Но с точки зрения правильной работы автомата - не имеет значения, где вход, а где выход?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.06.2006 в 13:22:51

Да, неважно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

gpav
gpav
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

05.06.2006 в 14:17:59

Ясно. Извините за занудство, а в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход (с точки зрения правильной работы)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.06.2006 в 14:20:39

gpav написал : в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход

Зависит от модели. Электронные всё-таки предпочтительно подключать сверху.

0

Следование моим советам вредит кошельку

gpav
gpav
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

05.06.2006 в 14:33:11

У меня механическое: http://iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=14&param=1

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.06.2006 в 16:44:07

2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

05.06.2006 в 17:34:55

Викторыч написал : 2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.

не понял почему ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.06.2006 в 17:58:11

alex_k

Иначе УЗО будет считать током утечки двойной рабочий ток. :) А простые двухполюсные автоматы так подключить можно. Но не нужно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2006 в 19:42:34

В свое время изучал техническую литературу изготовителей автоматов. Практически все рекомендуют ввод сверху, поскольку от включения нагрузки на подвижный или неподвижный контакт зависит их износостойкость. При изменении рекомендуемого включения износостойкость контактов уменьшается на 20%.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.06.2006 в 23:23:44

avmal

В быту некритично: пяток КЗ за весь срок службы это уже достижение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

gpav
gpav
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 217

06.06.2006 в 09:22:04

Большое всем спасибо за ответы и в особенности 2ВТБ!

0