Насяльника написал : Все соседи потом будут свои други.

Это - уже... Хоть прячься. :a

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.10.2010 в 22:08:31

Хорошо, хорошо :):) Может и они когда помогут чем.

0
тигрыч
тигрыч
Новичок

Регистрация: 17.08.2010

Кострома

Сообщений: 5

19.10.2010 в 22:46:00

2,5 тянут на розетки . 1,5 на освещение . в коробках лучшее соединение пайка ,опрессовку тоже уметь делать надо. Для непрофи лучший выход это скрутка ,а сверху сиз.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2010 в 00:01:10

тигрыч написал : лучший выход это скрутка ,а сверху сиз.

Скрутка делается СИЗом, а не СИЗ надевается на скрутку.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.10.2010 в 00:07:48

avmal написал : Скрутка делается СИЗом, а не СИЗ надевается на скрутку.

Без разницы. Но -только по часовой стрелке.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.10.2010 в 00:08:34

avmal написал : Скрутка делается СИЗом, а не СИЗ надевается на скрутку.

Без разницы. Но -только по часовой стрелке.

0
art174
art174
Новичок

Регистрация: 15.10.2010

Челябинск

Сообщений: 16

20.10.2010 в 14:33:08

в общем уточнил у электриков в ЖЭКе, сказали что на квартиру выделено 3,5квт, к счетчику подходит 2,5 аллюминий....... автомат вроде до щетчика общий на весь стояк в подъезде но есть вариант с протягиванием новой проводки меди на 4 квадрата. из щитка-соседний подъещд , по подвалу(около 30метров) так что проводку все равно буду делать. а как подкоплю так будем менять ввод вместе со щетчиком, такие дела

хотя в принципе выше люди живут, неужно мощными приборами не пользуются? проводка то не менялась до счетчиков ни разу..

и вопрос: вообще в жилой комнате разводка 2.5 медью насколько оправдана? вроде как в магазине видел розетки (идут которые без заземления) не более 16а

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.10.2010 в 14:42:41

art174 написал : но есть вариант с протягиванием новой проводки меди на 4 квадрата. из щитка-соседний подъещд , по подвалу(около 30метров)

Тут уже 6-тью квадратами "пахнет", длинна/петля приличная да еще РЕ отдельный.

art174 написал : хотя в принципе выше люди живут, неужно мощными приборами не пользуются? проводка то не менялась до счетчиков ни разу..

Это еще - "инкубационный период"... Пока все одновременно, вдруг не решат- попользоваться электричкой по полной программе. Тогда наступит -"день электрика" в Вашем подъезде, а возможно и неделя энергетика. :(

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2010 в 16:36:59

ПPOPAБ написал : Пока все одновременно, вдруг не решат- попользоваться электричкой по полной программе. Тогда наступит -"день электрика" в Вашем подъезде, а возможно и неделя энергетика.

А что же так не позитивно?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.10.2010 в 20:27:17

ПPOPAБ написал : Тогда наступит -"день электрика" в Вашем подъезде, а возможно и неделя энергетика.

Порадовались бы за коллег, что ли...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2010 в 09:28:30

юра Т написал : А что же так не позитивно?

Марсик написал : Порадовались бы за коллег, что ли...

Да видел такие варианты- два транса 10/0,4 250 кВА за зиму спалили. И по две неделе, пол деревни без света жило. Радоваться - авариям? Лучше - предотвратить, предусмотреть, реконструировать...

0