Здравствуйте Форумчане! Требуется Ваша помощь в составлении технического задания на ремонт металлической кровли. Кровля новая, ремонт был осуществлён в 2009 году, но практически по всей кровле произошла разгерметизация фальцев (то ли после доблестных таджиков которые сбивали зимой лёд не щадя себя и кровли, то ли от снеговой нагрузки) Выкладываю фото (стык карнизного свеса и кровли)

0
Вложение
Аватар пользователя
Сергей Сазонов

Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

18.10.2010 в 19:24:23

Engineerguvk написал : помощь в составлении технического задания

Сделать заново будет дешевле.

0
Аватар пользователя
serg12

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

18.10.2010 в 22:11:05

Вырезать рваное железо вдоль фальцев в обе стороны на 10-15 см и сделать вставки. Соединение произвести в двойной фальц, а не в одинарный, чтобы больше не разошлось. Но, учитывая стоимость кровельного железа - 300 р. за лист 1х2 в розничной сети, оптом намноого дешевле, и стоимость работ - по работе выйдет дороже, чем новую сделать, а экономия на металле сомнительная. К тому же старую кровлю можно списать и сдать на металлолом за наличные! :) Или отдать её мне, за хорошую идею.

0
Аватар пользователя
serg12

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

18.10.2010 в 22:19:03

Во, нашёл в инете, если будете брать оптом, от 3 тонн, то вам обойдётся где-то 30 рублей за лист! Нехилая накруточка в магазине...

0
Аватар пользователя
Engineerguvk

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 84

18.10.2010 в 22:35:26

Что вы думаете о таком ТЗ

  1. Герметизация фальцевых соединений, примыкающих к желобу стоячих и лежачих
  2. Герметизация в местах желоба и карнизного свеса 3.Устройство коплястеров в местах примыкания кровли к кирпичным стенам с герметизацией
  3. Уплотнение стоячих фальцевых соединений Заново переделывать никак нельзя

0
Аватар пользователя
serg12

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

18.10.2010 в 22:38:24

А как вы хотите такие соединения герметизировать, с такими дырами? Чем?

0
Аватар пользователя
Engineerguvk

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 84

18.10.2010 в 22:56:58

Один из подрядчиков предложил такую технологию (герметизацию): Развальцовка фальцевых соединений в местах где образовались щели Монтаж дополнительной металлической ленты с промазыванием мастикой (например Мастика СГ-I) Вальцовка (уже двойной фалец) т.к. металличекая полоса которую уже установили, выше старых фальцев.

0
Аватар пользователя
serg12

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

18.10.2010 в 23:03:49

Смотрите, вместо устройства одного фальца на новой кровле будете платить за ДВА фальца на ремонте старой плюс аккуратный демонтаж и "герметизация". Я бы снял всё нафик.

0
Аватар пользователя
Engineerguvk

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 84

18.10.2010 в 23:07:40

Соглашусь, но крыша 780 кв.м

0
Аватар пользователя
serg12

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

18.10.2010 в 23:21:44

С вас за ремонт сдерут как за 2 таких крыши с нуля, при условии что все листы разошлись. Ну, если местами, не везде - то игра стоит свеч.

0
Аватар пользователя
Engineerguvk

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 84

19.10.2010 в 11:03:10

Разошлась не везде, местами! Но пропустить места там где разошлась случайно могут! Тогда вся работа на смарку

0
Аватар пользователя
Сергей Сазонов

Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

19.10.2010 в 19:34:51

Engineerguvk написал : Разошлась не везде, местами!

Ну и как определять будете, течь ожидать? У меня на крыше сарая подобная ситуация была, всё местами дырки заделывал, потом плюнул и натянул поверх крыши старый банер, 28 р/м2. Всё, забыл про течи. Совет: хотите регулярного секса на крыше, латайте местами, не хотите - сделайте заново.

0
Аватар пользователя
Engineerguvk

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 84

20.10.2010 в 09:33:04

Посоветовали пройти стыки кровли самоклеющейся лентой Sika. (чтобы перезимовать без протечек), как думаете поможет?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.10.2010 в 09:40:55

Я на гараже себе отремонтировал так: все щели пролил битумной мастикой (в ведрах для приклейки листового кровельного материала) а сверху приклеил стеклоизол с помощью строительного фена дожди идут, морозы были - все стоит

0
Аватар пользователя
Сергей Сазонов

Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

20.10.2010 в 14:46:37

Engineerguvk написал : Посоветовали пройти стыки кровли самоклеющейся лентой Sika.

Вот как раз этой фигнёй я и занимался на крыше сарая, подклею в одном месте, потечёт в другом, от теплового расширения кое где рвало этот битумный скотч. А стоит он очень недёшево.