Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 15:37:30

#2052967

Yurik27 написал : а если серьезно говорить и горизонтальном штроблении.

Yurik27 написал : квартира не моя значит можно творить полный беспредел?

Моего намёка недостаточно?

avmal написал : Будет, если вы будете много говорить про неё и спрашивать.

0
Аватар пользователя
M.A.N.

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Луганск

Сообщений: 66

26.10.2010 в 15:59:22

#2052986

Yurik27 написал : Вот например наткнулся поиском на фотки монтажа проводки

Фигасе, ребята про ПУЭ не слышали даже, распредщит под потолком стоит... Интересно, если выбъет автомат освещения в темное время суток, дядю Степу надо вызывать с фонарем...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 16:05:07

#2052992

M.A.N. написал : Интересно, если выбъет автомат освещения в темное время суток, дядю Степу надо вызывать с фонарем...

Чаще подобные идеи от заказчика исходят, а что монтаж делается без всякой логики и намёка на эстетику, то это бесспорно.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.10.2010 в 16:25:34

#2053027

M.A.N. написал : Это вид от соседей сверху

Ага. От меня! Если выдрать эту железку - снизу рухнет люстра.

Yurik27 написал : А Вам удалось просунь кабель в этот канал? Т.е если я правильно понял канал на свет находиться не в конкретной квартире, а у соседей сверху в полу.

Не совсем. Там просто есть каналы. И идут они в толще плиты. Что куда просунули - то туда и просунули.

Про горизонтальные штробы пока субьъективно. Нельзя конечно, но если это например пару розеток соединить в 10 сантиметрах - неглубокую, не открывая арматуру, можно. Но аккуратно. Я стараюсь мажорствовать и их избегать принципиально.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.10.2010 в 16:30:22

#2053035

Короче. У бетонного изделия есть так называемый защитный слой, задача которого - защищать стержни арматуры от коррозии, теплового повреждения при пожаре и тому подобных. Если мы его вскрываем - нарушается прочность изделия. До кучи глубокие штробы просто вызовут растрескивание изделия/плиты, даже если это стена.

Так понятнее?

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

26.10.2010 в 17:29:46

#2053133

S_CS написал : Короче. У бетонного изделия есть так называемый защитный слой, задача которого - защищать стержни арматуры от коррозии, теплового повреждения при пожаре и тому подобных. Если мы его вскрываем - нарушается прочность изделия. До кучи глубокие штробы просто вызовут растрескивание изделия/плиты, даже если это стена.

Так понятнее?

Понятно. Но тоже самое можно написать и про вертикальные штробы. Ладно, значит нужно как-то прятать под существующий паркет или ламинат, если будут его хозяева укладывать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.10.2010 в 18:17:00

#2053206

Yurik27 написал : Но тоже самое можно написать и про вертикальные штробы

Ну если везде арматуру вскрывать - то да.

Yurik27 написал : Ладно, значит нужно как-то прятать под существующий паркет или ламинат, если будут его хозяева укладывать

Наложите фанеры сантиметра 3 и в трубы ;) ;) Вы про пожароопасность в курсе? Может быть avmal мой пыл и поумерит, но - если проводка в стяжке - она залита раствором и допускается её прокладывать в гофре и не париться. А если она непосредственно поод досками - так это уже прокладка по сгораемым конструкциям. А под плинтусом она сменная ;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 18:33:24

#2053242

S_CS написал : А под плинтусом она сменная

Открытая. И не под плинтусом, а в плинтусе.

S_CS написал : А если она непосредственно поод досками - так это уже прокладка по сгораемым конструкциям.

Или на досках.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.10.2010 в 22:11:53

#2053705

Уточню для себя вопрос: если кабель(и) лежат под полом на лагах (не касаясь дерева), то нужно в трубы? Или тальные кабель каналы?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.10.2010 в 22:23:08

#2053739

А если даже и не смеяться - по-хорошему, да. Поглядите любую ветку типа "проводка в срубе", "проводка в деревянном доме" - вокруг кабелей должно быть 10 см чего-нибудь негорючего.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.10.2010 в 22:31:49

#2053761

Основание - несгораемое. Оболочки кабелей НГ-LS.

Пучек проводов залить раствором?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 22:47:19

#2053790

gugulaki написал : Пучек проводов залить раствором?

Можно и раствором залить.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.10.2010 в 09:06:44

#2054229

S_CS написал : Вы про пожароопасность в курсе?

Да про пожарную безопасность я в курсе. Принципе параллельно делаю проводку в деревянном доме. Поэтому по принцип прокладки кабеля по сгораемым конструкциям в курсе.

0
Аватар пользователя
M.A.N.

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Луганск

Сообщений: 66

27.10.2010 в 09:38:10

#2054262

gugulaki написал : Уточню для себя вопрос: если кабель(и) лежат под полом на лагах (не касаясь дерева), то нужно в трубы?

Ага

0
Аватар пользователя
M.A.N.

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Луганск

Сообщений: 66

27.10.2010 в 09:41:22

#2054264

Yurik27 написал : Ладно, значит нужно как-то прятать под существующий паркет или ламинат, если будут его хозяева укладывать.

В Вашем случае - самый бюджетный вариант - прокладка в плинтусе с кабель каналом, ну а если навсегда - снимайте стяжку старую и заливайте новую с проложенной проводкой...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.10.2010 в 09:45:07

#2054271

тогда лучше в кабель канал стальной

0
Аватар пользователя
M.A.N.

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Луганск

Сообщений: 66

27.10.2010 в 09:58:55

#2054293

gugulaki написал : тогда лучше в кабель канал стальной

а по потолку никак, а потом чем-то подшить, в любом случае лучше, чем стяжку делать...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.10.2010 в 10:05:13

#2054302

Пол на лагах, в нем места до фига и больше

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.10.2010 в 12:30:20

#2058080

А есть ли какие-то требования по установке распаячных коробок в бетонных плитах? Т.е высота, место установки, размеры самих коробок.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.10.2010 в 12:37:53

#2058088

Никаких. Для ванных и душевых помещений - отдельные требования.

0
Аватар пользователя
alice tracy

Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 236

29.10.2010 в 17:06:09

#2058499

Bladiclab написал : 2Yurik27 Обратитесь в обслуживающею организацию. У них есть проект, и Вам дадут распечатку разводки квартиры по электрике. И половина вопросов будет решена.

Но вылезет другая половина вопросов: почему там, где они отмечены на плане, кабелей нет, а там, где из быть не должно, они наматываются на бур перфоратора? И красиво так по диагонали струятся от точки до точки, плюя на требование вести проводку строго вертикально и горизонтально под прямым углом :)

Bladiclab написал : Это не только совет, а с этого и надо начинать. Заодно можно узнать сечение стояков и какой вводной можно АВ ставить.

Хотите прикол? Этого никто не знает. Читайте по клюву - ни-кто. В моем случае по крайне мере (я кляузы катать люблю, мои писульки на эту тему уже в правительства Моск. области крутятся. Поверьте, было бы гораздо проще мне сказать "тебе положено 25 ампер и ни цента больше!", но сказать, ткнув мне в лицо техпроектом, которого нет ни у кого).

Yurik27 написал : А вот по горизонтальным понимаю, что нельзя, но неужели штроба глубиной скажем 1 см будет нести какие-нибудь катастрофические последствия.

Я этого не говорил, но если арматура в стене залита на глубине сантиметра 2 от поверхности, то штробу под ВВГ-нг на 1-1,5 см вырезать можно и горизонтальную, не затронув и желательно не оголив саму арматуру. Но я ничего никому не говорил есичо :)

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

01.11.2010 в 09:22:35

#2062683

Итак, практически настал день поэтапной замены проводки. Только на текущий момент задача немного упростилась.

Хозяева квартиры решили сделать косметический ремонт кухни соответственно с заменой проводки на розетки. Усложняется все тем, что кроме переклейки обоев и покраски потолка ни чего делать более не будут отсюда встает небольшая проблема прокладки нового кабеля.

Единственный выход вижу это прокладка под плинтусом или в нутрии кабель канала самого плинтуса. С небольшим штроблением вертикальных штроб и отверстий под подрозетники.

Кабель купил ВВГнг 3х2.5, но немного позже узнал, что заземления в доме нет и третья жила принципе бесполезна, если только из расчета на бушующее.
Так же думаю, что необходимо поставить в щит автомат на 16А для новой линии. Надо будет вызывать местного электрика и возможно столкнуться с множеством фраз против данного решения.

Так же пока не придумал, как поступить со старой проводкой на розетки. Откуда и как она идет информации нет, так же предполагаю, что розетки на кухне могут быть запаралеленны с розетками в маленькой комнате и при их отключении в соседних комнатах розетки отключаться.

Кто, что может посоветовать в данной ситуации как оптимальное решение этой задачи?

0