего не написано.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2010 в 20:22:53

gowa написал : 2 линии проводов, каждая состоит из ПВС 3х2.5

Не тот провод, аднака, проложили...

0
gowa
gowa
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Иваново

Сообщений: 25

15.10.2010 в 20:23:34

а какой тогда? что теперь делать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2010 в 20:27:19

gowa написал : а какой тогда?

ВВГ (- нг, нг-лс), NYM

gowa написал : что теперь делать?

Если есть возможность "поменять" - меняйте, иначе пониженный номинал АВ + УЗО

0
gowa
gowa
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Иваново

Сообщений: 25

15.10.2010 в 20:29:51

Возможность есть, а что это за обозначения в скобках вы указали??

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2010 в 20:34:02

gowa Марки, есть ВВГ, есть ВВГ-нг, ВВГ-нг-лс, чем дальше, тем лучше, но дороже. С NYM тоже самое.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.10.2010 в 20:34:59

ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

0
gowa
gowa
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Иваново

Сообщений: 25

15.10.2010 в 20:41:08

sanykrimea написал :

Спасибо, сейчас ознакомлюсь.

haramamburu написал :

А чем плох мой старый провод?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.10.2010 в 20:43:37

gowa написал : А чем плох мой старый провод?

"назначение" не то, мягко говоря - ПВС - шнур + срок работы (5? лет, ВВГ- 30? лет)

0
gowa
gowa
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Иваново

Сообщений: 25

15.10.2010 в 20:45:56

Спасибо. А по другим вопросам подскажите что-нибудь?:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.10.2010 в 20:46:20

gowa написал : 1.Есть еще душевая кабина с гидромассажем, куда ее подключить? наверное к стиралке в линию..

Да.

gowa написал : 2.От духового шкафа отходят провода 3х1.5 мм2, тип h05vv-fg. С ними что делать, соединять клемниками с моими или как еще можно?

Поставить вилку и включать в розетку.

gowa написал : 3.В щитке я еще не подключал, но знаю что надо ставить УЗО. На обе эти линии? и какие автоматы ставить?

На ванную обязательно, с током утечки не более 30 мА.

gowa написал : Вот его куда лучше установить? В руководстве к душ кабине , конечно, ничего не написано.

Странно обычно- не только написано, но нарисовано... Смотреть по длине отходящих проводов и наличию крепления/отверстий для блока.

0