Но с точки зрения правильной работы автомата - не имеет значения, где вход, а где выход?
05.06.2006 в 13:17:10
Но с точки зрения правильной работы автомата - не имеет значения, где вход, а где выход?
05.06.2006 в 13:22:51
Да, неважно.
Следование моим советам вредит кошельку
05.06.2006 в 14:17:59
Ясно. Извините за занудство, а в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход (с точки зрения правильной работы)?
05.06.2006 в 14:20:39
gpav написал : в отношении УЗО - имеет значение, где вход, а где выход
Зависит от модели. Электронные всё-таки предпочтительно подключать сверху.
Следование моим советам вредит кошельку
05.06.2006 в 14:33:11
У меня механическое:
05.06.2006 в 16:44:07
2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.
05.06.2006 в 17:34:55
Викторыч написал : 2gpav Самому УЗО все равно, главное, чтобы ввод фазы и нуля был с одной стороны.
не понял почему ?
05.06.2006 в 17:58:11
alex_k
Иначе УЗО будет считать током утечки двойной рабочий ток. :) А простые двухполюсные автоматы так подключить можно. Но не нужно.
Следование моим советам вредит кошельку
05.06.2006 в 19:42:34
В свое время изучал техническую литературу изготовителей автоматов. Практически все рекомендуют ввод сверху, поскольку от включения нагрузки на подвижный или неподвижный контакт зависит их износостойкость. При изменении рекомендуемого включения износостойкость контактов уменьшается на 20%.
05.06.2006 в 23:23:44
avmal
В быту некритично: пяток КЗ за весь срок службы это уже достижение.
Следование моим советам вредит кошельку
06.06.2006 в 09:22:04
Большое всем спасибо за ответы и в особенности 2ВТБ!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу