20.10.2010 в 18:31:55
Странно у вас фальцы сделаны... Как они могли так разойтись? Даже когда одинарные расходятся, они обычно из замочка выскакивают, а сам фальц остаётся. Если нормально подогнуть, вставить и подколотить, то на этом обычно ремонт исчерпан. А скажите, на какое расстояние ваши листы с разогнутыми "фальцами" перекрываются? Если по 4-5 см с каждой стороны есть, можно попробовать ещё раз согнуть, нормально.
21.10.2010 в 09:24:31
листы перекрываются на 2,5 - 3 см
21.10.2010 в 16:06:59
Да, для фальца конечно маловато, даже для одинарного. А какой у вас шаг обрешётки?
23.10.2010 в 00:48:12
Шаг обрешётки 4-5 см. Скорее всего будем временно герметизировать стыки лентой Sika, чтобы зиму продержаться. Хорошего кровельщика к сожалению у нас нет, чтобы нормально подогнуть и подколотить фальцы!
23.10.2010 в 02:29:57
serg12 написал : Странно у вас фальцы сделаны... Как они могли так разойтись? Даже когда одинарные расходятся, они обычно из замочка выскакивают, а сам фальц остаётся. Если нормально подогнуть, вставить и подколотить, то на этом обычно ремонт исчерпан. А скажите, на какое расстояние ваши листы с разогнутыми "фальцами" перекрываются? Если по 4-5 см с каждой стороны есть, можно попробовать ещё раз согнуть, нормально.
похоже фальцев изначально не было.а таджики не причём если только не они эту кровлю делали. лента герметик по нашей погоде не поможет . хорошие кровельщики у нас в городе есть. просто ваши финансы не позволяют возместить их скромные потребности. прошу не обижатся если я не прав.
23.10.2010 в 02:59:26
Engineerguvk написал : Шаг обрешётки 4-5 см. Скорее всего будем временно герметизировать стыки лентой Sika, чтобы зиму продержаться. Хорошего кровельщика к сожалению у нас нет, чтобы нормально подогнуть и подколотить фальцы!
шаг обрешотки неважен. под каждым лежачим фальцем одинарным или двойным должна быть обрешотка. тем более судя поснимкам это жолоб или картинный свес ь должна быть сплошная обрешотка.если вы отвечаете за эти 800м то я вам не завидую. т.к. вообще ни кому не завидую. желаю удачи.
23.10.2010 в 11:12:48
Я насчёт обрешётки спросил, что если доски через метр положены, там не то что разойтись могло, когда по ней ходили снег счищали, там и вообще провалиться на чердак можно было, не только фальцы разогнуть. Если через 4-5 см, то это хорошо, не надо обрешётку менять. В принципе можно и доску 100 через 10 см ставить, ничего страшного.
25.10.2010 в 21:18:39
serg12 написал : Я насчёт обрешётки спросил, что если доски через метр положены, там не то что разойтись могло, когда по ней ходили снег счищали, там и вообще провалиться на чердак можно было, не только фальцы разогнуть. Если через 4-5 см, то это хорошо, не надо обрешётку менять. В принципе можно и доску 100 через 10 см ставить, ничего страшного.
откуда знаете?тоже попадали в ситуации когда сначало берут спецов из средней азии а потом вас?
25.10.2010 в 23:26:21
Типа того. :) Там была кровля веранды в саду, хозяин полез на крышу за яблоками и провалился.
26.10.2010 в 01:27:03
Считаю, что обрешётка из доски 100 с шагом 100 оптимальная, особенно на крутых крышах, даже если масса кровли допускает меньше. Потому что по такой обрешётке удобно перемещаться, как по лестнице, а на обрешётке из брусков с шагом 4-5 см ногу некуда ставить. Конечно, если кровля тяжёлая, необходимо ставить чаще. Но я таких обрешёток с шагом меньше 10 см не видел ни разу, даже в проекте. Ну и, если кровля достаточно пологая, чтобы на ней спокойно стоять, лучше делать сплошную обрешётку, для удобства работы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу