16.10.2010 в 10:05:55
Доброго времени суток!!!!! Делаю перекрытие между этажами. Основание - балки. внутрь планирую заложить утеплитель для звукоизоляции. С обеих сторон надо прикрепить пароизоляцию. Вопрос - можно ли сначала подшить снизу материал (у меня ОСП) потом внутри выложить пароизоляцией и заложить утеплитель? Или обязательно надо сначала снизу подшить пароизоляцию, а потом подшивать потолок? Вопрос срочный..... :o Холодает... Надо поспешать... Птому что этот же вопрос будет актуален при работе над потолком 2 этажа. Спасибо!!!!
19.10.2010 в 15:54:59
и никто не знает... столько просмотров...((
19.10.2010 в 16:00:15
Могу ответить, что несколько раз прочитал, но так и не въехал что к чему и в чем проблема.
19.10.2010 в 17:10:17
Tum написал : Могу ответить, что несколько раз прочитал, но так и не въехал что к чему и в чем проблема.
Похоже человек имеет ввиду два варианта: Вариант I
19.10.2010 в 17:13:42
Canopus написал : утеплитель для звукоизоляции
Логично. :)
Основание - балки
Пол верхнего этажа крепится к тем же балкам, что и потолок нижнего?
19.10.2010 в 17:30:42
2ВТБ! да. это одни и теже балки 2zenz второй вариант просто менее удобен, наверное, но более правльный?
19.10.2010 в 17:48:04
Canopus написал : одни и теже балки
Звук шагов будет слышен неплохо. Негромкую речь "заизолирует", может быть.
19.10.2010 в 17:54:32
Canopus написал : второй вариант просто менее удобен, наверное, но более правльный?
При первом варианте у тебя остаются балки без пароизоляции. А чем менее удобней? Берешь степлер, пристреливаешь к первой балке натягиваешь - пристреливаешь ко второй и т. д....
20.10.2010 в 09:34:45
2zenz балки тоже обязательно пароизолировать надо?
20.10.2010 в 10:32:16
Если второй этаж отапливаемый, пароизоляцию делать не нужно.
Canopus написал : С обеих сторон надо прикрепить пароизоляцию.
А вот с обеих сторон утеплителя делать пароизоляцию нельзя категорически. Правильно пристрелить к низу балок (2-й вариант).
20.10.2010 в 11:58:15
Canopus написал : балки тоже обязательно пароизолировать надо?
Да нет, их обычно пропитывают пропитками от гниения, насекомых и огня. В деревнях так вообще белят только и стоят дома по 60 лет (но правда там бревна, да ещё дубовые). Если Вы эти балки будете использовать как несущие для пола 2 этажа, то желательно между балками и полам проложить упругие элементы (резину, пробку) для уменьшения ударного шума. Я попробую отыскать ссылку на более или менее удачную конструкцию перекрытия на балках.